Ответить
  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 8 декабря 2012 00:04
    ail68:

    Сделать за счет ЖРЭО возможно всё, просто нужно приложить усилия (акты от ЖЭС, санстанции, прийти на прием к гл инж ЖРЭО, пожаловаться/погрозить/договориться/пошантажировать/выразить готовность оплатить расходы) но самое главное - знать самому как решить проблему. ну или не делать этого и дальше писать на онлайнере

    удачи ему в нелегком деле ;)

  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 13 декабря 2012 00:44 Редактировалось ditaj, 2 раз(а).

    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста подскажите, что делать! Новый 20 этажный дом. Проблема - постоянно переворачивается поток в одной из веншахт. И холодный воздух доходит до нижних этажей, т.е. проблема не только у верхних этажей проблема всего стоика. Поднимались на крышу там все по проекту веншахты стоят высоко 3 метра от крыши. При открытии одного окна на проветривание поток в шахте восстанавливается, окно закрывается всё начинается по новому. В квартире проходит 4 веншахты. Поток опрокидывается постоянно в ванной. В прошлом году картина была такая же. Застройщик путем подачи теплого воздуха в веншахту восстанавливал поток в этой веншахте и на следующий день начинало дуть из веншахты которая проходит в туалете. Только кухонная веншахта исправно вытягивает воздух. Доходило до того что на верхних этажах веншахты покрывались льдом, в квартирах очень холодно. ПОМОГИТЕ!!!

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    25455

    23 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    25455
    # 13 декабря 2012 10:18

    ditaj, ну а чем Вам помочь-то? Информации слишком мало. Надо видеть, как сделаны выходы вентканалов в чердачное помещение, что собой представляет чердачное помещение, как сделаны венткороба (место размещения на крыше, есть ли там еще какие-то надстройки).
    Но вообще, наличие постоянного притока -- это обязательное условие для нормального функционирования естественной вентиляции. Так что по факту, все у Вас работает нормально.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 13 декабря 2012 10:29 Редактировалось ditaj, 1 раз.
    Land:

    ditaj, ну а чем Вам помочь-то? Информации слишком мало. Надо видеть, как сделаны выходы вентканалов в чердачное помещение, что собой представляет чердачное помещение, как сделаны венткороба (место размещения на крыше, есть ли там еще какие-то надстройки).
    Но вообще, наличие постоянного притока -- это обязательное условие для нормального функционирования естественной вентиляции. Так что по факту, все у Вас работает нормально.

    Чердачного помещения вообще нет! Вентшахты на прямую через квартиры выходят на крышу. Надстройки есть - лифтовые шахты, но они ниже вентканалов, и в их аэродинамическую тень не попадают, если Вы об этом. Извините, за тупой вопрос каким образом этот постоянный приток обеспечить? Открытием окна тогда в квартирах не возможно находится. Вы хотите сказать, что холодный воздух из веншахты это нормально? Должен ли был застройщик предусмотреть приточные устройства в квартирах?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11147

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11147
    # 13 декабря 2012 10:30
    ditaj:

    При открытии одного окна на проветривание поток в шахте восстанавливается

    ditaj, так надо всем жильцам окна то приоткрывать, откуда притоку браться если окна герметично закрыты. Вот и соревнуются вентшахты какая сильнее перетянет. Ну и 4 вентшахты это как-то многовато, сколько комнат? Попробуйте заглушить лишние и придушить ту, где слишком хорошо тянет. Но это надо у всех так делать... Если один стояк очень сильно тянет у всех, можно придушить его на техэтаже, снизить поток, но дело тонкое. Методом научного тыка можно сбалансировать. Надо иметь ввиду что сразу получить хороший результат не получится, пока не прогреются "опрокинутые" шахты. Для прогрева опрокинутых можно временно заглушить работающие правильно.

