chisman:
ого блока и посмотреть,чтобы компрессор был закреплен не жестко к корпусу блока (пошатать его из стороны в сторону, он должен "ходить" (шататься). Если все ок, то:
1. перевешивать блок со стены на кровлю, либо на предварительно сваренную площадку и ставить его на землю, подальше от окна. Если и это не поможет, делать из сэндвич ПВХ панели короб, по типу остановки, закрывать им кондиционер со всех сторон, кроме лицевой с зазором в 20-30 см с каждого края ( по бокам, сверху, и со стороны радиатора).
2. Купить ещё один кондиционер, а этот подарить врагу, либо продать кому его для серверной или склада, либо магазина, где не так критичен сильный шум
Дом не частный. Квартира в многоквартирном доме 7этаж. Из особенностей, у дома вент. фасад из плитки. Крепление к стене дома не видно, монтажники сказали что каждая лапа висит на одном креплении сверху или на 1ой общей планке не совсем понял, попробую сфотографировать (я так понял что утеплитель (каменную вату которой утеплён дом) они не вырезали и прекрутили через утеплитель. Если шевелить наружный блок то лапы внизу не закреплены и двигаются. Оба монтажника сказали что по вибрации если прикладываешь руку к внешнему блоку, абсолютно нормальная работа как у всех других производителей.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд
MONOPOL:
markevitch, Доброго времени суток. Можно ли увидеть как смонтированы оба блока, трасса и крепление наружного блока?
Фото выложу вечером.