Ответить
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 12:09 Редактировалось apport152, 4 раз(а).
    Тю-лень:

    apport152:

    радиаторы огромные

    насколько огромные? основной конвектор гостиной 2квт - метровый на 40 высоты.
    и опять же, надо тащить трубы к ним, или городить костыли в виде всяких порожков, или снова стяжка, только 2-3 см

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд

    наверное всё же поставлю ваттметр на бойлер. потому что, кажется, чуть ли не половина потребления из-за гвс.

    Если в -10 теплопотери 2квт, то в -25 будет 3квт.
    Дальше набираем радиаторы 22 типа на 18квт при dT = 50K
    Для примера вот таких 4 штуки https://catalog.onliner.by/radiators/lidea/lu22530500x3000 может и хватит (но перед любым действием нужен более точный расчет).
    Как видно огромные, не везде есть возможность такое всунуть. Можно вертикальные поискать.
    С радиаторами за зиму COP думаю не больше 2,5 средний будет, но тоже существенная экономия.
    Но полы лучше. Полами можно и охлаждаться летом. И зимой COP выше.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд

    Тю-лень:

    по ГВС есть мысль газовой колонки с коаксиальным дымоходом, запитанной от пары баллонов 27л. потому что больше напрягает лимит ГВС, а не счётчик - если кто-то слазил в душ, на ванну уже не хватит

    Решается установкой бОльшего бойлера, литров на 300-400.
    Ну или если электронагрев, то греть до каких-нибудь 70-80 и пускать в дом через подмес.

    Добавлено спустя 7 минут 1 секунда

    Тю-лень:

    по ГВС есть мысль газовой колонки с коаксиальным дымоходом, запитанной от пары баллонов 27л. потому что больше напрягает лимит ГВС, а не счётчик - если кто-то слазил в душ, на ванну уже не хватит

    не стоит игра свеч

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 7 февраля 2023 12:20
    apport152:

    Если в -10 теплопотери 2квт, то в -25 будет 3квт.

    сомнительно, при -25/+22 одни окна киловатта 1,5 сожрут, плюс стены, плюс цоколь, плюс чердак/кровля. Имхо, 3 не хватит.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 12:21
    Andry_S:

    На ГВС можно поставить рекуператор, но от него толк в режиме душ, в режиме ванна бесполезен. Есть промышленные, но с наличием и ценой вопросы, легко и просто самоделка.

    проток стоков через теплообменник?

    Добавлено спустя 1 минута 24 секунды

    yaroslawm:

    сомнительно, при -25/+22 одни окна киловатта 1,5 сожрут, плюс стены, плюс цоколь, плюс чердак/кровля. Имхо, 3 не хватит.

    если верить заявленным 2квт в -10, то легко экстраполировать до -25, зависимость прямая
    другое дело что возможно в -10 не 2квт, а больше

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 7 февраля 2023 12:43
    apport152:

    если верить заявленным 2квт в -10, то легко экстраполировать до -25, зависимость прямая
    другое дело что возможно в -10 не 2квт, а больше

    мне просто казалось более резкая, там под 4кВт должно быть, но хз, как у автора

    Утилизация тепла от стоков - вещь. Как и любая рекуперация всего и вся. Вопрос только в стоимости.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11156

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11156
    # 7 февраля 2023 13:59
    apport152:

    проток стоков через теплообменник?

    да. Пром:


    Самопал:

    Вопрос засорения не раскрыт

    Добавлено спустя 10 минут 7 секунд

    yaroslawm:

    мне просто казалось более резкая, там под 4кВт должно быть, но хз, как у автора

    На самом деле наоборот, менее резкая. Под домом то земля, и ее температура никогда не -25, к весне средняя по площади может быть больше 0. А если еще и теплая отмостка, то и +8+10 легко, т.е. дельта этого направления меньше чем с улицей в целом и почти не меняется в случае морозов.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 14:35
    Andry_S:

    apport152:

    проток стоков через теплообменник?

    да. Пром:


    Самопал:

    Возможно имеет смысл на стадии проектирования, если есть куда впихнуть и можно разделить потоки с душевых и унитазов за дешево.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11156

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11156
    # 7 февраля 2023 14:40
    apport152:

    Возможно имеет смысл на стадии проектирования, если есть куда впихнуть и можно разделить потоки с душевых и унитазов за дешево.