  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 13 декабря 2012 10:41
    Andry_S:

    ditaj:

    При открытии одного окна на проветривание поток в шахте восстанавливается

    ditaj, так надо всем жильцам окна то приоткрывать, откуда притоку браться если окна герметично закрыты. Вот и соревнуются вентшахты какая сильнее перетянет. Ну и 4 вентшахты это как-то многовато, сколько комнат? Попробуйте заглушить лишние и придушить ту, где слишком хорошо тянет. Но это надо у всех так делать... Если один стояк очень сильно тянет у всех, можно придушить его на техэтаже, снизить поток, но дело тонкое. Методом научного тыка можно сбалансировать. Надо иметь ввиду что сразу получить хороший результат не получится, пока не прогреются "опрокинутые" шахты. Для прогрева опрокинутых можно временно заглушить работающие правильно.

    Ну как можно заставить людей в -30 открыть окна на проветривание в доме в основном молодые семьи у всех маленькие дети куда их деть?
    Комнат три, а веншахт четыре потому, что застройщик на нижних этажах на рубил однокомнатных квартир, вот потому через трешку на начиная с 7 этажа идет четыре веншахты.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    25455

    23 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    25455
    # 13 декабря 2012 21:54
    ditaj:

    Извините, за тупой вопрос каким образом этот постоянный приток обеспечить? Открытием окна тогда в квартирах не возможно находится. Вы хотите сказать, что холодный воздух из веншахты это нормально? Должен ли был застройщик предусмотреть приточные устройства в квартирах?

    Ну застройщик вообще никому ничего не должен :) Проектировщик мог, но не обязан. Про приток вопрос не тупой, но уже набивший оскомину. В этой ветке несколько раз поднимался и были ответы на него -- стеновые клапана, оконные клапана. Оконные мне представляются наиболее простым решением. Холодный воздух из шахты это не нормально, но естественно при описанной Вами ситуации.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 14 декабря 2012 00:03 Редактировалось ditaj, 1 раз.
    Land:

    ditaj:

    Ну застройщик вообще никому ничего не должен :) Проектировщик мог, но не обязан. Про приток вопрос не тупой, но уже набивший оскомину. В этой ветке несколько раз поднимался и были ответы на него -- стеновые клапана, оконные клапана. Оконные мне представляются наиболее простым решением. Холодный воздух из шахты это не нормально, но естественно при описанной Вами ситуации.

    Оконные клапаны, мне покрайней мере не помогли, как дуло так и дует, может клапаны со слабой пропускной способностью, может мало поставил (только на два окна из четырех). Задумался об установке приточки с подогревом воздуха, но цены просто повергли в шок. Задумал собрать свои руками. Установить хочу на лоджии без забора воздуха с улицы. Лоджия застеклена однослойным стекло пакетом в алюминевой раме, подскажите пожалуйста, это будет работать или лучше делать забор воздуха с улицы?

  • Rather Senior Member
    офлайн
    Rather Senior Member

    1459

    19 лет на сайте
    пользователь #33608

    Профиль
    Написать сообщение

    1459
    # 14 декабря 2012 08:17

    ditaj, вы опишите помещение свое — площадь, высоту потолков, сколько человек проживает? И чего вы хотите добиться от приточки? Восстановить естественную инфильтрацию? Подавать объем воздуха по нормам? Или просто — абы дуло?

  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 14 декабря 2012 09:59 Редактировалось ditaj, 2 раз(а).

    Трехкомнатная квартира площадью 73м, высота потолков 2,55м, проживает 4 человека. Хочу восстановить правильную работу вентшахт. Абы дуло - точно не хочу :D

    Добавлено спустя 25 минут 54 секунды

    Вот схема квартиры.

    По схеме 9, 8, 4 - жилые комнаты, 3 - кухня остальное я думаю понятно.

  • barmaley Member
    офлайн
    barmaley Member

    364

    13 лет на сайте
    пользователь #432385

    Профиль
    Написать сообщение

    364
    # 14 декабря 2012 10:39
    ail68:

    термоанемометр штука хорошая, но обычно врет и немало, плюс меряет независимо от направления потока воздуха и наискосок, и наоборот и ошибки выходят за пределы погрешности иногда в разы. лучше мерять вертушкой (поверенной). тесто 435 очень хорошо получается - там можно ввести площадь воздуховода и замерять среднее сразу в м3/ч

    я бы так не говорил.при правильном подходе показания точные .на моём приборе важно направление движения воздуха.на датчике есть направление движения.и мне нравится то что в нем нет подвижных частей как в крыльчатке.пользуюсь им около 3 лет.
    мой прибор имеет поверку .

