Ответить
  • frag Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    frag Senior Member Автор темы

    2585

    24 года на сайте
    пользователь #638

    Профиль
    Написать сообщение

    2585
  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1185

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1185
    # 28 августа 2019 20:18 Редактировалось chisman, 3 раз(а).

    markevitch, монопол правильно написал, он как бы хорошо холодит, только компрессор работает на максимальной своей мощности. К тому же инструкция написана для прямой трассы, а у вас много поворотов фреонопровода. Попробуйте дозаправить 200-300 гр. фреона и сильный шум может уйти.
    И еще такая мысль пришла, вы присутствовали на монтаже? Подключали ли к наружному блоку вакуумный насос ( так должно быть по технологии) или просто продули линию фреоном?

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5096

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5096
    # 28 августа 2019 21:53

    chisman, MONOPOL, victoria-climate, а как его можно проверить? Только установить и заправить?

    Добавлено спустя 41 секунда

    Сколько это будет стоить? Дом 1 этаж. 10 км от мкад в сторону а/р малиновка.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 28 августа 2019 22:10

    Recover, chisman, Хороший вопрос - вакуумировали систему (накручивали манометры и включали вакуумный насос)???

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5096

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5096
    # 28 августа 2019 22:12

    MONOPOL, нет, стоит несколько лет просто в гараже. Скоро фасад дома затянут клеем и можно вешать. Поэтому и поднял этот вопрос. Плюс не сезон - может сэкономлю...

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1185

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1185
    # 28 августа 2019 22:32 Редактировалось chisman, 1 раз.

    Recover, проверить можно его только, когда он будет только , после его монтажа. Когда у нас были сомнения о работоспособности б/у кондиционера, пару раз подключали без монтажа наружных и внутренних блоков, просто присоединив провода и трубки к блокам, при этом блоки клали на пол. Но согласятся ли на такую операцию монтажники, вопрос.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 28 августа 2019 23:16

    Recover, Извините не Вам про вакуум написал.

    Добавлено спустя 39 секунд

    markevitch, повторюсь - вакуумировали систему?

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд

    chisman, Recover, С большего проверить можно - подкинуть питание и проверить компрессор, проверить наличие фреона, работоспособность внутреннего блока. Остальные нюансы только после монтажа.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5096

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5096
    # 29 августа 2019 02:49

    MONOPOL, так фреона же не должно быть. Трубки-то порезаны.

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1185

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1185
    # 29 августа 2019 06:42 Редактировалось chisman, 1 раз.

    Recover, если монтажники правильно консервировали блок, то фреон весь находится в наружном блоке, проверить наличие фреона (хотя бы газовой фракции). Ну а если снимал не знающий человек, который просто отрезал трубы кусачками и весь фрон стравил, то кондер может и не запуститься после монтажа. Как эта операция делается, посмотрите ролики на ютюбе.

  • markevitch Member
    офлайн
    markevitch Member

    217

    16 лет на сайте
    пользователь #181444

    Профиль
    Написать сообщение

    217
    # 29 августа 2019 09:42 Редактировалось markevitch, 3 раз(а).
    chisman:

    монопол правильно написал, он как бы хорошо холодит, только компрессор работает на максимальной своей мощности. К тому же инструкция написана для прямой трассы, а у вас много поворотов фреонопровода. Попробуйте дозаправить 200-300 гр. фреона и сильный шум может уйти.
    И еще такая мысль пришла, вы присутствовали на монтаже? Подключали ли к наружному блоку вакуумный насос ( так должно быть по технологии) или просто продули линию фреоном?

    Да, перед запуском линию вакумировали лично видел. Монтажники ещё сначала не могли его запустить мол сказали что после вакумирования когда отключали шланги немного фреона вышло через золотник(мол он бракованый такого быть не должно и его нужно менять), но потом что-то там подправили и запустили. Вибрация была сразу. Второй специалист который смотрел сказал что если была-бы утечка через золотник линия была бы в масле и она бы обмерзала, но она чистая без подтёков. Читал что по технологии 410 фреон нужно полностью сливать и заполнять заново по весам?

    Добавлено спустя 1 час 39 минут 31 секунда

    chisman:

    монопол правильно написал, он как бы хорошо холодит, только компрессор работает на максимальной своей мощности

    У меня стоит амперметр в щитке и я по нему вижу как меняется мощность. Если включить Powerfull то потребление 1.1кв, в режиме silent 0.3кв. На auto он сначала подымает до 1.1кв потом постепенно мощность падает по мере охлаждения комнаты. Тоесть он не работает на полную мощность постоянно. Прочитал в Сервис Мануале что недостаток фреона выявляется падением рабочего давления ниже положеного. Не один из установщиков не предложил померить рабочее давление. Где найти грамотных специалистов которые не будут гадать на кофейной гуще?

