Audio_TOP:andreisenno:а так как время срабатывания теплового расцепителя у автоматов до 32 А при трехкратном превышении номинала минуты 2, то вся линия в случае чего 2 минуты будет работать при 48 А. При максимуме для кабеля 22А.
В таком случае, почему из меди в 2,5 в мм нельзя сделать предохранитель на 22А?
"максимм 22А" это работа под таким током годами, а то и десятилетиями без отключения.
Так и есть максимально допустимая. 22А. При которой будет работать годами. Но 48А ему на пользу не пойдут.
deres:Pyu:После того как у себя поменял большинство лампочек на светодиодные я в 3-х комнатной квартире с электроплитой и электродуховкой укладываюсь в 180 каждый месяц.Цену светодиодов я отбил наверное меньше чем за год
зачем гадать, ща посчитаем. сколько было потребление до замены лампочек?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секундandreisenno:Если при монтаже проводки к розеткам использовать кабель сечением 2.5, то его максимально возможный ток для работы - 22А.
вы разницу между максимальным долговременным и пиковым различаете?
Ну если 48А на 2 минуты это пиковый, то вы ошиблись форумом. Пиковым для кабеля 2.5 и автомата В16 будет максимум 3 номинала в течении 0.1 с. В момент пуска какого - нибудь сверхмощного домашнего пылесоса. А в 0,2 сек. этот автомат разомкнет цепь.