[/spoiler ГЛАВА 7
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
73. До ввода в эксплуатацию эксплуатирующая организация организует комиссию по приемке лифта, подъемника в следующем составе:
председатель комиссии - уполномоченный представитель эксплуатирующей организации (владелец лифта, подъемника);
члены комиссии:
представитель монтажной организации;
специалист, ответственный за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника;
представитель генподрядной строительной организации;
представитель органа государственного надзора;
представитель заказчика (при наличии).
74. Эксплуатирующая организация (владелец) не менее чем за десять дней уведомляет организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, подъемника, о дате работы комиссии.
75. Комиссии по приемке лифта, подъемника предъявляются донесение о проведении полного технического освидетельствования лифта, подъемника и документы по организации безопасной эксплуатации лифта, подъемника:
положение об организации и осуществлении производственного контроля, если лифт, подъемник установлен на опасном производственном объекте;
приказы о назначении специалистов и допуске обслуживающего персонала;
документы, подтверждающие прохождение проверки знаний специалистов и обслуживающего персонала.
Комиссия проверяет представленные документы, проводит контрольный осмотр лифта, подъемника.
76. Результаты работы комиссии отражаются в акте приемки лифта, подъемника в эксплуатацию и подписываются всеми члена комиссии.
77. Уполномоченный представитель органа государственного надзора делает запись о разрешении на ввод лифта, подъемника в эксплуатацию в паспорте лифта, подъемника с указанием срока следующего освидетельствования на основании положительных результатов технического освидетельствования лифта, подъемника и работы комиссии по приемке лифта, подъемника.
78. Ввод лифта, подъемника в эксплуатацию не допускается, если при техническом освидетельствовании будет выявлено наличие нарушений требований технических нормативных правовых актов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, подъемника, которые не могут быть устранены при проведении осмотра и испытания на месте эксплуатации лифта, подъемника.
79. Владелец лифта, подъемника или организация, осуществляющая их эксплуатацию, должны письменно уведомить об устранении нарушений, выявленных при техническом освидетельствовании или контрольном осмотре, организацию, представителем которой эти нарушения выявлены.
80. Владелец лифта, подъемника или организация, осуществляющая их эксплуатацию, обеспечивают устранение нарушений, после чего осуществляется ввод в эксплуатацию лифта, подъемника в порядке, установленном настоящими Правилами.
81. После монтажа, вызванного установкой лифта, подъемника на новом месте, осуществляется их ввод в эксплуатацию.
ГЛАВА 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
82. Деятельность по эксплуатации лифтов, подъемников осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующее специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, если иное не предусмотрено законодательством.
83. Владелец лифта, подъемника обязан обеспечить лично или организовать содержание лифта, подъемника в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего надзора, обслуживания и ремонта.
В этих целях должны быть:
обеспечены наличие и хранение эксплуатационных документов;
назначены обслуживающий персонал, специалисты, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников, специалисты, ответственные за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника (далее - ответственные специалисты);
установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта, подъемника;
установлен требуемый настоящими Правилами порядок обучения и периодической проверки знаний инструкций по охране труда и производственных инструкций (далее - инструкции) у персонала, обслуживающего лифты, подъемники, а также проверки знаний настоящих Правил у специалистов;
разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов и инструкции для обслуживающего персонала, журналы осмотра лифта, подъемника, оперативные журналы;
обеспечено наличие у ответственных специалистов настоящих Правил, должностных инструкций и инструкций по безопасной эксплуатации лифтов, подъемников, а у обслуживающего персонала - инструкций;
обеспечено выполнение ответственными специалистами требований настоящих Правил и должностных инструкций, а обслуживающим персоналом - инструкций;
обеспечены вывод лифтов, подъемников из эксплуатации по истечении установленного срока эксплуатации, подготовка к техническому диагностированию, освидетельствованию;
приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в места, предназначенные для размещения привода, электрооборудования, аппаратуры управления и телемеханики лифта, подъемника;
обеспечено выполнение предписаний уполномоченных лиц;
обеспечено приостановление эксплуатации лифта, подъемника самостоятельно или по предписанию органа государственного надзора и уполномоченных лиц в случае выявления предпосылок, обстоятельств непосредственной угрозы жизни и здоровью людей;
разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте, подъемнике, оказано содействие органам государственного надзора, обеспечено участие в техническом расследовании причин аварий, несчастных случаев и инцидентов на лифте, подъемнике, а также приняты меры по устранению причин аварий, несчастных случаев, инцидентов и их профилактике;
приняты меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов, подъемников;
обеспечено своевременное информирование соответствующих органов государственного управления об аварии, инциденте или несчастном случае на лифте, подъемнике;
обеспечен учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте, подъемнике;
обеспечено участие уполномоченных лиц, в том числе руководителей, в проверках соблюдения требований безопасности;
обеспечено проведение специалистом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией лифта, подъемника, проверок, установлены их объем и периодичность;
установлен порядок рассмотрения результатов проверок, устранения выявленных нарушений и принятия конкретных, действенных мер по их недопущению в дальнейшем;
установлен порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых находится оборудование лифтов, подъемников.
