Ответить
  • 22751 Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    22751 Neophyte Poster Автор темы

    12

    20 лет на сайте
    пользователь #22751

    Профиль
    Написать сообщение

    12
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 24 июня 2018 15:41
    lonelyday:

    Насчет заземления: как я видел в некоторых точках доступа есть второй контакт на землю, а в этой нет, как заземлять то?

    Использовать экранированную витую пару, вот этот экран и заземлить. FTP называется.
    Правда, придётся поискать экранированные разъёмы. Или покупать готовый патч-корд, но для него придётся сверлить бОльшее отверстие.

  • lonelyday Junior Member
    офлайн
    lonelyday Junior Member

    56

    10 лет на сайте
    пользователь #1331885

    Профиль
    Написать сообщение

    56
    # 24 июня 2018 19:32
    Black-lotos:

    вот есть и такие варианты если руки есть. Я уже кидал тут этих ребят.

    Зачем мне этот колхоз, лучше купить готовое решение, будет надежнее и эстетичнее смотреться

    GM:

    Правда, придётся поискать экранированные разъёмы

    Это которые металлические? их и заземлять?

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 24 июня 2018 20:49 Редактировалось GM, 1 раз.
    lonelyday:

    Это которые металлические? их и заземлять?

    В экранированном кабеле, кроме алюминиевой фольги, есть ещё и одножильная проволока. Вот её и можно соединить с заземлением внутри дома. Только не обрезать после намотки на фольгу, а вывести наружу.
    Или, если точка будет подключаться к роутеру, у которого разъёмы экранированные, а заземлённый компьютер к роутеру подключается кабелем, то использовать для компьютера тоже экранированный патч-корд.
    Как обжать

  • Vitek11 Senior Member
    офлайн
    Vitek11 Senior Member

    7673

    15 лет на сайте
    пользователь #198691

    Профиль
    Написать сообщение

    7673
    # 25 июня 2018 23:26 Редактировалось Vitek11, 2 раз(а).
    GM:

    FTP называется

    Вы чуток напутали. Витая пара с экраном называется STP.

    Добавлено спустя 8 минут 21 секунда

    lonelyday:

    Это которые металлические? их и заземлять?

    Да, разъёмы для экранированной витухи с металической обоймой. Заземлять оплетку кабеля нужно обязательно только с одной стороны. Ни в коем случае не с двух.

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 09:19
    Vitek11:

    Вы чуток напутали. Витая пара с экраном называется STP.

  • Elv Senior Member
    офлайн
    Elv Senior Member

    18750

    13 лет на сайте
    пользователь #349378

    Профиль
    Написать сообщение

    18750
    # 26 июня 2018 09:24

    Викторина by GM 8)

  • shuravi89 Senior Member
    офлайн
    shuravi89 Senior Member

    8880

    6 лет на сайте
    пользователь #2385169

    Профиль
    Написать сообщение

    8880
    # 26 июня 2018 09:38 Редактировалось shuravi89, 1 раз.

    "Вы ещё подеритесь, горячие финские парни" :D

    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд

    GM:

    Foilied

    Foilied Foiled

    GM:

    Shilded

    Shilded Shielded

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 09:53

    shuravi89, к Vitek11 претензий по буквам нет?

  • shuravi89 Senior Member
    офлайн
    shuravi89 Senior Member

    8880

    6 лет на сайте
    пользователь #2385169

    Профиль
    Написать сообщение

    8880
    # 26 июня 2018 10:43 Редактировалось shuravi89, 1 раз.
    GM:

    shuravi89, к Vitek11 претензий по буквам нет?

    Ну если хотите "продолжения банкета", то претензии к Vitek11 если и есть, то не к буквам, а по сути - не надо заземлять экран ...

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 11:05
    shuravi89:

    не надо заземлять экран ...

    Здрассссьте! (здесь лишних букв нет, все на своих местах).
    А что тогда надо заземлять? Или вообще ничего заземлять не надо?
    Выбран вот этот девайс. Винта для заземления нет, разъём для кабеля экранированный, на инжекторе питания оба разъёма экранированные.
    Наружные точки доступа заземлять не надо? И подключать через UTP ? А как быть с этим?

  • shuravi89 Senior Member
    офлайн
    shuravi89 Senior Member

    8880

    6 лет на сайте
    пользователь #2385169

    Профиль
    Написать сообщение

    8880
    # 26 июня 2018 11:25 Редактировалось shuravi89, 6 раз(а).
    GM:

    shuravi89:

    не надо заземлять экран ...

    Здрассссьте! (здесь лишних букв нет, все на своих местах).
    А что тогда надо заземлять? Или вообще ничего заземлять не надо?
    Выбран вот этот девайс. Винта для заземления нет, разъём для кабеля экранированный, на инжекторе питания оба разъёма экранированные.
    Наружные точки доступа заземлять не надо? И подключать через UTP ? А как быть с этим?

    Вы сами дали правильный ответ на свой вопрос (кабель с "одножильной проволокой";), а вот Vitek11 нет. Вы же меня лично спросили если у меня к нему претензии :D

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 11:31

    Так этот провод контачит с фольгой экрана. Заземляем его - заземляем экран.

  • slon2003 Senior Member
    офлайн
    slon2003 Senior Member

    16305

    14 лет на сайте
    пользователь #242296

    Профиль
    Написать сообщение

    16305
    # 26 июня 2018 11:33 Редактировалось slon2003, 4 раз(а).
    GM:

    А как быть с этим?

