Были на предварительной приёмке 4 января вместе с приёмщиком. Замечания следующие:
1. трещина в стяжке на балконе; отсутствует часть стяжки (правый угол)
2. трещина в стяжке на кухне (угол сантех приборов)
3. отсутствуют декоративные колпачки на окнах и дверях (петлях)
4. окна балконной двери: не до конца установлены правый и левый штапики, верхний и нижний
5. отсутствуют заглушки на подоконниках
6. не обрезан вкладыш на стяжке (кухня)
7. не закрывается лючек в санузле + на кухне не установлен
8. не заштукатурен низ стен по кримыканию к стяжке (коридор + команты)
9. отношение по вертикали более 10 мм на этаж (левая стенка от двери + простенок правый от входа в туалет ТКП 46-5.09-105-2009 табл.4
10. грязные направляющие в балконной раме
11. не спрятан провод электрический в розетка ванной комнате
12. потолки коридор у входной двери отклонение от горизонтали более 15 мм на длину 2.5 м ТКП 45-5.03-131-2009 стр. 20 табл. 11
13. кухня потолки: углубления (ямы) в потолке более 6 мм (помечены зелёным маркером) ТКП 45-5.03-131-2009 стр. 19 рис. 4
В целом всё очень неплохо, ожидали худшего, глобальных косяков нет. По окнам инженер сказал, что сейчас делают 10-й этаж, выше ещё не добрались, поэтому по окнам ещё не всё сделано.
Кому интересны фото - планировка 3Б 12 этаж + вид из окна + общая площадка