  • Rather Senior Member
    офлайн
    Rather Senior Member

    1459

    19 лет на сайте
    пользователь #33608

    Профиль
    Написать сообщение

    1459
    # 14 декабря 2012 11:50

    ditaj, укажите еще места где у вас установлены вентиляционные решетки, пожалуйста.

  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 14 декабря 2012 12:00
    Rather:

    ditaj, укажите еще места где у вас установлены вентиляционные решетки, пожалуйста.

    Вентиляционные решетки обозначены голубым цветом

  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 16 декабря 2012 12:07 Редактировалось Moros, 1 раз.
    Land:

    ditaj, ну а чем Вам помочь-то? Информации слишком мало. Надо видеть, как сделаны выходы вентканалов в чердачное помещение, что собой представляет чердачное помещение, как сделаны венткороба (место размещения на крыше, есть ли там еще какие-то надстройки).
    Но вообще, наличие постоянного притока -- это обязательное условие для нормального функционирования естественной вентиляции. Так что по факту, все у Вас работает нормально.

    Уважаемый Land пытался донести, что нельзя сосать из бутылки - для естественной вытяжки нужен приток, иначе откуда будет браться воздух? Он нагревается в помещении и начинает подыматься вверх с первого этажа. К нему присоединяются другие этажи и в итоге на выходе свижет мама не горюй ;) Если нет притока вохлуха - не будет и вытяжки. Вашь Кэп

    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд

    ditaj:

    Land:

    ditaj, ну а чем Вам помочь-то? Информации слишком мало. Надо видеть, как сделаны выходы вентканалов в чердачное помещение, что собой представляет чердачное помещение, как сделаны венткороба (место размещения на крыше, есть ли там еще какие-то надстройки).
    Но вообще, наличие постоянного притока -- это обязательное условие для нормального функционирования естественной вентиляции. Так что по факту, все у Вас работает нормально.

    Чердачного помещения вообще нет! Вентшахты на прямую через квартиры выходят на крышу. Надстройки есть - лифтовые шахты, но они ниже вентканалов, и в их аэродинамическую тень не попадают, если Вы об этом. Извините, за тупой вопрос каким образом этот постоянный приток обеспечить? Открытием окна тогда в квартирах не возможно находится. Вы хотите сказать, что холодный воздух из веншахты это нормально? Должен ли был застройщик предусмотреть приточные устройства в квартирах?

    они предусмотрены за счет микровентилирования через окна и двери. Простите его, если у вас предусмотрен деревянный пакет, а вы ставите пластик.

    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд

    И снова вернемся к обратным клапанам. Ставте их. Они будут регулировать подачу-обратку. Правда это не самое худшее. Осознайте момент - у вас почему то вытягивает лучше, чем на крыше - а это не совсем правильно. Значит там больше сопротивления, чем у вас. Если ваша квартира самая последняя - может забит чем то стояк. Или полузабит. Если не последняя - может кто холодильник в нишу впер. Если дом недавно сдан, то вполне возможно, что в энном количестве квартир нет притока. Поэтому систему работает на совсем верно. А так, система типична практически для всех проектов. Отдельные каналы для свои групп - ванна/туалет, кухня и т.д. То, что 4 шахты - тоже нормально. По три обычно бывает на низкоэтажных домах - дом делится на две части, соответственно одна шахта берет на себя первые 10 этажей, второая - остальные. Как вариант - это вентканалы встроенных нижних помещений а-ля магазин или т.п.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    п.с. в моем понятии, если жилой дом, то воздух должен быть теплым и наполненным целой "гаммой" запахов и вкусов, как приятных, так и неприятных. Если холодный - значит, вентшахта не прогрета. Отсюда неверный принцип работы.

  • Slonyara Senior Member
    офлайн
    Slonyara Senior Member

    1111

    23 года на сайте
    пользователь #1200

    Профиль
    Написать сообщение

    1111
    # 16 декабря 2012 16:10 Редактировалось Slonyara, 1 раз.

