Ответить
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1685

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1685
    # 4 августа 2022 10:59
    yaroslawm:

    Andry_S:

    А можно рабочее тело гнать не в водяной теплообменник с последующим фанкойлом, а в воздушный теплообменник. Будет настоящий привычный кондей, без промежуточного звена в виде воды и лишних потерь эффективности.

    осталось ТН такой найти, с двумя контурами фреонопроводов.

    Есть такие. Моноблоком называются, там фреонопроводы только внутри, на выходе - кошерный тепло/хладоноситель. Делите хоть на два, хоть на пять

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 4 августа 2022 11:07
    master_sven:

    yaroslawm:

    Andry_S:

    А можно рабочее тело гнать не в водяной теплообменник с последующим фанкойлом, а в воздушный теплообменник. Будет настоящий привычный кондей, без промежуточного звена в виде воды и лишних потерь эффективности.

    осталось ТН такой найти, с двумя контурами фреонопроводов.

    Есть такие. Моноблоком называются, там фреонопроводы только внутри, на выходе - кошерный тепло/хладоноситель. Делите хоть на два, хоть на пять

    да ты что? И он прям как кондишка работает, без фанкойла на воде, а именно на фреоне?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11157

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11157
    # 4 августа 2022 12:26
    yaroslawm:

    осталось ТН такой найти, с двумя контурами фреонопроводов.

    Если ТН не моноблочный, то тройники и краны на фреонопроводе решают вопрос. Народ так воздух-воздух на воздух-вода доделывает.

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 4 августа 2022 13:45
    Andry_S:

    Народ так воздух-воздух на воздух-вода доделывает.

    там все чуть сложнее и не так дешево как хотелось бы.

    Andry_S:

    то тройники и краны на фреонопроводе решают вопрос.

    это суррогатные решения, но да, спроецировал на свой моноблок все, не сплит систему

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11157

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11157
    # 4 августа 2022 17:09
    yaroslawm:

    там все чуть сложнее и не так дешево как хотелось бы.

    В железе все относительно просто. Основные сложности с контроллером.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 4 августа 2022 18:47 Редактировалось apport152, 1 раз.
    Andry_S:

    apport152:

    В гидрострелку теплоноситель шел 7 градусов. В коллекторы полов после узла смешения около 18 градусов

    Вот так на пустом месте потеря 11 градусов = снижение эффективности ТН. Возникает вопрос: нахрена козе баян нужна ли в этой схеме гидрострелка и смесительный узел :-?

    хорошо рассуждать не зная всей картины :D
    В котельной несколько контуров:
    - 1 этаж ТП
    - 2 этаж ТП
    - батареи
    - чаша бассейна
    - ТП бассейна
    - ТП бани через теплообменник
    Везде разный температурный режим. Теперь послушаю как это запустить без гидрострелки и узла смешения :)
    Можно конечно вколхозить бассейн по запросу c остановкой насосов ТП как минимум, но узел смешения более комфортное решение, особенно с учетом того, что чашу на 1 градус часов 5 нужно будет греть.
    C узлом же смешения теплоноситель идет всюду и не нужно ничего останавливать. Больше комфорта при небольшой потере коэффициента.

    А еще у любого ТН, даже инверторного, есть минимальная мощность, и в межсезонье при слабой нагрузке (а охлаждение в моем случае тоже слабая нагрузка) без гидрострелки или буфера будет тактование. Лучше вообще буфер на литров 50-80 хотя бы.
    Изначально пробовал для охлаждения гнать теплоноситель сразу 16-18 градусов, тухлая затея. ТН догоняет до целевой температуры за пару минут и останавливается, спустя 10-15 минут опять разгоняется, в таком режиме полы попросту не могут охладиться нормально.
    Если бы была прямая запитка на полы без других контуров, тогда пока пол активно охлаждается, тактования бы не было, а вот уже в режиме "поддержания" охлажденного состояния скорее всего начал бы тактовать, возможно некритично, но почти у любого производителя ТН именно на охлаждения по инструкции нужно ставить буферную емкость. Фанкойлы или полы неважно.

