Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 12 марта 2015 20:49
    Audio_TOP:

    Когда провод греется от тока, он греется по всей длине, а от цоколя лампы, только кончик. Да и лампы собирают на "волосках" малого сечения, там скорее внутрянка выгорит, к которой земля не подводится

    а от цокаля лампы только кончик пока не слипнутся две жилы. пока не начнуть медленно но уверенно обтекать, пока не коротнут уже в нагретую среду. пока дом не сгорит) утрирую

    Audio_TOP:

    Об этом не подумал. Хороший аргумент. Значит металорукав буду готовить к последующему заземлению.

    :ura:

  • Songo_ Member
    офлайн
    Songo_ Member

    210

    14 лет на сайте
    пользователь #211721

    Профиль
    Написать сообщение

    210
    # 12 марта 2015 20:49
    exstyle:

    Хочу услышать ваше мнение какой кабель лучше России или Беларуси ?

    Если Белорусский кабель, то берите Витебский. Если Российский, то хорошие: Рыбинский РЭК Prysmian, Кольчугинский, Калужский. Ещё вроде Дмитров-Кабель нормальный. Самый хороший из Российских пожалуй будет Кольчугинский. Кабели
    берите сделанные по ГОСТу.

    exstyle:

    Подскажите как закрепить гофру в штробе ?

    Как удобно, так и крепите. Я пластиковыми держателями креплю и много чем ещё.

    Audio_TOP:

    И что с ним произойдёт после 15 лет в жилом здании где не кипятят в чайнике ортофосфорную кислоту или царскую водку

    А кто его знает, может изоляция рассыпется.

    Audio_TOP:

    я противник зануления в связи с отсутствием гарантии отгорания нуля:znaika:

    Так вы не подключайте другой коней к розеткам и всё будет Ок.

    Audio_TOP:

    Во всяком случае, идею подкинули, металорукав между собой соединить и вывести провод для последующего заземления
    Как (чем) правильно подкачать заземляющий проводник в металорукову?

    Подпаять, можно хомутом железным для шлангов аккуратно за конец гофры зацепиться.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 12 марта 2015 20:50
    Songo_:

    Если Белорусский кабель, то берите Витебский

    вам Витебск доплачивает?) Что не так со Щучином?

  • Songo_ Member
    офлайн
    Songo_ Member

    210

    14 лет на сайте
    пользователь #211721

    Профиль
    Написать сообщение

    210
    # 12 марта 2015 20:56
    PaulBP:

    ам Витебск доплачивает?) Что не так со Щучином?

    Нет, недоплачивает и я вообще не покупаю Белорусские кабели, ибо они дороже хороших Российских. Со Щучинским не работал и отзывов не слышал, поэтому и не советую то, чего не провобал.

  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 12 марта 2015 20:59
    PaulBP:

    а от цокаля лампы только кончик пока не слипнутся две жилы. пока не начнуть медленно но уверенно обтекать, пока не коротнут уже в нагретую среду. пока дом не сгорит) утрирую

    Так на его пути будут послдовательно Автомат 1 (масимм4)А, ДИФ на10А, Автомат 6А

    Songo_:

    А кто его знает, может изоляция рассыпется.

    Тут в более агрессивной среде в виде сетевых шнуров и удлинителей служат десятилетиями, а в кишке из гофры он сгниёт через 15 лет..не верю

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • Songo_ Member
    офлайн
    Songo_ Member

    210

    14 лет на сайте
    пользователь #211721

    Профиль
    Написать сообщение

    210
    # 12 марта 2015 21:10 Редактировалось Songo_, 2 раз(а).
    Audio_TOP:

    Тут в более агрессивной среде в виде сетевых шнуров и удлинителей служат десятилетиями, а в кишке из гофры он сгниёт через 15 лет..не верю

    Не верьте. А мне потратить на ремонт в 5 раз больше на срок эксплуатации минимум 20 лет - не жалко.

    p.s. Молниеотвод тоже очень мало кто делает, говорят молв ненужно это. У моего знакомого, молния в трубу печную ударила, дом деревянный сгорел полностью, осталась одна печка. А кирпичи от трубы, валялись на соседних участках. Сейчас новый построил и старается по уму всё делать.

