    # 15 декабря 2015 22:22

    Нашёл в нете такую штуку которая отключает при превышении лимита потребляемого тока м автоматически подключает нагрузку после устранения перегрузки.

    Мне же нужно похожее устройств, но немного отличное от этого,что бы после себя отключала не всю нагрузку, а только часть. Например, включен электробойлер, хотелось бы чтобы при включении духовки и бойлер автоматически отключался от сети, но как только духовка войдёт в режим малого потребления, бойлер должен автоматически быть подключён.
    Смысл в том, что б сделать линии приоритетом нагрузок, причём с контролем по потребляемому току,

    Есть ли готовые такие устройства и ели есть то как правильно они обзываются?

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    15 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 15 декабря 2015 22:48
    Audio_TOP:

    Нашёл в нете такую штуку которая отключает при превышении лимита потребляемого тока м автоматически подключает нагрузку после устранения перегрузки.

    Мне же нужно похожее устройств, но немного отличное от этого,что бы после себя отключала не всю нагрузку, а только часть. Например, включен электробойлер, хотелось бы чтобы при включении духовки и бойлер автоматически отключался от сети, но как только духовка войдёт в режим малого потребления, бойлер должен автоматически быть подключён.
    Смысл в том, что б сделать линии приоритетом нагрузок, причём с контролем по потребляемому току,

    Есть ли готовые такие устройства и ели есть то как правильно они обзываются?

    реле приоритета нагрузок

    ...и все будет зашибись как!!!
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16088

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16088
    # 15 декабря 2015 23:19
    In Gold we Trust
  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    885

    19 лет на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    885
    # 15 декабря 2015 23:30 Редактировалось si3, 3 раз(а).

    Audio_TOP, зачем ходить в кетай, у нас всё есть. как сказали выше - FIF. у них нормальный суппорт , можно пообщаться, подскажут. из быстрых мыслей Ограничитель мощности OM-1-3 + контактор

    , возможно есть более простое решение с другим модулем.
    6PEJHEB, anv1l согласе, с приоритетом проще (на глаза не попалось сразу)

  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 16 декабря 2015 00:03

    si3, ограничитель мощности н канает, у него только один выход (отключаемый),контактор его либо усилит, либо простобудет прекидной группой контактов, мне же необходимо один вход и два выхода, из которых один не отключамый, но по току измеряемые должны быть оба выхода.
    anv1l, 6PEJHEB, спасибо. Похоже оно. Буду курить матчасть

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • Happinin Member
    офлайн
    Happinin Member

    327

    10 лет на сайте
    пользователь #1122000

    Профиль
    Написать сообщение

    327
    # 16 декабря 2015 15:36

    Подскажите, нужно ли разрешение на прокладку кабеля от общего щита на этаже в личный квартирный щиток?
    Вводимый в квартиру кабель подключается после счётчика и вводного автомата перед ним в общем щите на этаже .
    Нужно ли заключать обязательный договор такие на работы? Как, например, необходим договор на устройство гидроизоляции в ванной/санузле при переносе там дверного проёма и только от подрядчика который имеет на это лицензию.
    Спасибо!

  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 16 декабря 2015 23:10
    si3:

    зачем ходить в кетай, у нас всё есть. как сказали выше -

    Могу ответить теперь... у нас нет адекватных цен.
    Самое обидное, что в кЕтае полно электронных измерителей сетевого напряжение+ток+мощностm в ценовой категории до 12$ из которыхсделать бы отвод на контактор на начальном этапе не дороже пары басов бы было

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 16 декабря 2015 23:27 Редактировалось PaulBP, 1 раз.

    Audio_TOP, это те которые по ночам стреляют?))
    был у меня один индикатор напряжения\мощности\ток китай с али. житель сказал что проснулись ночью от выстрела. дверь в щиток была открыта))))

  • Quick_man795 Member
    офлайн
    Quick_man795 Member

    186

    12 лет на сайте
    пользователь #603093

    Профиль
    Написать сообщение

    186
    # 17 декабря 2015 12:29

    Здравствуйте! Знающие люди, подскажите пожалуйста, стоит ли для себя брать диф автоматы Eaton или имеет смысл переплатить и купить Schneider или ABB. Дифов надо около 10-ка, нужны бы были пара штук даже не заморачивался, взял бы ABB.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 17 декабря 2015 13:45

    Quick_man795, не имеет смысла. Лично для меня шнайдер вообще фуфляк

  • Quick_man795 Member
    офлайн
    Quick_man795 Member

    186

    12 лет на сайте
    пользователь #603093

    Профиль
    Написать сообщение

    186
    # 17 декабря 2015 15:43

    PaulBP, спасибо! Т.е. беру Eaton и не парюсь?

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 17 декабря 2015 17:59 Редактировалось poloalex, 1 раз.

    берите и не парьтесь - по соотношению цена качество работы именно до Диффам cсо стандартными характеристиками у Eaton конкурентов нет.
    Если уже будете заморачиваться Классом А вместо AC, ток утеки не 30mA и так далее - тогда можно но позаморачиваться так как там не все так однозначно

  • tat-a Senior Member
    офлайн
    tat-a Senior Member

    741

    16 лет на сайте
    пользователь #144738

    Профиль
    Написать сообщение

    741
    # 17 декабря 2015 18:18

    Имею шкурный вопрос. Живем новостройке (счетчики электронные), переехали недавно. При снятии показателей обратила внимание на соседский счетчик. Живут на год дольше чем мы, квартира поболе буде, а у нас показатели уже сравнялись. Стала наблюдать. Когда у нас ничего не работает, кроме часов на духовом, просто электрочасов, телик кнопочка горит у нас минимальное потребление что видела 0,06. У соседа 0,01. Когда у нас все дома соответственно все вертится-крутится, у соседа 0,02. И так все время. Насколько понимаю, человек что то такое себе установил интересное. Спросить напрямую как то неловко. Вопрос такой, что это может быть и как бы себе такое же установить. Короче, я тоже так хочу))) Только не смейтесь. Спросить то можно)))

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 17 декабря 2015 18:32 Редактировалось poloalex, 1 раз.
    tat-a:

    И так все время. Насколько понимаю, человек что то такое себе установил интересное.

