yury_by:
Shogun, расскажите о своей системе водоочистки. Если не ошибаюсь, в Коробчицах плохая вода. Как справляется?
Вода "условно" плохая )) С центральной станции обезжелезивания периодически пролетает окисленное железо , как глина )) Ну и жесткость воды по верхнему приделу обычно.
Схема рабочая такая.
- двух или трехступенчатая фильтрация механическая (например самопромывной фильтр с сеткой 50 микрон и BB 20 полипропилен)
- колонная умягчения с байпасом (она же еще прибирает железо неокисленное, и на байпасе можно регулировать выходную жесткость)
- потом после ней можно воду давать на бойлер ГВС, а на подачу в дом холодной воды еще можно поставить BB20 с углем.
- ну и на входе после счетчика для морального спокойствия регулятор давления (пару раз ловили скачки до 6-7 атмосфер).
Если центральную станцию будут обслуживать вовремя и качество воды улучшиться, что всё это безболезненно упрощается, вплоть до отключения колонны умягчения )))
Добавлено спустя 1 минута 55 секунд
c0pycat:
Shogun, а заодно дайте совет тогда уже, если вы в теме, как подсчитать максимальное давление при котором работает автоматика (реле давления). Есть насос Водолей БЦПЭ 0,5-80 У, есть скважина ~105м, Хочется задрать верхнюю планку и нижнюю планку повыше, т.к. сейчас стоит 1.6-3 Атм включение и выключение соответственно. И после установки станции очистки чувствуется нехватка давления. Плюс в доме стоит угольный фильтр на вводе. Длина трассы суммарно в районе 10-15м, один этаж.
На станцию очистки, обычно надо подавать не меньше 2,5 атмосфер. Надежнее всего иметь перед ней манометр и исходя из этого настраивать. Сечение труб, количество поворотов и арматуры - это можно только теоретически высчитать.