взятые бредни из другой ветки неких необразованных снобов не рассматриваю,
Заочно оскорблять людей ни большого ума ни смелости не требует. Это ведь не заключение сделать. То, что выложено мной, взято из источников, вызывающих у меня лично несоизмеримо больше доверия, чем истеричное бла-бла-бла то ли не-до-сантехника, то ли не-до-гипсокартонщика, то-ли не-до еще Бог знает не-до-кого. Это отчет Plastered Rule Walls 2011 Опыт исследований, проведенных SP Технический научно-исследовательский институт Швеции, Швеция
Андерс Янссон.
SP Шведский научно-исследовательский институт
SP Технический научно-исследовательский институт Швеции
SP Report 2011: 61
ISBN 978-91-86622-92-3
ISSN 0284-5172
Бурос 2011
Такими фото из подобных отчетов и заключениями из них же могу засыпать эту ветку.. Постановка проблемы конкретно в этом отчете (перевод без каких либо ремарок):
Повреждение влагой было обнаружено в домах с оштукатуренными одноступенчатыми герметичными стенами. Повреждение произошло в хорошо изолированных контрольных стенах, которые снаружи изолированы ячеистым пластиком из стирола или жесткой минеральной ватой непосредственно на наружном листе покрытой картоном штукатурки, ДСП или фанеры. Снаружи утепление штукатурка. Против теплоты внутри обычно стоит воздушно-паровой барьер в виде полиэтиленовой пленки 0,2 мм. Было показано, что эта конструкция чувствительна к влаге. (Янссон, Самуэльсон, Мьорнелл 2007).
Весной 2007 года NCC и R & D West запросили финансирование у SBUF для совместного отраслевого исследовательского проекта по влагобезопасности в оштукатуренных одноступенчатых герметичных регулирующих стенах. Проект был предоставлен в июне 2007 года. Проектом руководила проектная группа с участниками из отрасли. ИП был создателем проекта. (Янссон, Самуэльсон 2009).
Со времени публикации отчета в 2009 году SP продолжал работать над текущим строительством, как в полевых условиях, так и в лаборатории, от имени строителей, управляющих недвижимостью, юристов и т. Д. Наибольшее различие между знаниями, которые SP имеет сегодня, и знаниями, которые SP имел когда отчет был написан в 2009 году, опыт из всех раскрытий, которые были выполнены. Это дало больше знаний о том, как и почему происходит повреждение, и о том, насколько они могут быть повреждены при строительстве.
Система изоляционной штукатурки была разработана в Германии в 1950-х и 1960-х годах для использования в качестве дополнительной изоляции существующих кирпичных домов. В связи с энергетическим кризисом в начале 1970-х годов многие шведские дома из легкого бетона или кирпича также были утеплены таким образом. Вы получили очень хороший опыт работы с системой. (Эльмарссон, 1979).
В Северной Америке, в 1970-х годах, деревянные изоляционные стены начали с изоляции на клеточно-пластиковой изоляции. Система, получившая название EIFS, система внешней отделки изоляции, стала подвергаться сомнению в конце 1980-х годов из-за повреждения стен влагой (Hickman 2004). Следуя опыту, полученному в результате обширных исследований, на конструкциях правил теперь установлена непрерывная воздушно-водоотталкивающая крышка корпуса, так называемая домашняя упаковка. Эта наружная мембрана должна обеспечивать вытекание протекающей воды. Мембрана применяется снаружи корпуса, но внутри внешней изоляции. При такой конструкции перепад давления падает на мембрану, а атмосферные уплотнения на фасаде испытывают меньшую водную нагрузку, чем традиционно разработанные одноступенчатые герметичные конструкции.
В Швеции, а также в других странах Европы, в 1980-х годах, использование штукатурных систем стало использоваться на стенах новых зданий. Таким образом, вы получили хорошо изолированную, компактную стену с внешней штукатуркой. В Европе эта система называется ETICS, Композитная система внешней теплоизоляции.
За последние 5-6 лет были обнаружены значительные повреждения в зданиях с оштукатуренными одноступенчатыми герметичными стенами. Во многих исследуемых объектах было обнаружено очень высокое содержание влаги, а также рост плесени и бактерий во внешней части контрольной структуры. Микробный рост происходит, когда материал подвергается воздействию достаточно высокой влажности в течение продолжительного периода времени. Повреждение корней в желе из дерева также происходит на многих объектах, а также были повреждены корни ламинированных балок. Может быть несколько объяснений как для высоких значений влажности, так и для факта роста. Однако наш сегодняшний опыт показывает, что подавляющее большинство повреждений происходит из-за утечки воды через плохо выполненные соединения и других повреждений фасада в связи с дождем или засухой. Риск утечки считается очень высоким в дождь в связи с ветровым давлением на фасаде.
Если есть интерес, могу материал отчета изложить более подробно и детально.