не один нормальный человек не будет вешать на электрическую духовку еще и вытяжку
уже говорили +\- 100Вт роли не сыграют
на духовой шкаф нужен автомат 32А (25 А в крайнем случае) и кабель 4 квадрата
до вытяжки тянуть еще 4 квадрата
духовой шкаф будет без УЗО а значит и вытяжка без УЗО а это не есть гут
духовой шкаф обязательно через диф или узо
Лучше сделать отдельную группу на освещение кухни, на эту группу подсоеденить розетки (кроме холодильника) и на эту же группу подключить вентилятор, ну и поставить УЗО на нее.
а вот на освещение в кухне как раз узо и не обязательно
Я всегда так делаю - холодильник, телефон, сигнализация на отдельную группу на диф,
из них заземляющий контакт только на вилке холодильника.
остальные нагрузки квартиры через пускатель
пмл 100500- ой величины? уже представил, на входе в квартиру кнопочный пост, рядом в ящике пускатель. АД!!!
Возьмем бош например, у них мощность 3,65 кВт это 16,6 А х1,25=20,75 Выбираем автомат на 25А, проверяем соответсвию аппарату защиты, по ПУЭ на автомат 25 А нужен кабель 4 квадрата (т.к. 2.5 дает в воздухе 25А а это на пределе.)
Devil inc. вам уже помог посчитать правильно.