Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 20 октября 2021 10:28
    leokha:

    у меня бывали просадки до 150 В

    Это зааварийные показатели для ТП, либо сгорела бы, либо отключилась. Урежь карася ;)

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    14 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 20 октября 2021 12:11
    mr.oddball:

    affinogen:

    нормальные инверторы нормально себя ведут, не боятся перепадов

    Здесь один чел уже писал, что для нормальной работы заявленного отличным инвертора ему пришлось поставить нормальный трехфазный стабилизатор, что стоило немалые деньги.
    Так что владельцам действительно нормальных инверторов будет не лишним писать его модель, чтобы народ не перерывал всю ветку в поисках.

    на стадии выбора модели (lg) нашел информацию что их инвертора прекрасно себя зарекомендовали в Африке с перепадами напряжение от 150 до 280в.

    Добавлено спустя 9 минут 17 секунд

    стабов никаких не ставил, все прекрасно работает, перепады напряжения видел в пределах 210-260в

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 20 октября 2021 19:11

    У меня просадки ниже 186 не было на моей памяти. На вводе узм стоит на отключение Дома при пороге 160. Глянул сегодня электросчетчик — на отопление и гвс за два с половиной года пошло чуть больше 11000 кВт.

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 20 октября 2021 19:44

    truten5, а сколько летом на отопление уходит?

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 20 октября 2021 19:47

    Летом только гвс)) я уже цифры давал в теме —в среднем 120—150 кВт при двух проживающих не экономлю и гвс с рециркуляцией

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 20 октября 2021 22:55
    Andry_S:

    leokha:

    у меня бывали просадки до 150 В

    Это зааварийные показатели для ТП, либо сгорела бы, либо отключилась. Урежь карася ;)

    Опять бла-бла?

    Тут даже производитель заявляет что работает при низком напряжении:

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 20 октября 2021 23:33
    leokha:

    Опять бла-бла?

    Тут даже производитель заявляет что работает при низком напряжении:

    Читать написанное в состоянии? ТП - трансформаторная подстанция. 150в это значит случился п...ц, авария в сети.

    Ну и раз уж светанул ТТХ агрегата - так в нем 170в указано, это прилично больше 150.
    Всякого рода инверторы во многих приборах способны работать и в более широких диапазонах типа 80-300в 50-60гц, тут ничего сверхнебычного нет.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 21 октября 2021 10:07
    Andry_S:

    leokha:

    Опять бла-бла?

    Тут даже производитель заявляет что работает при низком напряжении:

    Читать написанное в состоянии? ТП - трансформаторная подстанция. 150в это значит случился п...ц, авария в сети.

    Ну и раз уж светанул ТТХ агрегата - так в нем 170в указано, это прилично больше 150.
    Всякого рода инверторы во многих приборах способны работать и в более широких диапазонах типа 80-300в 50-60гц, тут ничего сверхнебычного нет.

    честно говоря до последнего думал что ТП - это описка, что имелось ввиду ТН, тк никто речь не вел от подстанции, но у некоторых персонажей в голове творится полный бардак
    ещё раз: 150 В у меня было в динамике (т.е. это самые низкие мгновенные значения) на той фазе где подключен Тепловой Насос (в электрической цепи расстоянием 50 м от вводного автомата, и 500 метров от понижающей трансформаторной подстанции),так понятно?
    адресовано было другому человеку, для того чтобы не сомневался

    Тю-лень:

    порой 180 - вытянет или надо стабилизатор на вход?

    при 180 В он может работать длительно, при полной нагрузке

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 21 октября 2021 10:25
    leokha:

    150 В у меня было в динамике

    В динамике оно и 0 бывает. 100 раз в секунду )))
    Если это не во время грозы было - я бы уже долбал сети заявами на некачественную услугу. Если это будут делать многие и регулярно - глядишь и подлатают.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    14 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 21 октября 2021 10:56
    Andry_S:

    Если это будут делать многие и регулярно - глядишь и подлатают

    ахаххаха, наивный... скорее укажут направление куда жаловаться, типа " обращайтесь в администрацию .!.. она этажом выше .!.."

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 21 октября 2021 11:14
    affinogen:

    ...обращайтесь в администрацию...

    Разумеется, и в администрацию, и дальше. Если сидеть на попе ровно - вероятность, что будут подвижки сильно снижается. Никто не жалуется доносит информацию о проблемах - значит все хорошо.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    14 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 21 октября 2021 11:20

    вы забываете один факт "тот прав у кого больше прав"

    Добавлено спустя 28 секунд

    всем плевать на ваши донесения

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 21 октября 2021 11:32
    affinogen:

    всем плевать на ваши донесения

    У меня новая реконструированная сеть, отдельные 10квт на нужды нагрева, стабильное напряжение в сети около 238в. Все бюрократические колесики работают. Без иллюзий, неспешно и нехотя, но работают. И не только в отношении эл-ва.
    Чувствуйте себя и далее ничтожным винтиком, довольствуйтесь тем, что дают ;)

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4789

    17 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4789
    # 21 октября 2021 11:32
    Andry_S:

    affinogen:

    ...обращайтесь в администрацию...