    Для себя пока что определил: дешевле ничего не делать, даже самопалку на коленке, при моем количестве ГВС и 4коп за квтч )

  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    1006

    8 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    1006
    # 7 февраля 2023 15:19
    Andry_S:

    Еще "емкость" бойлера можно увеличить повышением температуры.

    и так на максимуме. ТЭН штатный 1.5квт, даже 3 квт не спасут - ну будет он греться за 3 часа вместо 6.
    разве что поискать 200-литровый, тогда хватит.

    Andry_S:

    Если мощности сети хватает, то проточный нагреватель киловатт на 15 вместо бойлера

    да ну, откуда в СТ 15 квт)) всего одна фаза на столбе.
    в межсезонье как понаедут, как повключают радиаторы, так кофемашина непроходимостью страдает

    apport152:

    если верить заявленным 2квт в -10, то легко экстраполировать до -25, зависимость прямая

    меньше 2квт, в -10 он не постоянно работал. ещё плита хорошо жару поддаёт.

    рыба эпилептика
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 7 февраля 2023 15:39
    Тю-лень:

    да ну, откуда в СТ 15 квт)) всего одна фаза на столбе.

    и автомат на 16 ампер?

  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    1006

    8 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    1006
    # 7 февраля 2023 15:41
    yaroslawm:

    и автомат на 16 ампер?

    на 40

    рыба эпилептика
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 15:51 Редактировалось apport152, 2 раз(а).
    Andry_S:

    apport152:

    Возможно имеет смысл на стадии проектирования, если есть куда впихнуть и можно разделить потоки с душевых и унитазов за дешево.

    Для себя пока что определил: дешевле ничего не делать, даже самопалку на коленке, при моем количестве ГВС и 4коп за квтч )

    Со временем возможно еще больше каких-то рекуператоров придумают для ГВС, главное простых и массовых.
    С ростом качества утепления дома, стали больше внимания ГВС уделять, т.к. оно теперь может до 30% в жировке занимать, а в межсезонье и больше.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд

    Для ГВС такие тепловые насосы есть:
    https://www.herz-energie.at/ru/produktsiya/teplovoy-nasos/teplovo ... p-300-500/
    https://nulite.ru/products/teplovoi-nasos-dlya-gvs-100-litrov
    Бочка сразу с компрессором. Теплообменник напрямую фреоновый. COP выше. Воздух может забирать прямо из помещения, летом работает как кондиционер. На зиму, наверное, лучше на наружный воздух переключаться (но тоже есть нюансы).
    Бывают со специальным фреоном, который лучше себя показывает на более высокой температуре конденсации, что необходимо для ГВС.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Jufo Senior Member
    офлайн
    Jufo Senior Member

    3380

    17 лет на сайте
    пользователь #100105

    Профиль
    Написать сообщение

    3380
    # 7 февраля 2023 17:20 Редактировалось Jufo, 2 раз(а).

    Парни, вопрос возможно дилетанский, что если сделать теплообменник прямо в бетон. Ну например, как у Тю-лень, стоит конвектор в одной комнате на два кило, ставить вместо него воздух-воздух - ветер гонять - не каждому понравится. Городить радиаторы насосы, теплый пол, теплоообменник.... тоже гемору много. Вот и возник вопрос, что если медную трубку с фреоном под ламинат, минимальная толщина стяжки. Типа как конденсатор от холодильника

    Получится система типа воздух-бетон. Для небольших помещений. На два кило тепла.

    С дураками не спорю
  • msth Member
    офлайн
    msth Member

    156

    8 лет на сайте
    пользователь #1827104

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 7 февраля 2023 17:28 Редактировалось msth, 1 раз.

    Jufo, А Вы прикидывали сколько будет стоить медь на вашу комнату и как голая она себя в стяжке поведет?

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 17:55
    Jufo:

    Парни, вопрос возможно дилетанский, что если сделать теплообменник прямо в бетон. Ну например, как у Тю-лень, стоит конвектор в одной комнате на два кило, ставить вместо него воздух-воздух - ветер гонять - не каждому понравится. Городить радиаторы насосы, теплый пол, теплоообменник.... тоже гемору много. Вот и возник вопрос, что если медную трубку с фреоном под ламинат, минимальная толщина стяжки. Типа как конденсатор от холодильника

    Получится система типа воздух-бетон. Для небольших помещений. На два кило тепла.