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1185

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1185
    # 29 августа 2019 17:17 Редактировалось chisman, 1 раз.

    markevitch, странно,что никто давление не померил,я бы подключил мономер и засунул градусник под жалузи, что измерить температуру на выходе. Вообще правильно мерить по перегреву, но это не всегда возможно. Утечка может быть не только через золотник- например плохая развальцовка на концах труб, либо сами френопроводы (трещины на трубе) или радиатор наружного блока. Незначительную утечку этими способами бы не выявили, а вот большую -да.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 29 августа 2019 20:29

    chisman, +1

    Добавлено спустя 10 минут 9 секунд

    markevitch, Через, что, простите, ушло немного фреона? Через заправочный порт видимо с ниппелем!!! Бракованный, но подправили :) Поджали ниппель? Если гарантия действует зовите монтажников - нехай перезаправят полностью по весам (желательно с запасом 3-5% фреона), ибо инвертор можно не словить на нехватку фреона ибо уравнивает быстро давление подлец!!! А Вы стойте и все фиксируйте (телефон, камера, записки и тд.), что бы после всех манипуляций (если они, конечно, произведены будут правильно) мы все коллегиально попробовали найти решение Вашей проблемы, если она не решиться!!!
    С уважением, Александр.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды

    markevitch,

    Второй специалист который смотрел сказал что если была-бы утечка через золотник линия была бы в масле и она бы обмерзала

    Если не секрет - как зовут "специалиста"?

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • markevitch Member
    офлайн
    markevitch Member

    217

    16 лет на сайте
    пользователь #181444

    Профиль
    Написать сообщение

    217
    # 30 августа 2019 10:28
    MONOPOL:

    markevitch, Через, что, простите, ушло немного фреона? Через заправочный порт видимо с ниппелем!!! Бракованный, но подправили Поджали ниппель? Если гарантия действует зовите монтажников - нехай перезаправят полностью по весам (желательно с запасом 3-5% фреона), ибо инвертор можно не словить на нехватку фреона ибо уравнивает быстро давление подлец!!! А Вы стойте и все фиксируйте (телефон, камера, записки и тд.), что бы после всех манипуляций (если они, конечно, произведены будут правильно) мы все коллегиально попробовали найти решение Вашей проблемы, если она не решиться!!!
    С уважением, Александр.

    Общался вчера с техническим специалистом СЦ Panasonic (Климаттехника зовут Валерий). Он мне сказал что при нехватке фреона так-как давление в системе меньше, нагрузка на компрессор меньше. По его мнению резонанс связан либо с "неудачной точкой крепления" кронштейна, либо брак компрессора. Вообщем он тоже сказал что случай крайне редкий, и брак panasonic тоже редкое явление. Как решу проблему отпишусь сюда что помогло и в чём была причина.

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    2534

    13 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    2534
    # 30 августа 2019 13:19

    резонанс с конструкцией - вещь забавная. Иногда крайне удивительная. Ну вот совпала резонансная частота и хоть падай. Была же история, когда в подвале в баре люстры качались из-за вибратора женщины на первом этаже. Но это надо прям очень быть удачливым, чтоб попасть в такое. Может и брак. И в технике есть случаи как в докторе Хаусе: всё нормально, но почему-то работает не так как надо.

    в личных сообщениях отвечаю быстрее
  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 30 августа 2019 20:46

    markevitch, Валерий Каберов? Если он, то в своем репертуаре - надо включить-выключить, послушать-понюхать, подумать-решить, может заменить-может полечить, может плохо-может хорошо. Люблю его - красавец!!! И "Климатехники" уже нет как конторы в РБ.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5096

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5096
    # 30 августа 2019 22:18

    А этот блок чтобы отмыть, чем тереть можно?
    Растворителем я так понимаю лучше не надо?
    обезжириватель может?

  • markevitch Member
    офлайн
    markevitch Member

    217

    16 лет на сайте
    пользователь #181444

    Профиль
    Написать сообщение

    217
    # 31 августа 2019 09:27
    Recover:

    А этот блок чтобы отмыть, чем тереть можно?
    Растворителем я так понимаю лучше не надо?
    обезжириватель может?

    Меламиновые губки попробуйте

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1185

    18 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1185
    # 1 сентября 2019 17:24

    Recover, Нужно пробовать все. Отщелкните крышку внутреннего блока, под ней будет крышка закрывающая клеммы для подключения кабелей питания и управления. Экспериментируйте на ней разные хим. вещества, перед тем как ими мыть весь блок.

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5096

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5096
    # 2 сентября 2019 07:39

    chisman, markevitch, спасибо.
    Еще вопросы....
    На онлайнерсервисе мне сказали, что мой внутренний блок не подпотолочный, а настенный.
    Допускается ли монтаж блок в непосредственной близости от индукционной плиты, над которой будет вытяжка?
    Высота потолка 3 метра
    Блок будет смонтирован под самый потолок

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4306

    21 год на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4306
    # 2 сентября 2019 09:02
    Recover:

    не подпотолочный, а настенный.

    Recover, "Подпотолочный" имеется ввиду кассетный.
    Настенный монтируется с отступом от чистового потолка ~7-12см (смотреть тех док)

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд

    Recover:

    в непосредственной близости от индукционной плиты

    Recover, Крайне не рекомендуют над зоной готовки. Быстро засаливаются фильтра.

  • markevitch Member
    офлайн
    markevitch Member

    217

    16 лет на сайте
    пользователь #181444

    Профиль
    Написать сообщение

    217
    # 2 сентября 2019 10:58