    Добавлено спустя 58 секунд

    Andry_S:

    yaroslawm:

    там все чуть сложнее и не так дешево как хотелось бы.

    В железе все относительно просто. Основные сложности с контроллером.

    на алике есть контроллеры :) но не пробовал

    Добавлено спустя 37 секунд

    master_sven:

    yaroslawm:

    Andry_S:

    А можно рабочее тело гнать не в водяной теплообменник с последующим фанкойлом, а в воздушный теплообменник. Будет настоящий привычный кондей, без промежуточного звена в виде воды и лишних потерь эффективности.

    осталось ТН такой найти, с двумя контурами фреонопроводов.

    Есть такие. Моноблоком называются, там фреонопроводы только внутри, на выходе - кошерный тепло/хладоноситель. Делите хоть на два, хоть на пять

    так это же тоже самое что и сплит с фанкойлом лол

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Palica Neophyte Poster
    офлайн
    Palica Neophyte Poster

    9

    9 лет на сайте
    пользователь #1660215

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 8 августа 2022 08:43 Редактировалось Palica, 1 раз.

    Palica:

    Посоветуйте недорогой надежный девайс для поддержания плюса . До 1кВт потреблением на отопление.
    Спасибо.

    а что-то добавить можете для сужения круга выбора? в идеале конечно тепловую мощность и строго обозначенных температурах внутри и снаружи.

    Сужаю, начитавшись дополнительной информации, прихожу к выводу , необходима заводская подготовка для работы зимой и эффективность работы в минуса .
    Нужна эффективная работа при -25 и запас по мощности, смотрю модели серии 9-12.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 11 августа 2022 10:59
    apport152:

    - 1 этаж ТП
    - 2 этаж ТП
    - батареи
    - чаша бассейна
    - ТП бассейна
    - ТП бани через теплообменник

    и что, все это от 12кВт-ного ТН?
    думаю все вместе в мороз один ТН не сдюжит
    сколько у вас зимой отапливаемых квадратов, если не секрет?

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 12 августа 2022 08:59 Редактировалось apport152, 1 раз.
    leokha:

    apport152:

    - 1 этаж ТП
    - 2 этаж ТП
    - батареи
    - чаша бассейна
    - ТП бассейна
    - ТП бани через теплообменник

    и что, все это от 12кВт-ного ТН?
    думаю все вместе в мороз один ТН не сдюжит
    сколько у вас зимой отапливаемых квадратов, если не секрет?

    230 + 75(бассейн помещение) + 35 (баня) квадратов, суммарно 10-12квт теплопотери в -25 без учета бани.
    Конечно не сдюжит, но в этом смысла нет, оптимальнее догреть электро два дня в году.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    2063

    12 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    2063
    # 14 августа 2022 10:29
    apport152:

    два дня в году

    и не греть бассейн

    нужно больше солнца
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 24 августа 2022 17:17

    Попробовал греть бассейн тепловым насосом.
    С 10 градусов до 25,5 ушло 145 квт по счетчику ТН (это включает и ГВС за этот период) и 100квт по электрокотлу (включил чтобы быстрее шел процесс, отдельный счетчик).
    COP какой-то фантастический получается. 55 кубов нагреть на 15,5 градусов это 1000квт. 1000-100 (от электро) = 900квт тепловой от ТН.
    COP = 900 / 145 = 6,2. Достаточно грубая, но минимальная оценка, т.к. не учитывается еще и нагрев самого помещения (в нем было +20, стало +24) и другие теплопотери. Чаша утеплена изнутри, большую часть времени была накрыта пленкой.
    Фантастичности добавляет температура теплоносителя, сперва 42, потом 44, потом вовсе 50+.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11157

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11157
    # 24 августа 2022 20:09

    При температуре воздуха выше чем у нагреваемого тела в общем то и ТН не особо нужен, достаточно качать теплоноситель через теплообменники. ТН фактически работает ускорителем теплообменных процессов за счет увеличения дельт на теплообменниках.
    Теоретический COP в таких условиях уходит в +бесконечность. Так что 6.2 ничего необычного при теплом лете и холодной воде.

