garsonaleks:Заметил такую особенность при -4 на улице если на внутреннем блоке выставлять 28 то воздух идёт более прохладный,чем при выставленных +23 это нормально?
Лечение зубов по телефону.
Диагностика даст точный ответ.
garsonaleks:Заметил такую особенность при -4 на улице если на внутреннем блоке выставлять 28 то воздух идёт более прохладный,чем при выставленных +23 это нормально?
Лечение зубов по телефону.
Диагностика даст точный ответ.
офлайн
Катерина55
Senior Member
|
|
687 |
10 лет на сайте Город:
|
garsonaleks:Заметил такую особенность при -4 на улице если на внутреннем блоке выставлять 28 то воздух идёт более прохладный, чем при выставленных +23 это нормально?
Скорее всего не хватает мощности кондиционера на вашу площадь. Если скорость обдува стоит на авто или максимум, он быстрее снимает температуру с внутреннего блока, не дав воздуху нагреться. Если это так, то - может обмёрзнуть наружный блок, осторожнее с такими экспериментами.
Катерина55:может обмёрзнуть наружный блок, осторожнее с такими экспериментами.
он и должен обмерзать ))) а потом уходить в оттайку- модель до -25 ей 4 градуса по барабану вообще/ я бы вызвал установщиков раз он новый и проверил для начала заправку фреона ну и далее пол цепочке- новый- гарантия
офлайн
Катерина55
Senior Member
|
|
687 |
10 лет на сайте Город:
|
Катерина55:Под обмерзанием я имела ввиду куски льда, а не иней на радиаторе
ну тогда и фото покажите. для наглядности
офлайн
Катерина55
Senior Member
|
|
687 |
10 лет на сайте Город:
|
Увы, был печальный опыт, когда, снегом (скорее всего) занесло наружный блок - весь был во льду. Попробовала увеличить температуру на внутреннем блоке до максимума, из него шел едва теплый воздух. Включение на охлаждение - не помогло, думаю не хватало тепла в доме, чтобы разморозил. Наружный еще больше обмерз - реально, весь радиатор был во льду. Гугл помог - отливала горячей водой. Теперь все ок. Фото сделать как то не сообразила. Живу на даче, кондиционер основной источник тепла.
Катерина55:Гугл помог - отливала горячей водой.
это нормальная практика, только кипятком нельзя обливать)
офлайн
Катерина55
Senior Member
|
|
687 |
10 лет на сайте Город:
|
Плохо, когда обливать приходится постоянно. В общем проверяйте сколько у вас ыреона.
офлайн
Катерина55
Senior Member
|
|
687 |
10 лет на сайте Город:
|
Я последние два года столкнулся с обмерзанием - нет в моем тн по умолчанию подогрева поддона.В кондиционере есть а в ТН итальяшки зажали-или посчитали не нужным. сейчас решил это вопрос- два метра саморегулирующегося кабеля (30 ватт 80 градусов)/ час неспешной работы и результат- никакой наледи на поддоне/ все дренажные отверстия без ледяных пробок.
В инструкциях(по-моему у Gree было) пишут нужен категорически не саморегулирующийся, а постоянный + запитка от платы ТН (если такой выход есть).
Почему именно постоянный
Кстати видел обогрев поддона фреоновой трубкой
У меня в кондиционере gree заводской подогрев так же спморегулируемый. В зависимости от температуры ниже 0 меняется потребление. Я заметил минимум 15 максимум 70 ватт
apport152:За ноябрь тепловой насос спалил 1430квт.
Электро котел 120квт (половину бессмысленно маслал из-за ошибки в настройке(устранена), остальное оттайки и немного ГВС в конце ноября).
Итого 1550квт или 155рублей за отопление и ГВС.
Включает в себя все сразу:
- отопление 230кв. м. +23 градуса
- отопление помещения бассейна 75кв. м. +27 градусов
- поддержание температуры воды в бассейне +28-29 градусов (в помещении под пленкой, 55 кубов)
- ГВС с рециркуляцией и полотенчиками.
За декабрь ТН спалил 2220квт. Еще 430квт электрокотел, но включался он только на ГВС (совместно с ТН).
