zzzoleg2007:
Завести кабель напрямую в бойлер и отключать его автоматом в щите это думаю будет очень хорошо. Но при этом наверное придется "отрезать" заводской провод с вилкой и при этом наверное "слетишь" с гарантии.
Снимаете провод с бойлера (он там на клеммах должен быть) и подключаете кабель, с гарантией проблем быть не должно. В случае чего, подключите назад провод и сдадите по гарантии.
zzzoleg2007:
Хотелось бы из эстетических соображений впихнуть бойлер в моечную.
Если бойлер позволяет находится во влажных помещениях, то можете вешать, но подальше от воды.
zzzoleg2007:
Длина кабельной линии на ввод 70 м. На данный момент ситуация такова: старый дом на участке снесен, подключена "стройплощадка". От бани до щитка стройплощадки 45 м, поэтому чтобы в дальнейшем не покупать новый кабель беру с запасом для того чтобы подключиться в дальнейшем непосредственно из нового дома. На сегодняшний день просто протяну кабель от бани до щитка, лишнее смотаю и зарою в землю, а когда построю дом выкопаю и подключу. Понимаю что это мягко говоря "не совсем..." но имеем то что имеем.
До щита 45 метров, а когда дом построите, то от дома до бани будет 70 метров? Ввод в дом будет тоже однофазный?
Можно алюминий проложить, если на медь жалко денег, тут смотрите сами. Ещё можете глянуть такой вариант: Купить ПНД трубу 32 (лучше больше) и протянуть кабель ВВГ в ней, но сильно это в цене не спасает.
zzzoleg2007:
Щиток будет стоять в тамбуре, он уже собран и вопросов по начинке пока нет.
Надеюсь, что все линии под АВДТ и автоматике не кЕтайская.
zzzoleg2007:
Поверхность мойки во время процедур будет всегда мокрая, будем из этого исходить.
Я бы не стал укладывать там тёплый пол. Если всё таки будете укладывать, то сверху ложите металлическую сетку и подключаете её к ДСУП. Естественно, что тёплый пол подключаете через АВДТ 6-10А 10мА, в идеале применить 2х уровненную ДИФ защиту на всю баню.
zzzoleg2007:
Разводка в мет. трубах в данном случае выполняется по сгораемым конструкциям, т.е. непосредственно по срубу, трубы в видимых местах планирую зашить вагонкой, т.е. доступа к ним не будет, к тому же они будут заземлены, система заземления tn-c-s. Какой еще способ прокладки можно предложить по сгораемым основаниям???
Если не зашивать, то можно и в пластиковых трубах, или кабель-каналах. Но раз зашиваете, то тут уже без вариантов, пластик отпадает. Вообще если применить пластиковые трубы от DKC со всеми уголками, то и без зашивания будет красиво смотреться.
Донна:
Добрый день, подскажите, пжл. Сколько будет стоить развести электрику в одноэтажном доме 150м2, розетки, точечные светильники. Есть план электрики. За работу без материалов приблизительно хоть. Как сказал прораб : одна бригада сказала 3000 уе, другая 2000. Неужели такие цены на работы ?
Всё зависит от того, сколько вы "рюшечек" нарисовали. Если в каждой комнате будет 1 розетка и один светильник, то можно и за 200-300$ сделать . Размер щита и его начинка почти ровна его сборке и монтажу.
Естественно, это подразумевает всю работу по нормам и с проектом. Всё должно быть сделано аккуратно и красиво! Если там будет рукожопый мастер, который будет делать всё со своих взглядов и потом даже схему не оставит, то таких сразу отправляйте подальше. Ещё перед нанятием мастера, попросите его показать его работы, можете тут выложить. Если он их не фотографировал, то тоже отсылайте его.