  • salatiuss Senior Member
    офлайн
    salatiuss Senior Member

    4668

    12 лет на сайте
    пользователь #611642

    Профиль
    Написать сообщение

    4668
    # 4 сентября 2022 18:30 Редактировалось salatiuss, 2 раз(а).

    :D

    i3-12100f\ ASUS PRIME B660M-K D4 \AeroCool CS-110-S-BK-v1\ 2x8gb 3200\ASRock CL25FF \wd blue sn570 500gb\Rtx 4060 msi \Cougar VTE X2 600\
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 1 ноября 2022 14:18

    Немного статистики за октябрь по насосу воздух-вода.
    Включает в себя все сразу:
    - ГВС с рециркуляцией и полотенчиками
    - отопление 230кв. м. +23 градуса
    - отопление помещения бассейна 75кв. м. +27 градусов
    - поддержание температуры воды в бассейне +29 градусов (в помещении под пленкой, 55 кубов)
    - периодический догрев бани (можно пренебречь)

    Итого в среднем за день 26квт по отдельному счетчику. За месяц 760квт.
    По наблюдениям когда не было бассейна, на ГВС уходило 250-300квт.
    Итого около 500квт в месяц на отопление 300+ кв.м + бассейн 55 кубов. Неплохо :)

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    2063

    12 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    2063
    # 1 ноября 2022 14:52
    apport152:

    Немного статистики за октябрь по насосу воздух-вода.
    Включает в себя все сразу:
    - ГВС с рециркуляцией и полотенчиками
    - отопление 230кв. м. +23 градуса
    - отопление помещения бассейна 75кв. м. +27 градусов
    - поддержание температуры воды в бассейне +29 градусов (в помещении под пленкой, 55 кубов)
    - периодический догрев бани (можно пренебречь)

    Итого в среднем за день 26квт по отдельному счетчику. За месяц 760квт.
    По наблюдениям когда не было бассейна, на ГВС уходило 250-300квт.
    Итого около 500квт в месяц на отопление 300+ кв.м + бассейн 55 кубов. Неплохо :)

    а на бассейн отдельный теплосчетчик не ставили?

    нужно больше солнца
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 1 ноября 2022 17:14 Редактировалось apport152, 4 раз(а).
    ecoenergy:

    а на бассейн отдельный теплосчетчик не ставили?

    Пока руки не добрались. Бассейн под покрывалом. Открыт только когда плавают.
    Больше месяца был без покрывала. На глаз теплопотери сильно меньше расчетных 100-200 вт на 1м2 зеркала даже без покрывала.
    По прикидкам около 2-3квт тепловой на дом нужно по такой погоде(из практики эксплуатации на электрокотле).
    И около 1-2квт это бассейн вместе с помещением. Итого 4-5квт тепловой в час. За сутки ТН на отопление около 17квт потребляет. Что-то COP слишком хороший получается :) UPD: наверное загнул с теплопотерями. Скорее 2квт будет дом + 1квт это помещение и чаша бассейна. В таком случае COP больше похож на правду.

    Подача сейчас 33-35 (меньше не пойдет, т.к. в бассейне нужно высокую температуру воздуха держать). Надо было там теплые стены делать :D
    6 часов в сутки теплоноситель до 37-39 кочегарит, это когда греется вода в чаше. Можно понизить температуру, но тогда нужно дольше насос бассейна гонять, что менее выгодно.
    Без бассейна соответственно можно гнать условные 26-28 градусов и COP был бы чутка получше.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 25 ноября 2022 10:36 Редактировалось apport152, 2 раз(а).