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 12 марта 2015 22:19 Редактировалось lagush, 2 раз(а).
    PaulBP:

    а от цокаля лампы только кончик пока не слипнутся две жилы. пока не начнуть медленно но уверенно обтекать, пока не коротнут уже в нагретую среду.

    А с ВВГ такого не может случится?

    Songo_:

    Так ведь я не виноват, что вы его откусываете.

    Я откусываю? Это у меня в новой квартире так сделано.
    Кстати, к светильнику на балконе так вообще двужильный ВВГ подведен. Без земляной жилы.

    Думаю, что с ШВВП 2х0.75, подключенный к маломощным светильникам ничего не случится.
    А вот мои распред. коробки, сделанные типа по ПУЭ, типа специалистами - это вообще жесть. Перекручиваю практически все скрутки, кое-где контакт уже был обгоревшим.

  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 12 марта 2015 22:28 Редактировалось Audio_TOP, 1 раз.
    Songo_:

    А мне потратить на ремонт в 5 раз больше на срок эксплуатации минимум 20 лет - не жалко.

    Расскажи Богу о своих планах..... Сейчас сам дом с участком живёт меньше, чем проводка, спасибо минГОРЕисполкому

    Songo_:

    А мне потратить на ремонт в 5 раз больше на срок эксплуатации минимум 20 лет - не жалко

    Еси у Вас ещё в каждой комнате по ИСПРАВНОМУ пожарному автономному извещателю с рабочими батарейками, тогда охотно верю.
    З.Ы. У самого всего один (подвешенный, а всего так 4шт) АИ, но он слышен со всех спален

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 12 марта 2015 22:49 Редактировалось lagush, 1 раз.
    Audio_TOP:

    Расскажи Богу о своих планах....

    :D :super:
    Золотые слова!
    Songo_
    Читайте "Мастера и Маргариту". Ну или фильм посмотрите, если читать лень...

  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 12 марта 2015 23:02

    Скрытая проводка в деревянном доме...если б не маячил снос на горизонте, то делал бы в стальных водопроводных трубах, благо узнал, что такое КЛУП и чёрные фитинги стоят сущую мелочь

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 13 марта 2015 00:39
    lagush:

    А с ВВГ такого не может случится?

    Читайте переписку. Мы про трехжильный кабель

  • mistam Senior Member
    офлайн
    mistam Senior Member

    1334

    13 лет на сайте
    пользователь #363556

    Профиль
    Написать сообщение

    1334
    # 13 марта 2015 10:58

    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Есть такая проблема. В квартире 3 контура теплого электрического пола. В данный момент работают только 2, общей площадью обогрева не более 10 м2 (3-ий отключен). За месяц счетчик накручивает более 800 кВт. Терморегуляторы menred rtc 70.26. Полы - хз (при ремонте не присутствовали. все делал и покупал подрядчик, с которым в данный момент связь отсутствует). Индикатор терморегулятора горит только красным цветом и замыкание цепи (нагрев) происходит при выставлении температуры 30-40 град. 0-30 град терморегулятор просто отключается и не работает.

    Смущает меня 2 провода в 3 клемме.

    Делимся теплом с 2008 года.
  • Audio_TOP Senior Member
    офлайн
    Audio_TOP Senior Member

    5770

    10 лет на сайте
    пользователь #1079688

    Профиль
    Написать сообщение

    5770
    # 13 марта 2015 12:27
    mistam:

    В данный момент работают только 2, общей площадью обогрева не более 10 м2 (3-ий отключен). За месяц счетчик накручивает более 800 кВт.

    Причём тут счётчик? У Вас кроме ТП ничего не включается? Хотите замерить реальное потребление ТП в месяц, повесьте пред регулятором какой ни будь электросчётчик б/у, который можно найти за копейки

    — У нас не только бесплатная работа, но и платная безработица. Врага можно сделать другом. Предателя - никогда.
  • mistam Senior Member
    офлайн
    mistam Senior Member

    1334

    13 лет на сайте
    пользователь #363556

    Профиль
    Написать сообщение

    1334
    # 13 марта 2015 12:45 Редактировалось mistam, 1 раз.
    Audio_TOP:

    Причём тут счётчик?

