Если ваша исправно обогревавшая латунная "лесенка" или крутой дизайнерский полотенцесушитель, имеющие узкие внутренние сечения, нежданно-негаданно остыли, то первая ваша мысль "что-то случилось в доме" скорее всего будет правильной, однако, с большой вероятностью вы столкнетесь с противоположной точкой зрения в ТС.
По крайней мере, так было в нашем случае, имея с дело со всеми бригадами наемных работников (председатель + инженер + сантехник, исключая последнего сантехника, с которым вообще не пришлось иметь никаких дел). Вы обращаетесь в ТС, будучи уверенным, что у вас всего лишь трубки, пусть и красивые, а в доме - сложная система ГВС, одно из звеньев которой могло дать сбой. Однако ТС, не поднимая задницы для проверки домовой системы, охладит вашу уверенность и предложит вам разобраться с вашим полотенцесушителем. В лучшем случае вам могут показать, что циркуляционный насос системы ГВС работает на полную мощность. Однако Вы не должны забывать, что у вас только трубки, и требовать от ТС поиска неисправности в зоне их ответственности, чтобы нашли причину снижения скорости циркуляции воды (на которую, кстати, есть стандарты), из-за чего и остыл ваш полотенцесушитель.
В нашем случае:
В первый раз оказалось, что вышел из строя обратный клапан, и работавший циркуляционный насос тратил электроэнергию впустую. Застройщик заменил неисправный девайс.
Во-второй раз пришлось лично заняться изучением системы ГВС дома и выявить, что обратные трубопроводы на техэтаже выполнены с нарушением проекта, в результате тормозят циркуляцию воды. Опять же насос расходует электроэнергию, пыхтит, но без результата для жильцов. По обращению ТС застройщик через 2 месяца переделал коммуникации.
В третий раз пришлось столкнуться с разводящим руки инженером и недовольным сантехником, типа "задолбали, у меня всё нормально". Хорошо сообразил, что в схеме системы ГВС есть большой сетчатый фильтр, маленькие аналоги которого установлены в квартирах. На вопрос, когда последний раз его чистили, инженер и сантехник начали рассказывать, что это делается согласно регламента, чистить лишний раз - это лишний расход воды и вообще не имеет смысла. Пришлось показать, что в схеме до и после фильтра есть вентили, перекрыв которые можно исключить потери воды. И, конечно же, через час "лестница" ожила и как "кипяток" по сей день, Тьфу-тьфу
Два последние случая связаны между собой так:
Видимо, фильтр не ощищался с момента приемки дома. Он постепенно загрязнялся, что на каком этапе привело к существенному ослаблению циркуляции. Плюс неправильно исполненная система на техэтаже, тормозящая циркуляцию. В итоге циркуляция остановилась. Когда на техэтаже устранили безобразие, циркуляция улучшилась. Но фильтр продолжил постепенно загрязняться и в конечном итоге дошел до такого состояния, что остановил циркуляцию и без помощников.
Владельцы обычных "змеевиков" не столкнуться с такой проблемой, так как через "змеевики" вода бежит даже при циркуляции ниже нормы. Однако и они могут ощутить некоторые неудобства и лишние затраты, если, например, решили принять душ ночью, когда уже все давно спят и давно не пользовались горячей водой в их стояке. В связи с нарушением циркуляции для получения настоящей горячей воды придется вылить не 1-2 литра, как обычно, на 1-2 ведра (в зависимости от этажа).
СОВЕТ:
Если у вас остыл полотенцесушитель, не ведите речь о нем с ТС. Говорите о плохой циркуляции, из-за чего вам для получения настоящей горячей воды ночью пришлось вылить в канализацию не 1-2 литра, как обычно, на 1-2 ведра.
ПОСКРИПТУМ: Если вы услышите от ТС, что вы - первые, никто не обращался с такими проблемами, точно будете знать, что вас вводят в заблуждение.
Вся обратка на техэтаже была выполнена трубой DN20. После переделки согласно проекта выглядит так:
Смысл в том, что потоки встречаются в сечении, приблизительно равном сумме сечений встречающихся потоков, и не толпяться и замедляются, как люди с двух электричек на одном эскалаторе 