система литров 200 или даже больше. 15 радиаторов + теплые полы
|
офлайн
santexnika-666
Member
|
|
|
184 |
14 лет на сайте Город:
|
Здравствуйте! Выбираем сейчас из 2 моделей: Bosch Gas 6000 на 24 кВт(Турецкая сборка) и Ariston CARES X 24 FF (Итальянская сборка). В начале писали, если не ошибаюсь это был teplosilaby, что Аристон предпочтительнее. Помогите пожалуйста определиться, с каким котлом будет меньше проблем? В Аристоне привлекает тот факт, что он собран в италии, а в Боше, что с его облуживанием не будет проблем и у них развитая гарантийная сеть.
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
ну тогда берите Бош, если в вашем регионе есть сервисанты по этой марке. Про Карес Х пока ничего плохого или хорошего сказать не могу. Тока пошли в народ они. На днях буду запускать первого Кареса. Потом могу поделиться впечатлениями, как он и что в нем по другому по сравнению с предшественником Эгис Плюс.
|
офлайн
Wrath_Angel
Neophyte Poster
|
|
|
16 |
14 лет на сайте Город:
|
Может чуть чуть не по теме. Стоит котел 18 кв. Система теплого пола интересует. Правильно ли смонтирована? гребенка стоит боком. И один контур получился 100 метров, первый запуск после заливки чистого пола сутки. Подача идет теплая, а обратка холодная. Температура на котле 40 С. Нужно ли откручивать подмес на гребенке?




|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
Wrath_Angel
Neophyte Poster
|
|
|
16 |
14 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
особенно круто выглядит фильтр-"грязевик" на газопроводе между краном и газ. шлангом...))) Это делали те же монтажники что и отопление???
ну судя по длине выходов труб ТП и наличию места можно исправить то что в открытом доступе. То что в стяжке - уже не исправишь.
|
офлайн
Wrath_Angel
Neophyte Poster
|
|
|
16 |
14 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
ну газ. шланг подключать - дело специалистов горгаза. Чтоб грязевик ставили на газопровод, это я первый раз вижу.
gan77:Как прошел запуск? Интересны ваши впечатления и плюсы-минусы по отношению к бош.
Запустил сегодня. Уже в работе. По меню для пользователя и для сервисанта - все тот же Egis Plus. Панель управления другая, дисплей черный с синим интерфейсом (цифры, символы). Внутри вот разница с Эгис Плюс большая. Изменений много. Особенно по гидрогруппе. Все почти под другому. Слабых мест, что были в Эгисе - нет, дай Бог чтоб не появились другие. Теплообменник и трубки внутри котла - алюминий. "Минус" для пользователя - манометр убрали с передней панели и перенесли под котел, по примеру Бакси. Только он еще меньше чем у Бакси. По сравнению с Бош 6000... Ну бош однозначно тише. У Аристона, как было, так и осталось, проще менюшка, доступ ко всем элементам у Аристона внутри котла (гидрогруппа) лучше и легче. Ну и расширительный бак у Карес Х остался в том же месте и так же крайне затруднен (как и раньше у всех моделей Аристона) доступ к штуцеру подкачки.
|
офлайн
Wrath_Angel
Neophyte Poster
|
|
|
16 |
14 лет на сайте Город:
|
teplosilaby, можете сказать что конкретно не правильно сделано в системе ТП?
teplosilaby, по мойму тех нодзор сказал его поставить
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
Wrath_Angel:teplosilaby, можете сказать что конкретно не правильно сделано в системе ТП?
телефон в личку скинул. позвоните, как будете возле котла. Надо кое-что уточнить по тому что вижу на фото и потом скажу что не так.
Wrath_Angel, руки отбить Вашему монтажнику!)
1) данный развоздушник должен монтироваться горизонтально, как и сама гребенка, должна монтироваться горизонтально
2) байпас на данной гребенке вообще не нужен, можно исправить, или полностью закрыть
3) нет ограничения температуры на коллектор т.п., можно исправить. Кран 3-ех ходовой смесительный, Но нужно перепаивать подачу и обратку
4) длинна контура т.п. не должна быть больше 70-80м., это не исправить
5) раскатка трубы "змейкой" только на небольшие помещения, это не исправить
В данном варианте монтажа, у Вас либо завоздушены контура теплого пола, или теплоноситель вообще не идет в т.п. так к коллектору т.п. напрямую запитаны радиаторы. Есть вопрос по расходомерам на коллекторе. Труба у Вас KAN Pe-rt, температурный режим до 70 градусов максимум, желательно 40-50. У вас в теплый пол может пойти и 70.
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
contrib:у кого-нибудь есть опыт реализации погодозависимого управления 6000 серией?
какой модели автоматика?
teplosilaby, не совсем понял ваш вопрос.
имеется котел Bosсh WBN 6000 - 24 HRN
Хочется прикрутить к нему управление с учетом внешних условий.
По идее котел поддерживает opentherm...
Но у кого из продавцов ни спроси - низя
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
я думал у вас уже есть автоматика погодозависимая. Вот и спрашивал, какой модели...
|
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
|
566 |
11 лет на сайте Город:
|
в инструкции для специалистов на эл. схеме котла (стр. 7) поз. 16 - разъем для подключения ОТМ или терморегулятора on\off; поз. 17 - разъем для подключения датчики наружной температуры... п. 6.3.1 так и называется: подключение регулятора on\off или регулятора OpenTherm. И написано как его подключать. Так почему - низя???
ну тока бош...
Погодный регулятор FW 100 - недорого, около 400 рублей всего...