    Прошу совета.
    Капремонт в квартире.
    На кухне будет подвесной потолок.

    Хочу перенести вент. отверстие, сделать его НАД подвесным потолком. И соединить его пластиковой трубой, диаметр 10 см с вытяжкой, которая будет над плитой, на противоположной стене. Длина трубы получится 4 метра, один изгиб на 90 градусов.

    Как идет проем в стене - выяснил (засунул руку). См. фотку.

    Покритикуйте, все ли гут с точки зрения:
    1. Достаточно ли будет потока воздуха для вентиляции помещения (единственный ввод получится от вытяжки над плитой)
    2. Потенциальные проблемы с ЖЭС
    3. Диаметр нового отверстия и трубы - 10 см - хватит?

    Спасибо.

    Добавление:
    Похоже, надо оставлять отверстие под потолком тоже. Через ввод вытяжки над плитой естественная вентиляция не пойдет, похоже :(

    If you can dream it -- you can do it.
  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 17 декабря 2012 08:55
    Moros:

    они предусмотрены за счет микровентилирования через окна и двери. Простите его, если у вас предусмотрен деревянный пакет, а вы ставите пластик.

    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд

    И снова вернемся к обратным клапанам. Ставте их. Они будут регулировать подачу-обратку. Правда это не самое худшее. Осознайте момент - у вас почему то вытягивает лучше, чем на крыше - а это не совсем правильно. Значит там больше сопротивления, чем у вас. Если ваша квартира самая последняя - может забит чем то стояк. Или полузабит. Если не последняя - может кто холодильник в нишу впер. Если дом недавно сдан, то вполне возможно, что в энном количестве квартир нет притока. Поэтому систему работает на совсем верно. А так, система типична практически для всех проектов. Отдельные каналы для свои групп - ванна/туалет, кухня и т.д. То, что 4 шахты - тоже нормально. По три обычно бывает на низкоэтажных домах - дом делится на две части, соответственно одна шахта берет на себя первые 10 этажей, второая - остальные. Как вариант - это вентканалы встроенных нижних помещений а-ля магазин или т.п.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    п.с. в моем понятии, если жилой дом, то воздух должен быть теплым и наполненным целой "гаммой" запахов и вкусов, как приятных, так и неприятных. Если холодный - значит, вентшахта не прогрета. Отсюда неверный принцип работы.

    Повторюсь пластиковые окна были установлены ИЗНАЧАЛЬНО, к этому и был вопрос "Должен ли был проектировщик предусмотреть приточные устройства?" Был дан ответ: "Мог, но не обязан" и это тоже понятно. Из веншахты дуло при приемке квартиры, но тогда на это ни кто внимания не обратил. Поэтому речь о выполненных жильцами перепланировках отпадает и кроме того проходила комиссия в составе: застройщик, проектировщик, и главный инженер ТС перепланировок типа холодильник в веншахту нет. Повторюсь холодный воздух опускается до первого этажа и установка обратных клапанов прекратит поток холодного воздуха в помещение, но стены веншахты остаются холодными и сегодня на них уже иний это у меня на 17 этаже, а что творится на 20 даже страшно представить.

  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 17 декабря 2012 22:44 Редактировалось Moros, 1 раз.
    Slonyara:

    Прошу совета.
    Капремонт в квартире.
    На кухне будет подвесной потолок.

    Хочу перенести вент. отверстие, сделать его НАД подвесным потолком. И соединить его пластиковой трубой, диаметр 10 см с вытяжкой, которая будет над плитой, на противоположной стене. Длина трубы получится 4 метра, один изгиб на 90 градусов.

    Покритикуйте, все ли гут с точки зрения:
    1. Достаточно ли будет потока воздуха для вентиляции помещения (единственный ввод получится от вытяжки над плитой)
    2. Потенциальные проблемы с ЖЭС
    3. Диаметр нового отверстия и трубы - 10 см - хватит?

    Спасибо.

