Andry_S:
apport152:
В моем случае переодически идет повышенная подача на подогрев бассейна
Периодическая подача бОльшей температуры эквивалентна постоянной подаче более низкой температуры. В чем фишка периодичной подачи на бассейн? С ГВС понятно, там надо в любом случае повышенная температура и расход эпизодами.
Добавлено спустя 1 минута 3 секунды
Да и в полы почему бы не подавать без дельты от ТН?
C бассейном сугубо экономика. Циркуль бассейна 1квт берет. Работать на очистку ему нужно максимум 6-8 часов в сутки.
Можно бассейн греть более низкой температурой, но, верно, тогда это нужно делать дольше => дольше работает насос циркуляции бассейна. При подаче в районе 38-40 в сутки хватает примерно 4-6 часов на компенсацию потерь бассейна. Если греть более низкой температурой значительно возрастает время (теплообменник 120квт). Вода около 29, если на ТН 33-35, это практически сутки(могу сказать точно что 11 часов не достаточно) нужно будет крутить 1квт циркуль бассейна, не выгодно. Выгоднее быстрее догреть с потерей COP. Ставить "батарею" теплообменников, чтобы быстрее греть низкой температурой, сомнительно с экономической точки зрения. Здесь бы помог теплообменник бассейна фреон/вода.
Саммари - при подаче под 40 циркуль берет +- 6квт в сутки, при подаче 33-35 это уже будет 15-20квт. Выгоднее просадить COP на эти 6 часов.
Полы с дельтой т.к, есть гидрострелка. Насос ТН качает около 1,8куба. Расход по всем контурам выше этого значения и происходит подмес в гидрострелке, поэтому температура с ТН немного выше. На самом деле можно убрать эту дельту. По факту она сейчас 2-3 градуса (31-32 vs 29). Но есть ограничения автоматики. Дельта между подачей ТН и уставкой самого горячего "контура" настраивается и шаг равен 2 градусам. Можно в принципе поставить 0 дельту и сдвинуть кривую на полы (будет аля недогрев, но по факту температура в полах будет нужная), но тогда другая проблема с гидрострелкой и автоматикой. На гидрострелке есть датчик, по достижению уставки на гидрострелке ТН отключается. Случается это в межсезонье часто. На старте ТН при разгоне в легкую может выдать чуть больше чем надо, гидрострелка перегреется. Может тактоваться очень долго и это плохо для COP. Если же чуть задрать подачу и уставку на гидрострелке, ТН выходит на режим и держит температуру чуть ниже уставки на гидрострелке без тактования. Производителю автоматики просто нужно было сделать какой-то минимальный гистерезис по времени на температуру гидрострелки(и это у меня гидрострелка немалых размеров). Еще один момент это отсутствие PWM на насосе ТН, если бы PWM был и держал дельту и уставку, возможно не было бы перегрева гидрострелки на старте компрессора.
Так же можно перебалансировать систему на меньший расход, но тогда тоже подачу скорее всего придется поднять, т.к. обратка упадет. То на то и выйдет.
Вообще для ТН самый выгодный режим это напрямую в полы без всяких гидрострелок. Самый невыгодный режим это работа на буферную емкость. Гидрострелка посередине.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды
yaroslawm:
apport152:
P.S. И да, мой 12квт ТН может выдать 17-18квт в +2, потому что после некоторых простых мунипуляций превратился в 16квт модель
У этого производителя 3ех фазные модели 12/14/16квт абсолютно идентичны по железу и отличаются по стоимость на 50-100$.
частоту компрессора изменил? Так у многих. и эффективность от этого немного разнится, одна модель выдает условные 12кВт на оптимальных настройках, вторая 16 на задранных.
Максимальная частота не изменилась, но теперь ТН меньше стесняется ей пользоваться. У младших моделей урезали время работы на более высоких частотах. 12 квт крутится до такой же максимальной частоты, но делает это ограниченно во времени.
COP на самом деле не отличается практически. Условно если запрос 6квт, а ТН может выдать гораздо больше, то и 12 и 16квт будут работать на одном COP.
А вот если запрос по теплу близок к максимальной возможной мощности, тогда COP немного просядет на 16квт, но и мощность будет выше и догревать тэнами нужно меньше, если такой догрев необходим, что в итоге будет экономией.