Ответить
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 4 марта 2020 12:51 Редактировалось wilson, 1 раз.

    Знаем потребление эл. энергии ТН, знаем скорость протока теплоносителя, знаем объём ёмкости для нагрева воды, знаем начальную температуру нагреваемой воды . Засекаем время за которое ТН нагреет воду в ёмкости (к примеру до 45 градусов)
    Исходя из этих данных всё высчитывается.

    А на улице какая температура в тот замер была при нагреве бочки до 45гр? А сколько потребляет кстати ТН?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 12:54
    opelvector:

    SETsuka:

    Себе брал такой на конфискате

    че стоил такой красавец?

    ))) 250 руб!!! на 49 кВт

    Kochevnik:

    Почему не подходит? Не думаю, что нерж и медь плохо себя будут чувствовать. Хотя еще не вникал как они с тем же прегидролем

    Потому что медь в решето превратится через неделю-две использования.

  • Kochevnik Senior Member
    офлайн
    Kochevnik Senior Member

    8982

    24 года на сайте
    пользователь #796

    Профиль
    Написать сообщение

    8982
    # 4 марта 2020 13:02 Редактировалось Kochevnik, 1 раз.
    SETsuka:

    Потому что медь в решето превратится через неделю-две использования

    Ну как минимум к хлорированной воде стойкость у нее хорошая.

    Да и трубку до дыр за 2 недели... голые медные трубки тормозов десятилетия живут под днищем в потоках соли

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 4 марта 2020 13:15
    SETsuka:

    250 руб!!! на 49 кВт

    :super:
    халява, да тем более титан

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    24 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 марта 2020 14:18

    https://www.forumho u se .ru/threads/338168/page-43#post-25758633

    Тут еще про ПТО трут.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 4 марта 2020 15:33
    Andry_S:

    SETsuka:

    Фреон на выходе из теплообменника имеет температуру 30-32 гр.

    Как такое может быть, если теплоноситель на входе у вас 40.4(по фото)? Наверное вы какую-то другую температуру дали.

    SETsuka:

    Рабочее давление компрессора на 22-25 бар. При этом температура достигае 67 градусов.

    Вот и весь типа секрет "другой" температуры, о которой я спрашивал: не "30-32", а "достигае 67 градусов".

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд

    А 67-54=13 градусов - это много, теплообменник слабоват, как я изначально предположил.

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 21:31
    Andry_S:

    Вот и весь типа секрет "другой" температуры, о которой я спрашивал: не "30-32", а "достигае 67 градусов".

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд

    А 67-54=13 градусов - это много, теплообменник слабоват, как я изначально предположил.

    Вот честно, то я вообще не понял, что ты насчитал.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 4 марта 2020 21:33
    SETsuka:

    Andry_S:

    Вот и весь типа секрет "другой" температуры, о которой я спрашивал: не "30-32", а "достигае 67 градусов".

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд

    А 67-54=13 градусов - это много, теплообменник слабоват, как я изначально предположил.

    Вот честно, то я вообще не понял, что ты насчитал.

    я так же, но я промолчал :shuffle:

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 21:36

    Кстати, может можно к кому нибудь приехать глянуть как работает заводская электроника (контроллер) ? Хочется посмотреть кое какие моменты, параметры.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 4 марта 2020 21:43
    SETsuka:

    Кстати, может можно к кому нибудь приехать глянуть как работает заводская электроника (контроллер) ? Хочется посмотреть кое какие моменты, параметры.

    мой полуразобран
    для подключения газа пришлось чуть чуть разобрать :shuffle:

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 21:44
    opelvector:

    SETsuka:

    Кстати, может можно к кому нибудь приехать глянуть как работает заводская электроника (контроллер) ? Хочется посмотреть кое какие моменты, параметры.

    мой полуразобран
    для подключения газа пришлось чуть чуть разобрать :shuffle:

    а заглянуть в наружний блок и пробежаться по менню контроллера можно? Сам агрегат можно не запускать

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 4 марта 2020 21:46 Редактировалось opelvector, 3 раз(а).
    SETsuka:

    opelvector:

    SETsuka:

    Кстати, может можно к кому нибудь приехать глянуть как работает заводская электроника (контроллер) ? Хочется посмотреть кое какие моменты, параметры.

    мой полуразобран
    для подключения газа пришлось чуть чуть разобрать :shuffle:

    а заглянуть в наружний блок и пробежаться по менню контроллера можно? Сам агрегат можно не запускать

    у меня внешний пустой
    все внутри собрано

    на улице тока вентилятор и датчики

    ни че не увидишь так

    сниму бочку, чуть труб лишних уберу = тогда будет доступ к железу

    по контролеру на ФХ гугли Народный контроллер
    я его хочу потом себе пришить
    мой топорный с завода ну и перешивать я не могу его :(

    хз у кого тут можно че та глянуть

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 22:00
    opelvector:

    по контролеру на ФХ гугли Народный контроллер
    я его хочу потом себе пришить
    мой топорный с завода ну и перешивать я не могу его :(

    хз у кого тут можно че та глянуть

    На ФХ смотрел уже все что можно. Моё мнение по народному контроллеру, что они слишком загнались там этом темой. Намудрили п...ц.