    Немного свежей статистики за ноябрь. В первой половине температура воздуха была от +5 до +10.
    В сутки ТН потреблял около 30квт э/э. Их них 10квт на ГВС и 20квт на отопление соотвественно.
    Если взять среднюю температуру +7, рассчетные(и проверенные на практике электрокотлом) теплопотери всего дома вместе с бассейном должны быть 4-5квт в час. ТН потреблял же около 0,8-1 квт в час. При несложных вычислениях COP выше 4. Что лучше паспортных показателей. :-?
    Статистика за первую половину.

    Добавлено спустя 5 минут 53 секунды

    Во второй половине ноября температура упала до 0 минус 5.
    Потребление в сутки выросло до 60квт э/э. Из них примерно 15квт ГВС и 45квт отопление.
    Средняя уличная температура -3. ТН потреблял на отопление около 2квт в час. Теплопотери примерно 7,5квт в час.
    COP опять выше паспортных - 3,75.
    Статистика за вторую половину.

    За 25 дней ноября суммарно вместе с ГВС и бассейном тепловой насос потребил 1070квт. Плюс 60квт забрал электрокотел(отдельный счетчик) стоящий в резерве и включавшийся автоматически при оттайке ТН.

    Со временем таки поставлю теплосчетчик, интересно узнать более точные данные. Почему показатели выше паспортных :-? Маловероятно что теплопотери дома упали в сравнении с прошлыми сезонами. За 3 сезона на электрокотле дом уже высох.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11157

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11157
    # 26 ноября 2022 00:39

    4 или 5 квт теплопотери - ну это немножко плюс-минус лапоть на исходных данных. А погрешности они сами набегут.
    Можно посмотреть прогноз погоды и подловить пару дней более менее одинаковых и замерять расход ЭЭ на электрокотле и на ТН за сутки. Если, конечно, система позволяет идентичный тепловой режим потребителей держать. Ну и как то обеспечить идентичность ГВС.
    Эффективность выше паспортной - остается только радоваться. Возможно производитель указал ее среднее значение за гарантийный срок или проектный срок службы с учетом деградации, нужно изучать нормативку, по которой указаны характеристики.

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды

    Зы: Автомобилей, прыгающих выше паспортных характеристик, как то не встречал )

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 26 ноября 2022 01:21 Редактировалось apport152, 3 раз(а).

    3 сезона топился на электрокотле, поэтому теплопотери знаю. Да и они с расчетными по факту совпадают.
    Правда тогда не было бассейна. Даже если брать по минимальным теплопотерям COP все равно высокий.
    Думаю со временем до теплосчетчиков руки дойдут.
    В паспорте есть резкий скачок COP. Если в +15 COP = 5-6, то уже в +7 COP = 3,5-3,7. Возможно ошибка.
    У того же Gree Versati по паспорту в +7 COP выше 4. А они с моим ну очень похожи.
    Еще из казусов, наблюдали Gree Versati (c заявленной работой до -20) работающий в -25. Фреон R410 :-?

    P.S. все новые bmw едут быстрее паспорта :rotate:
    Хотя 15 лет назад до паспорта никогда не доезжали.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11157

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11157
    # 26 ноября 2022 20:08

    Ничего что спидометр по стандарту показывает +5% от реальной скорости? )

    Прекрасно что знаете теплопотери прошлого века. И тут же вспоминаете, что это без басика, ГВС тоже штука такая, вчера на мизере, сегодня жена немножко почитала книжку под звуки водопада ))

    Может у вас COP еще выше, но с исходными данными плюс минус лапоть мы этого не узнаем :rotate:

    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд

    Классика любых оценок чего либо: владелец подсознательно или сознательно пытается найти "что его вода мокрее", сторонние наблюдатели - что все не так сладко, как малюет реклама. Узнать истину можно только беспристрастными приборами.
    Электрокотел вместо ТН при тех же режимах - очень хороший измеритель, лучше теплосчетчика.