    Сорри что вмешиваюсь... Если там кабеля 3 метра (просверлился и повесил там точку), плюс это не чистое поле, то большого смысла заземлять нет, достаточно розетка заземленная (но что тоже маловероятно, где он возьмёт землю), ну а если по правилам, и вы давали выше ссылку, то надо еще 2 грозозащиты в разрыв (и по той ссылке, он обязан пригласить еще специалистов для установки и много чего еще выполнить), её так же заземлить, заземлить коммутатор, закопать контур, поставить желательно молниеотвод...
    Дом ниже гораздо самой высокой точки, многоэтажка тоже к молниям спокойна... Думаю обычного кабеля выше крыши, иначе все защиты будут дороже самой точки...

  • Elv Senior Member
    офлайн
    Elv Senior Member

    18750

    13 лет на сайте
    пользователь #349378

    Профиль
    Написать сообщение

    18750
    # 26 июня 2018 11:34

    5 ггц, заземлить - вон Black-lotos предлагал из 5 л банки антенну сделать. ( :trollface: )

  • lonelyday Junior Member
    офлайн
    lonelyday Junior Member

    56

    10 лет на сайте
    пользователь #1331885

    Профиль
    Написать сообщение

    56
    # 26 июня 2018 11:40 Редактировалось lonelyday, 2 раз(а).
    slon2003:

    Сорри что вмешиваюсь... Если там кабеля 3 метра (просверлился и повесил там точку), плюс это не чистое поле, то большого смысла заземлять нет, достаточно розетка заземленная (но что тоже маловероятно, где он возьмёт землю)

    Я вот тоже думаю: а зачем заземлять? Одну точку прикручу под козырёк своего дома, вторую на окно поставлю, туда явно не попадет никакой молнии. Ну а розетки не заземлены конечно же.
    Поставить экранированную витую пару мне не сложно, да и коннекторы металлические купить, вот только я не нахожу их в каталоге (ткните пальцем меня), в моем городе только обычный UTP и коннекторы есть.

  • slon2003 Senior Member
    офлайн
    slon2003 Senior Member

    16305

    14 лет на сайте
    пользователь #242296

    Профиль
    Написать сообщение

    16305
    # 26 июня 2018 12:07 Редактировалось slon2003, 3 раз(а).
    lonelyday:

    slon2003:

    Сорри что вмешиваюсь... Если там кабеля 3 метра (просверлился и повесил там точку), плюс это не чистое поле, то большого смысла заземлять нет, достаточно розетка заземленная (но что тоже маловероятно, где он возьмёт землю)

    Я вот тоже думаю: а зачем заземлять? Одну точку прикручу под козырёк своего дома, вторую на окно поставлю, туда явно не попадет никакой молнии. Ну а розетки не заземлены конечно же.
    Поставить экранированную витую пару мне не сложно, да и коннекторы металлические купить, вот только я не нахожу их в каталоге (ткните пальцем меня), в моем городе только обычный UTP и коннекторы есть.

    заземление\грозозащиты есть смыл на больших отрезках, метров 30-100, где могут быть наведенные токи (и то заземление не спасло и не спасает при молнии даже проф промышленные устройства с заземлениями)... А в доме, где вся аппаратура так же не заземлена, это просто бесполезная трата денег и лишний гемор...
    Максимум если уже так принципиально, то поставить грозоразрядник и его на землю посадить... Но и то бесполезно...
    ... и я не верю что в доме и в 4х этажке есть правильная земля, а не 0...

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 12:35

    Низкая влажность воздуха+ветер=статическое электричество. При слабом ветре только на поверхности внешней изоляции. При сильном, когда кабель начинает изгибаться, ещё и внутри от трения изоляции проводов и внешней оболочки.
    Во времена, когда интернет по ADSL был дорогой, для совместного пользования строились домовые сети. Часто кабели кидали по стенам дома, прокидывали и к соседним домам. Пик попыток сдать в гарантийный ремонт коммутаторы-мыльницы приходился не только после летних гроз, но и после морозных дней зимой.

  • slon2003 Senior Member
    офлайн
    slon2003 Senior Member

    16305

    14 лет на сайте
    пользователь #242296

    Профиль
    Написать сообщение

    16305
    # 26 июня 2018 12:37 Редактировалось slon2003, 4 раз(а).
    GM:

    Низкая влажность воздуха+ветер=статическое электричество. При слабом ветре только на поверхности внешней изоляции. При сильном, когда кабель начинает изгибаться, ещё и внутри от трения изоляции проводов и внешней оболочки.
    Во времена, когда интернет по ADSL был дорогой, для совместного пользования строились домовые сети. Часто кабели кидали по стенам дома, прокидывали и к соседним домам. Пик попыток сдать в гарантийный ремонт коммутаторы-мыльницы приходился не только после летних гроз, но и после морозных дней зимой.

    Как это влияет/работает на 3-5 метрах :) И в полне возможно там кабель на улицу выглянет на 20 см максимум... Любят у нас всё усложнять и уходить в теорию... Да и землю не найти...

  • shuravi89 Senior Member
    офлайн
    shuravi89 Senior Member

    8880

    6 лет на сайте
    пользователь #2385169

    Профиль
    Написать сообщение

    8880
    # 26 июня 2018 13:21
    GM:

    Так этот провод контачит с фольгой экрана. Заземляем его - заземляем экран.

    Separation (Polyester Wrapping) Thick: 0.025mm, Extent: 20 mm

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4032

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4032
    # 26 июня 2018 14:19

    shuravi89, эта плёнка нужна для снятия механических напряжений при изгибах кабеля.
    При установке разъёма проводник наматывается на вывернутую фольгу.

    Добавлено спустя 57 секунд

    slon2003:

    Да и землю не найти...

    У меня дома есть заземление, можно прийти с ведёрком 8)