Забрал сегодня держатели предохранителей (22*58 125А). Они ОГРОМНЫЕ. Сегодня должен один УЗИП, завтра буду ставить (в доме). Второй должен прибыть 9-10 числа.
Брал в конторе, которая специализируется на проектировании и монтаже молниезащиты. Узнал кое-что интересное:
1. УЗИПы надо ставить поближе к потребителям, а не "подальше от дома, поближе к ВЛ". Потому что достаточно часто "прилёты" бывают со стороны потребителя, а не из линии.
2. Металлическую кровлю надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять. По статистике МЧС довольно много случае возгорания строений, в которых вообще нет электричества. От заряда, накопленного кровлей.
3. Российская катанка, в отличие от немецкой, не отожженная, сталистая, сколько её машинкой ни раскатывай, всё равно дугой будет. Помогает более частой установкой держателей.
4. Машинку для раскатки, выпрямления катанки можно у них взять напрокать.