wilson:
ТН же не знает, когда работают фаны, а им нужна подача не 30, сам же скидывал их ТТХ. Значит регулировать ТН надо туда, сюда.
еще раз говорю - фанам и 30 норм
они и на 30 работают, просто медленнее нагревают помещение, вентиляторы могут выключаться на время нагрева радиаторов в фанах (от температуры в доме зависит)
можно выставить в ТН 45 и дельту 10, итого ТН будет греть 45. при нагрузках и 35 при обычном режиме (там много настроек, все не объясню)
wilson:
Так что, по записям прошлого года настроил автоматику для ТП?
пока нет дверей и потолков - пока да
потом будет кухня как у Кита кочегарить, борщи, 3 телика, 2 компа, камин и водка
придется корректировать, но принцип построения уже есть, уже проще
wilson:
это самое твое верное решение за 2 года испытаний, когда надо 25-26, гнать подачу 30-35
экспериментальное в не жилом помещении
в жилом с источниками, которые я перечислил выше, цифры могут прыгать
но за то я умею отвязывать автоматику от солнца и плитка не будет остывать