Rhezus:
короч, вот что тепеть не могу в монтаже розеток - так это шлейфы между розетками из дубового ввг 2.5
Что мешает использовать недубовый ВВГ? Да и нужен ли 2.5? Лично мне на розетках 1.5 вполне достаточно, кроме духовки не бывает в реальной жизни сколько-то длительной нагрузки больше 2 кВт. 3 кВт только чайник, но он работает кратковременно, нагреться ничего не успевает.
А вот с дубовостью, конечно, вопрос. В щучинских кабелях медь дубовая. Вроде бы калужский раньше пробовал, там нормальная была. И мягкая, и цвет приятный, светлый, розовый. А какой кабель сейчас брать, чтобы нормальная медь была - Х.З.
есть какая идея - в первом подрозетнике, куда пришел ввг через, ГМЛ перейти на мягкий многожильный пугв, причем не шлейфом, а звездой...
Ой, много возни. ГМЛ, потом НШВИ и не догма, что этот ПУГВ в НШВИ качественно зажмутся в розетках. Особенно в новомодных с пружинными зажимами.