    При том что при выключенных полах он практически не вращается.
    p.s. есть подозрения что ТП подключены неправильно.

    Делимся теплом с 2008 года.
  • Tester Senior Member
    офлайн
    Tester Senior Member

    5909

    22 года на сайте
    пользователь #3888

    Профиль
    Написать сообщение

    5909
    # 13 марта 2015 12:49
    Audio_TOP:

    Хотите замерить реальное потребление ТП в месяц, повесьте пред регулятором какой ни будь электросчётчик б/у, который можно найти за копейки

    Кстати, китайцы выпускают такую интересную штуку:

    Однофазный счетчик на DIN рейку за 15$.

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 13 марта 2015 12:57 Редактировалось poloalex, 4 раз(а).

    Второй провод походу воткнули провод изоляции - от теплого пола - зачем ХЗ - его на землю кидать надо.
    Как бы у вас полы не были подключены не правильно - связь с вашим расходом электроэнергии очень сомнительная.
    Потребление ваших полов менее 2kw - если только они у вас и день и ночь работают - но думаю вы бы об этом знали.

    А вот то что у вас они работают странно по выставлению температуры - может быть 2 причины - самая простая не откалибрована ручка термостата - вторая не корректно работает датчик - может не от этого прибора, всякое бывает

    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд

    mistam:

    При том что при выключенных полах он практически не вращается.
    p.s. есть подозрения что ТП подключены неправильно.

    Теплый пол или работает или нет - там трудно сделать промежуточное значение - грешите лучше на термостат

  • RedZebrik Member
    офлайн
    RedZebrik Member

    105

    12 лет на сайте
    пользователь #615846

    Профиль
    Написать сообщение

    105
    # 13 марта 2015 13:04

    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как грамотно подключить вентилятор вытяжки в ванной комнате? Хочется видеть такой алгоритм работы: по необходимости включить с кнопки (шнурка), а отключиться должен автоматически, по истечению, скажем, 10 минут работы. Какие компоненты использовать в цепи и как правильно составить эл цепь? Заранее благодарен за советы.

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 13 марта 2015 13:06 Редактировалось poloalex, 1 раз.

    Самое простоте - есть вентиляторы с таймером - решит все ваши потребности
    Если есть желание - самому - то посмотрите вентиляционный блок от Ноотехника - там все просто.

  • mistam Senior Member
    офлайн
    mistam Senior Member

    1334

    13 лет на сайте
    пользователь #363556

    Профиль
    Написать сообщение

    1334
    # 13 марта 2015 13:07
    poloalex:

    А вот то что у вас они работают странно по выставлению температуры - может быть 2 причины - самая простая не откалибрована ручка термостата - вторая не корректно работает датчик - моет не от этого прибора, всякое бывает

    В квартире 3 контура. Все три работают одинаково.
    Те же термостаты установлены в другой квартире. Там тоже 3 контура. При включении загорается зеленый индикатор, а при нагреве красный. Тут же горит только красны в диапазоне температур от 30 до 40.

    p.s. По моим подсчетам ТП (2 контура) потребляют не менее 500 кВт.

    Делимся теплом с 2008 года.
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 13 марта 2015 13:09

    Ну то что термостаты - в другом месте работают нормально это не означает что вам именно тут не попался или бракованный или с ним что то утворили.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд

    Снимите показания счетчика - Выключите вообще теплые полы - через 2 снимите показания, включите один теплый пол через 2 дня снимите показания, включите два теплых пола так далее - появятся хоть какие-то данный
    800 kW - за месяц не панацея
    По вашим фото и объяснениям может быть что у годно - может у вас индукционная плита - и вы очень любите готовить каждый день по 3-4 часа.

    Будут цифры можно будет стоить догадки.