    Вроде бы я даже видел где-то реализацию... надо поискать
    Но если бы это было выгодно или возможно, давно бы уже делали мне кажется.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11156

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11156
    # 7 февраля 2023 18:21 Редактировалось Andry_S, 2 раз(а).

    С конденсатором в бетоне вангую вопросы со стеканием жидкой фазы, с равномерностью нагрева, стоимость трубки и фреона... Возможно все решаемо
    Вот тема, не читал еще: https://melbu.livejournal.com/85756.html

    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд

    Тю-лень:

    ТЭН штатный 1.5квт, даже 3 квт не спасут - ну будет он греться за 3 часа вместо 6.
    разве что поискать 200-литровый, тогда хватит.

    вот 150->200л разница будет смешна.
    3квт вместо 1.5 - будет хорошо заметно. Это самое простое и дешевое, что можно сделать, если с руками. Оно ж греет и во время приема душа/ванной, а ванна это не быстро )
    Прижмите краник подачи на душ в 2 раза с замером выхлопа - глядишь и жизнь наладится ;)

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1685

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1685
    # 7 февраля 2023 18:32
    msth:

    Jufo, А Вы прикидывали сколько будет стоить медь на вашу комнату и как голая она себя в стяжке поведет?

    Нормально она себя поведёт. Cuprotherm погуглите.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • msth Member
    офлайн
    msth Member

    156

    8 лет на сайте
    пользователь #1827104

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 7 февраля 2023 18:44
    master_sven:

    msth:

    Jufo, А Вы прикидывали сколько будет стоить медь на вашу комнату и как голая она себя в стяжке поведет?

    Нормально она себя поведёт. Cuprotherm погуглите.

    "голая"- это без защиты

  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    1006

    8 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    1006
    # 7 февраля 2023 19:40
    Andry_S:

    Это самое простое и дешевое, что можно сделать, если с руками.

    ага, в нём тэн встроен в латунный болт с резьбой примерно 45х2 и всё это вкручивается в бочку. можно конечно выгрызть 1.5 квт гравером, засунуть 3 и залить эпоксидкой, но не буду

    Andry_S:

    Прижмите краник подачи на душ в 2 раза с замером выхлопа - глядишь и жизнь наладится

    да вопрос не в дУше, вопрос в том, когда с утра баба выдует кусок воды на свои генеральные отмывки и потом не хватает на ванну.
    и даже будь 3 квт вместо 1.5, я же хочу в ванну сейчас, в 11 утра.
    то, что 150л догреются в 14 часов или в 17, уже без разницы :D

    рыба эпилептика
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 7 февраля 2023 20:10 Редактировалось apport152, 2 раз(а).
    Тю-лень:

    ага, в нём тэн встроен в латунный болт с резьбой примерно 45х2 и всё это вкручивается в бочку. можно конечно выгрызть 1.5 квт гравером, засунуть 3 и залить эпоксидкой, но не буду

    там должны быть стандартные посадочные аля 1 1/2", 2" и тому подобное. ТЭН практически всегда можно заменить целиком.

    Тю-лень:

    да вопрос не в дУше, вопрос в том, когда с утра баба выдует кусок воды на свои генеральные отмывки и потом не хватает на ванну.
    и даже будь 3 квт вместо 1.5, я же хочу в ванну сейчас, в 11 утра.
    то, что 150л догреются в 14 часов или в 17, уже без разницы

    Больше бойлер или 2ой бойлер. Или поставить 80 градусов каких, главное с подмесом, а то кто-нибудь после душа без кожи может остаться :D .

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    1006

    8 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    1006
    # 7 февраля 2023 23:53

    ай, не туда мы идём :) задача ж сэкономить, "сделать анлим воды" уже другая задача.

    у кого-нибудь осталась экселька с примерной калькуляцией?
    чтоб было понятно - тн, обвязка, бойлер, столько-то трубы мп на квадратуру, все эти гребёнки, стяжка.
    тыщ 10?

    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд

    навкидку пусть 1000 квтч в месяц зимой, 300 с мая по октябрь, получается 7800 квт*ч в год, ну пусть даже 10 000, это 2500руб или ~1000$.
    нехай ТН сэкономит нам половину, будет 500$. окей, пусть будет ни о чём зима с СОР 3 и сэкономит нам 700.
    500-700$ выгоды в год, как-то не шибко окупается пока :-?

    разве что - в моменте приятней платить в месяц 100р вместо 250, это факт

    рыба эпилептика