    Разумеется, и в администрацию, и дальше. Если сидеть на попе ровно - вероятность, что будут подвижки сильно снижается. Никто не жалуется доносит информацию о проблемах - значит все хорошо.

    Хм, а в соседнем топике писали, о белезненных воспоминаниях после обращений к чиновникам)

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11178

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11178
    # 21 октября 2021 11:46 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    оффтоп:
    yaroslawm, одно дело, требовать, чтоб все работало как положено (стабильная сеть), другое - хотеть, чтоб кто-то безосновательно пошел на поводу у особо хитрозадых, построивших дачу и желающих превратить ее в жилье, а земли для коллективного садоводства в населенный пункт. Для того и имели земли СТ отдельное предназначение, чтоб у государства оставалось на них более широкое поле для маневра. У меня по тому поводу просто есть сведения и живые примеры "страдальцев". И посылание таких "страдальцев" в том случае считаю правильным и обоснованным.
    вы просто много себе фантазируете ;)

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    14 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 21 октября 2021 12:16
    Andry_S:

    Чувствуйте себя и далее ничтожным винтиком, довольствуйтесь тем, что дают ;)

    зачем, это мне не интересно. я сменил страну проживания на ту где работают законы

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4305

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4305
    # 21 октября 2021 15:56
    leokha:

    Тут даже производитель заявляет что работает при низком напряжении:

    leokha, Я думаю он и при 120вольт заведется. Вопрос только в том, на какую мощность сможет работать до перегруза (соответственно стартануть сможет не при любом минусе на улице). А если все сделано красиво, то будет работать пока входной пред не сгорит.
    В общем, от желания производителя зависит....

    leokha:

    речь о том что 6 кВт это очень мало,

    leokha, не спорю, если это только 32А и по 1ф то грустно, при условии что надо еще греть дом и воду то ппц ..
    У меня заведено 3ф, но изучаю вопросы для сбора всего этого в 1ф, так коммутировать проще и утилизировать излишки.

    affinogen, привет. как и в прошлом году, все стабильно :)

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 21 октября 2021 17:48
    AMDima:

    А если все сделано красиво, то будет работать пока входной пред не сгорит.

    а чего ему гореть, если перед ним стоит автомат с нужным номиналом? а можно подстраховаться, поставить почувствительнее..

    AMDima:

    У меня заведено 3ф, но изучаю вопросы для сбора всего этого в 1ф, так коммутировать проще и утилизировать излишки.

    ой, если трансформатором, то это же постоянные потери..

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 29 октября 2021 12:49

    попалось видео купера, оказалось все один в один мой гри :D
    может кому-то будет интересно

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 30 ноября 2021 23:18 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    СЕЗОН 2018/2019
    за декабрь с 29.11 по 30.12 ушло 333 квтч (10,7/сутки) ср. Т. −1.6°C
    за январь с 30.12 по 30.01 ушло 430 квтч (13,9/сутки) −5.5°C
    за февраль с 26.01 по 25.02 ушло 300 квтч (10/сутки) −0.8°C
    за март с 25.02 по 25.03 сожрано 189 квтч за 28суток. (6,75/сутки) +4.83°C
    за апрель с 26.03 по 22.04 ушло 105 квтч за 28 суток (3,76/сутки) +7.7°C

    Всего с 29 ноября потреблено 1293 квтч (9квтч/сутки)

    СЕЗОН 2019/2020

    Сезон начался с сентября, но помесячные показания есть только с января.
    за январь 2020 ушло 217 квтч. средняя температура +1.04°C
    за февраль 2020 - 152 квтч средняя температура +1,7°C.
    за март 2020 - 119 квтч, средняя температура +3,7°C
    за апрель 2020 - 54 квтч, средняя температура месяца +6.1°C
    общее показание счетчика на 31.04.2020 - 2478 квтч (старт был 29.11.2018)

    за год кондеем потреблено 1185 квтч, включая потребление в режиме охлаждения летом.

    СЕЗОН 2020/2021

    29.11.2020 прошло ровно два года с момента запуска теплового насоса.
    За все время потреблено 2845 кВтч (включая режим охлаждения летом)

    Декабрь 2020 - 289 кВтч, средняя температура месяца -1.2°C
    Январь 2021 -- 315 кВтч, средняя температура месяца -4.1°C
    Февраль 2021 -- 310 кВтч, средняя температура месяца -6.8°C
    Март 2021 — 255 квтч, средняя температура месяца +0.6°C
    Апрель 2021 — 163квтч средняя температура месяца +6.1°C
    Май 2021 — 38 квтч

    29.11.2021 прошло ровно три года с момента запуска. Это был самый продолжительный и холодный сезон в отопительный период и самый жаркий летом из всех наблюдаемых, что конечно, сказалось на объеме потреблённой энергии.

    Общие показания счётчика на 30.11.2021 — 4674 квтч

    Потребление за год составило 1829 квтч, включая режим охлаждения летом.

    описание объекта