chisman:
боитесь штробить 3 см колонны, можно пустить трассы по потолку, если потом плаинруется делать натяжной или гипсокартонный потолок. Берите обычную сплит систему на стену, будет дешевле,эффективнее и правильнее(особенно в режиме на охдождение), чем в настенно-потолочном исполнении.
поддерживаю. И по расположению так как нарисовано будет вполне нормально. Остался лишь вопрос конденсата. Если трасса идет через потолок, то понадобится дренажный насос дополнительно. А дальше уже куда хотите его отводите. Точнее куда разрешили. Ну или можно взять тонкие блоки из газосиликата и сделать доп стеночку и в ней уже в штробе прятать трубы.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды
chisman:
silvercd, разместить наружный блок можно на любой высоте,какую вы захотите, но монтажникам удобно ставить наружный блок под окном комнаты, если вы живете не на первом этаже. Трассы просто прячут в штробу, а дырку на улицу сверлят так,чтобы в последующем блок закрыл трассы и дырку своими габаритами.
тоже полностью поддерживаю. Посмотрите вес и размеры наружного блока и представьте, как его будут из окна опускать на крепление. Заранее проверьте, а открывается ли у Вас правая створка окна, а то бывают только одна из двух открывается. Обычно ставят под окном, потому что из окна одному человеку физически это реально сделать - опустить блок вниз. Поставить его сбоку от окна - уже физически сложно. Можно конечно воспользоваться услугами вышки или альпинистов. ))