Rhezus:
ну если это в 2016 было новым - оно явно еще лет 20-30, мне кажется, будет в реестрах средств измерений...
Касательно газа - да. Стоит литовский газовый счётчик из 90-х, поверяется по сей день. Одни из первых в городе установили.
DVK, я бы уложил или на ЭППС, как предложил Rhezus, или на пустотелый бетонный блок с пеной внутри.
Мостики холода останутся, но их минимум. Воды не боится, пилится легко.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды
Nickl:
если счетчик без термокомпенсации, то газовики его не примут...
Если под "клапаном" понимать регулятор, то узел внешний. Коль и десяти лет ему нет, то явно с термокомпенсацией.
Добавлено спустя 37 минут 51 секунда
Сегодня крутил гайки. Не послушался ни вас, ни соседей-дачников, ничего не обесточивал. На одной из шин орудовал шуруповёртом в режиме сверления и аккумуляторной болгаркой, ну и двумя ключами на 13 без термоусадки. Перчатками и на коврике, что важно. При выходе сверла из металла важно не допустить его резкое выталкивание в сторону задней стенки, а то будет ой.
Автоматические выключатели полностью заклинившие и ржавые.
Пришлось поменять один из проводов: поставил медную моножилу на 10 квадратов через стальные шайбы. Одна из фаз была не прикручена, болталась на шине, зазор 1 мм, гайка ржавая - не крутилась. Собственно, по этой причине и пришлось сверлить ещё одно отверстие в шине. Вот такое ППР проводится нашими наёмными электриками. Новую DIN-рейку закрепил через резьбовые заклёпки.
Завтра продолжу. Установил ВН на 100А, после него РБ для удобства, далее ВА на 32А для одной фазы соседки и временный ВА на 16А для себя. Ещё один сосед хочет подключиться, так что завтра и себе, и ему установлю по трёхполюсному ВА на 32А. Так вышло, что забыл взять 
Подкопался, затянул бронированную ляминь 5х16, усадил перчатку, обжал два наконечника, броню не заземлял. Пока
MITSUBISHI, наше неправильное
Однажды либо переделается, либо нет. Но шкаф точно посажу на свой контур, которого ещё нет, так что шина PE со временем прибавит в надёжности.
Shulz:
ну, и куда без помощника
Приходили
Внимательно наблюдали.
А по поводу необходимого в дачном хозяйстве инструмента...
самый минимум для вышеобозначенных работ.