    Ну как будет возможность глянуть железо, то скажи. Ну или если не в лом то фоток в личку было бы достаточно.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 4 марта 2020 22:08
    SETsuka:

    Ну как будет возможность глянуть железо, то скажи. Ну или если не в лом то фоток в личку было бы достаточно.

    окей
    как влезу в него = сразу скажу
    щас ваще нету времени в него лезть, надо вокруг дома работать

    думал в морозы начать, но морозы не наступили

    чуть освобожусь - покажу всю начинку тут
    я все железо буду переделывать и добавлять датчики

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 22:18
    opelvector:

    SETsuka:

    Ну как будет возможность глянуть железо, то скажи. Ну или если не в лом то фоток в личку было бы достаточно.

    окей
    как влезу в него = сразу скажу
    щас ваще нету времени в него лезть, надо вокруг дома работать

    думал в морозы начать, но морозы не наступили

    чуть освобожусь - покажу всю начинку тут
    я все железо буду переделывать и добавлять датчики

    Спасибо.

    На выходных выложу новое творение ТН собственного производства 2.0 )) и характеристики выложу, если кому интересно будет

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    24 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 марта 2020 22:23
    SETsuka:

    opelvector:

    SETsuka:

    Ну как будет возможность глянуть железо, то скажи. Ну или если не в лом то фоток в личку было бы достаточно.

    окей
    как влезу в него = сразу скажу
    щас ваще нету времени в него лезть, надо вокруг дома работать

    думал в морозы начать, но морозы не наступили

    чуть освобожусь - покажу всю начинку тут
    я все железо буду переделывать и добавлять датчики

    Спасибо.

    На выходных выложу новое творение ТН собственного производства 2.0 )) и характеристики выложу, если кому интересно будет

    Народный норм пашет у меня.

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 4 марта 2020 23:07

    После затяжной осени наконец-то наступила весна, поэтому пришла пора давать очередную статистику.

    за январь 2020 ушло 217 квтч.
    за февраль 2020 - 152 квтч средняя температура февраля в Минске +1,7 градуса.

    общее показание счетчика на 29.02.2020 - 2305квтч (старт был 29.11.2018)

    Подробности по объекту тут https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=16650575&p=104183774#p104183774

    для сравнения, показатели за прошлый год

    за декабрь с 29.11 по 30.12 ушло 333 квтч (10,7/сутки)
    за январь с 30.12 по 30.01 ушло 430 квтч (13,9/сутки)
    за февраль с 26.01 по 25.02 ушло 300 квтч (10/сутки)
    за март с 25.02 по 25.03 сожрано 189 квтч за 28суток. (6,75/сутки)
    за апрель с 26.03 по 22.04 ушло 105 квтч за 28 суток (3,76/сутки)

    как и в январе, потребление по сравнению с предыдущим февралем уменьшилось в два раза.

    все-таки склонен думать, что ПВУ с рекуперацией сыграла не последнюю роль в экономии. теплая зима тоже, конечно, но дельта же не в два раза уменьшилась? в моих условиях могу оценивать экономию от рекуперации воздуха примерно в 500 квтч в год. немного, конечно, но комфорт совершенно иного уровня - нет холодных сквозняков от открытых форточек при "естественной" вентиляции.

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    17 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 4 марта 2020 23:21
    DIMEX:

    SETsuka:

    opelvector:

    SETsuka:

    Ну как будет возможность глянуть железо, то скажи. Ну или если не в лом то фоток в личку было бы достаточно.

    окей
    как влезу в него = сразу скажу
    щас ваще нету времени в него лезть, надо вокруг дома работать

    думал в морозы начать, но морозы не наступили

    чуть освобожусь - покажу всю начинку тут
    я все железо буду переделывать и добавлять датчики

    Спасибо.

    На выходных выложу новое творение ТН собственного производства 2.0 )) и характеристики выложу, если кому интересно будет

    Народный норм пашет у меня.

    Я не говорил что он плохо отрабатывает, вопрос во сколько он встал со всеми датчиками и часто ли вы пользуетесь всем функционалом на который он способен?

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды

    По сути можно весь контроллер заменить на 5-7 термореле.
    Но удобно ли это будет конечному потребителю?

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 4 марта 2020 23:39

    конечно, но комфорт совершенно иного уровня - нет холодных сквозняков от открытых форточек при "естественной" вентиляции.

    а тут один уважаемый бабалол вещал, что дырка в стене лучший вариант комфорта :trollface:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4306

    21 год на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4306
    # 5 марта 2020 09:52

    SETsuka, что менялось в наружном? ЭТРВ ставился?
    7eleven, а что за рекуп смонтировали? чет я пропустил. :shuffle:

    Добавлено спустя 6 минут 40 секунд

    DIMEX:

    У нескольких людей такие уже года 3 трудятся. Эти люди есть на ФХ.

    DIMEX, Gaunt не очень о них отзывался, легкие, тонкостенные. Для ТП уверен норм, а дальше х.з.