    Добавление:
    Похоже, надо оставлять отверстие под потолком тоже. Через ввод вытяжки над плитой естественная вентиляция не пойдет, похоже :(

    Смотрите, если вы хотите, что бы было и естественная вытяжка и вытяжка из вытяжки кухонной, то нужно оставлять два отверстия. Для кухонной вытяжки ставят 150-160 трубу. Это или Стретчдек - такая гибкая гофра из прокатанного тонкого алюминия, или обычная жестянка. По удобству монтажа проще стретчдек, я бы себе ставил оцинковку. В оцинковке монжно и 125 диаметр делать. Если Вы хотите, чтобы вытягивало, когда кухонная не работает, то нужно второй отверстие. Только учтите, что если не будет обратного клапана на естественной вытяжке, то все будет передавливать в вашу решетку. Как вариант.

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд

    Повторюсь пластиковые окна были установлены ИЗНАЧАЛЬНО, к этому и был вопрос "Должен ли был проектировщик предусмотреть приточные устройства?" Был дан ответ: "Мог, но не обязан" и это тоже понятно. Из веншахты дуло при приемке квартиры, но тогда на это ни кто внимания не обратил. Поэтому речь о выполненных жильцами перепланировках отпадает и кроме того проходила комиссия в составе: застройщик, проектировщик, и главный инженер ТС перепланировок типа холодильник в веншахту нет. Повторюсь холодный воздух опускается до первого этажа и установка обратных клапанов прекратит поток холодного воздуха в помещение, но стены веншахты остаются холодными и сегодня на них уже иний это у меня на 17 этаже, а что творится на 20 даже страшно представить.
    Теперь с вами. Смотрите, естетственная вытяжка формируется за счет того, что теплый фоздух за счет физических прочессов поднимается вверх. Поэтому, когда он поднимается вверх, создается тяга. Ураган, когда столб поднимается вверх - примерно то же принцип. Только у Вас образовалась другая проблемма - у вас Вытяжка Естественная не работает, потому что не хватает теплого воздуха, чтобы создать тягу. И тут вступает противоположный процесс - создается "антитяга", то есть холодный воздух опускается по той же шахте, вместо того, чтобы подниматся теплому ;(

  • ditaj Member
    офлайн
    ditaj Member

    445

    15 лет на сайте
    пользователь #183133

    Профиль
    Написать сообщение

    445
    # 18 декабря 2012 12:03 Редактировалось ditaj, 2 раз(а).
    Moros:

    Теперь с вами. Смотрите, естетственная вытяжка формируется за счет того, что теплый фоздух за счет физических прочессов поднимается вверх. Поэтому, когда он поднимается вверх, создается тяга. Ураган, когда столб поднимается вверх - примерно то же принцип. Только у Вас образовалась другая проблемма - у вас Вытяжка Естественная не работает, потому что не хватает теплого воздуха, чтобы создать тягу. И тут вступает противоположный процесс - создается "антитяга", то есть холодный воздух опускается по той же шахте, вместо того, чтобы подниматся теплому ;(

    Так как эту хрень победить? Кроме как организовывать приток воздуха другого выхода не вижу. Так какой объем воздуха нужно подать чтобы вытяжка заработала?
    Почему сразу нельзя было учесть в проекте приточные устройства? Я так понимаю как командует застройщик так и делает проектировщик и плевать что вентиляция будет работать не правильно. :molotok:

  • sanek_777 Junior Member
    офлайн
    sanek_777 Junior Member

    40

    13 лет на сайте
    пользователь #353205

    Профиль
    Написать сообщение

    40
    # 18 декабря 2012 13:50

    [censored by glad_to_see]

  • ail68 Senior Member
    офлайн
    ail68 Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #150459

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 18 декабря 2012 15:06 Редактировалось ail68, 1 раз.

    Чтобы работала вытяжка нужно чтобы был приток. А как Вы его организуете- Ваше дело. Если никак то при герметичных окнах и дверях вытяжки не будет. Ставьте приточку и (или) дефлектор / вентилятор на вытяжной канал. Больше вариантов нет. Под приточкой имею ввиду наружный воздух, клапан фильтр нагреватель вентилятор и тп по списку и деньгам

    место для подписи