    это врятли просто боюсь ваш сосед очень редко бывает дома и не готовит - вот и весь ответ на ваш вопрос.
    Ну или вам кто то помогает)) - но это я так шучу))

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

    а вообще скажите о каких цифрах идет реч - сколько человек семья и сколько наматывает за месяц kW?

  • tat-a Senior Member
    офлайн
    tat-a Senior Member

    741

    16 лет на сайте
    пользователь #144738

    Профиль
    Написать сообщение

    741
    # 17 декабря 2015 20:08 Редактировалось tat-a, 1 раз.

    У нас семья из трёх человек, у соседей столько же. У нас набежало 250 за месяц. Это нормально, у нас и на старой квартире столько же примерно набегало. По столько же набегало и в прошлые два месяца. За три месяца мы догнали и обогнали соседей которые живут постоянно с декабря прошлого года.

  • vovsem_super Junior Member
    офлайн
    vovsem_super Junior Member

    76

    12 лет на сайте
    пользователь #619815

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 17 декабря 2015 20:18 Редактировалось vovsem_super, 1 раз.

    Подскажите , народ . На эл. плиту стоит стоит дифавтомат С 40 , постоянно зимой срабатывает . Достал !!!! Думаю поменять ( сколько он вообще стоит ) , или просто автомат на 40 А впихнуть ?

    Владимир
  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 17 декабря 2015 20:18
    tat-a:

    Стала наблюдать. Когда у нас ничего не работает, кроме часов на духовом, просто электрочасов, телик кнопочка горит у нас минимальное потребление что видела 0,06. У соседа 0,01. Когда у нас все дома соответственно все вертится-крутится, у соседа 0,02. И так все время. Насколько понимаю, человек что то такое себе установил интересное.

    А..установил себе электроприборы которые имеют полное отключение от питающей сети, а не дежурный режим или потребление холостого хода

    tat-a, плита у Вас газовая, а духовка электрическая?.

    Добавлено спустя 5 минут 51 секунда

    user_198519740:

    Подскажите , народ . На эл. плиту стоит стоит дифавтомат С 40 , постоянно зимой срабатывает . Достал !!!! Думаю поменять ( сколько он вообще стоит ) , или просто автомат на 40 А впихнуть ?

    Ага.. ещё и заземление отключите... Тогда точно сработок н будет:D
    Подсказать что? Адрес адвоката для составления завещания и бюро ритуальных услуг?
    Как-то обзавёлся бэушной варочной панелью с блинами, где не работали две конфорки. Так вот, у одной конфорки был пробой утечка на корпус

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 17 декабря 2015 20:28
    tat-a:

    У нас семья из трёх человек, у соседей столько же. У нас набежало 250 за месяц. Это нормально, у нас и на старой квартире столько же примерно набегало. По столько же набегало и в прошлые два месяца. За три месяца мы догнали и обогнали соседей которые живут постоянно с декабря прошлого года.

    у вас все в норме. 250 на троих это средне. значит соседи не готовят. едят ролики и сидят при свечах

    user_198519740:

    Подскажите , народ . На эл. плиту стоит стоит дифавтомат С 40 , постоянно зимой срабатывает . Достал !!!! Думаю поменять ( сколько он вообще стоит ) , или просто автомат на 40 А впихнуть ?

    когда срабатывает кнопка ТЕСТ отскакивает? какой фирмы диф? если он по утечке срабатывает значит вам вызывать или менять диф на диф или чинить плиту.
    по стоимости диф марки иек(наверное лучшее из бюджетного) 180.000. если брать самый дешевый из бренда то в районе 400.000

  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    885

    19 лет на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    885
    # 17 декабря 2015 22:25

    tat-a, проще спросить у соседа, тут вас замучают советами и догадками...

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 17 декабря 2015 22:41
    user_198519740:

    Подскажите , народ . На эл. плиту стоит стоит дифавтомат С 40 , постоянно зимой срабатывает . Достал !!!! Думаю поменять ( сколько он вообще стоит ) , или просто автомат на 40 А впихнуть ?

    Здравствуйте, этот вопрос серьезный очень!
    1. плохое соединение (или провода на розетке или провода к вилке) Будут искрить плавится и ток из-за этого возрастает, в процессе искр, сам видел как выбивало в таких случаях мощные автоматы. Поэтому типа "эксперты" даже не спорте.
    2. У вас стоит на площадке от застройщика самые шильные диф.автоматы хуже чем ИЭК, я бы назвал их одноразовые, сколько было случаев, что они ловят одно к.з. и больше не держат свои характеристики.

    ТАБЛЕТКА:
    1. Идеально поменять все дифы сразу, а если мало денег, то только этот диф.
    2. Проверить соединение, и кто его делал? Розетки от застройщика качеством монтажа не радуют.

    С уважением, Кирилл Моталыго