Расчетные теплопотери, если отталкиваться от среднесуточной температуры +- 6400квт. С ГВС +-7000квт.
На газу расход был бы 800-1000 кубов.
После -10 при одновременном отоплении и подогреве чаши подключался электротэн в ТН (что соответствует расчетам). Расход на ТЭНы теплового насоса включен в общий расход ТН.
Минимальная температура -13, самая холодная среднесуточная -10. В целом за сутки ТН потреблял 60-80квт в сутки в зависимости от уличной температуры. С прямым электронагревом эта цифра была бы от 180 до 250квт в сутки.
Без бассейна цифры уменьшились бы примерно на 25-30%.
На отопление COP где-то +-3
На ГВС с учетом электрокотла 1,2 - 1,3 Если бы грел чисто ТН было бы где-то 1,5
1,2 на гвс ниочем- можно тогда та прямой нагрев переходить. Я у себя раздельный учет отопление гвс уже давно не веду но среднесуточный периодически смотрю 2,4 на гвс меньше не видел . А так по прошлому месяцу в 1000 кВт отопление и гвс на мои 96 квадратов я уложился без всяких догревов электрокотлами и тэнами . В доме постоянные 23,6 гвс с рециркуляцией . Сейчас глянул с 1 числа 88 кВт или 22квт в сутки отопление гвс- но за окном то травка зеленеет ))))
truten5:1,2 на гвс ниочем- можно тогда та прямой нагрев переходить
Без электрокотла было бы 1,5 Летом где-то 2 COP на ГВС, может иногда и 2,5, не следил.
Все равно экономия есть какая-никакая.
Сейчас электрокотел всегда включается на ГВС совместно с ТН, поставил на зиму. Если ниже +5, имеет смысл греть совместно с электрокотлом, только на ТН уже как-то долго. Если бы был бойлер с бОльшей площадью змеевика, думаю можно было бы греть ГВС только ТН и до -10 - -5 в разумные сроки. С другой стороны что 1,2, что 1,5 COP
Вода у меня 50-52. Если сделать 45 градусов думаю COP на гвс будет чуть лучше.
truten5:Сейчас глянул с 1 числа 88 кВт или 22квт в сутки отопление гвс- но за окном то травка зеленеет ))))
у меня 210 квт с 1 числа спалило, примерно 47квт в сутки, потеплело
завтра -15 - -18 передают, но думаю минимум -13 будет
С гвс что то не то . Или в расчетах ошибка . Летом сор дикий и ниже тройки просто не может быть . Гвс так же грею до 50
truten5:С гвс что то не то . Или в расчетах ошибка . Летом сор дикий и ниже тройки просто не может быть . Гвс так же грею до 50
не, все ок, почти согласно паспорту
когда ГВС уставка 50, фреон конденсируется на 60 градусах, ну и теплоноситель тоже +-60
в +2 при подаче 60 заводской COP 1,67
в +15 - 2,18
в +20 - 2,85
в +25 - 3,32
ГВС я особо не следил, делал пару замеров, COP был около 2, но уже не помню сколько было снаружи, вероятно около +15 - + -20.
Если поставить теплоноситель 55 для ГВС, COP на 30% лучше, но дольше греет из-за малой площади теплообменника в бойлере и малой дельте между водой и теплоносителем.
COP ГВС мерял простым способом. Температура начальная и конечная бойлера известна, объем известен. кВт потребленные тоже известны. Посчитать COP не сложно. Но этот COP так же включает и КПД бойлера, и оставшийся горячий теплоноситель в змеевике и трубах(который никак не учтен). Если через теплосчетчик посчитать, думаю COP будет немного больше.
Ну и еще у меня COP включает все насосы циркуляционные для отопления и ГВС и всю автоматику.
А какой бойлер и какая площадь теплообменника в нем?
Ну у. Меня stank на 200 литров с двумя теплообменниками. На приготовление гвс теплоноситель идет 55 .
truten5:Ну у. Меня stank на 200 литров с двумя теплообменниками. На приготовление гвс теплоноситель идет 55 .
2,5 квадрата общая площадь?
За сколько догревает бойлер?
Думаю может свой поменять, а старый воткнуть перед основным бойлером и греть солнечным коллектором, но надо считать есть ли смысл