84. За ответственными специалистами и обслуживающим персоналом должны быть закреплены определенные лифты, подъемники.
Количество закрепленных лифтов, подъемников должно определяться с учетом квалификации ответственных специалистов и обслуживающего персонала, технического состояния лифтов, подъемников, технического состояния оборудования, возможностей его качественного обслуживания, оперативного устранения неисправностей и реагирования на аварийные ситуации, а также иных условий эксплуатации лифтов, подъемников.
85. Специалисты, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников, и специалисты, ответственные за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, должны иметь техническое образование.
86. Ответственные специалисты должны пройти обучение, проверку знаний настоящих Правил, должностных инструкций и инструкций для обслуживающего персонала в комиссии с участием уполномоченного лица органа государственного надзора и получить соответствующее удостоверение, которое они должны иметь при себе при выполнении служебных обязанностей.
87. Сведения о назначении специалистов, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника, а также их должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны содержаться в паспорте лифта, подъемника. Эти сведения должны заноситься в паспорт до регистрации лифта, подъемника в органах государственного надзора, а также каждый раз после назначения нового ответственного специалиста.
88. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственного специалиста выполнение его обязанностей возлагается приказом на работника, заменившего его по должности, прошедшего проверку знаний настоящих Правил (без занесения его фамилии в паспорт лифта, подъемника). Руководство организации должно создать условия для выполнения ответственным специалистом возложенных на него обязанностей.
89. Допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника.
90. Не допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, на специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника.
91. Не допускается возлагать обязанности специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников, на специалиста, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, и специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника.
92. Специалист, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией лифта, подъемника, путем проведения проверок с выдачей соответствующих предписаний обязан:
осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией лифтов, подъемников и принимать меры по предупреждению работы с нарушениями правил безопасности;
контролировать соблюдение установленного настоящими Правилами порядка допуска обслуживающего персонала к управлению и обслуживанию лифтов, подъемников, участвовать в комиссиях по проверке знаний специалистов и обслуживающего персонала;
контролировать соблюдение сроков и объемов работ по обслуживанию и ремонту лифтов, подъемников, установленных эксплуатационной документацией;
проверять соответствие закрепления лифтов, подъемников квалификации и численности ответственных специалистов и персонала;
контролировать наличие должностных инструкций для ответственных специалистов и инструкций для обслуживающего персонала, выполнение их требований ответственными специалистами и обслуживающим персоналом;
контролировать выполнение выданных предписаний органа государственного надзора;
принимать меры по устранению выявленных неисправностей и нарушений, а при наличии угрозы для жизни и здоровья людей запрещать эксплуатацию лифтов, подъемников;
присутствовать при обследовании состояния безопасной эксплуатации лифта, подъемника, при проведении технического диагностирования и освидетельствования лифта, подъемника.
93. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника, обязан:
обеспечить эксплуатацию лифтов, подъемников в соответствии с их назначением и грузоподъемностью;
обеспечить указанные в паспортах лифтов, подъемников условия их эксплуатации (температуру, влажность окружающей среды и т.п.);
контролировать соблюдение порядка допуска к работе подчиненного обслуживающего персонала и не допускать к обслуживанию не обученный и не прошедший проверку знаний персонал;
обеспечить проведение стажировки и инструктажей по охране труда перед допуском персонала к обслуживанию лифтов, подъемников;
обеспечить подчиненный обслуживающий персонал производственными инструкциями;
контролировать выполнение обслуживающим персоналом требований производственных инструкций;
обеспечивать своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала;
обеспечить свободный подход к машинным и блочным помещениям, а также к шахтным дверям и шкафам, в которых находится оборудование лифтов, подъемников;
обеспечить содержание строительной части, распределительных пунктов (щитов), кабельных (проводных) линий и заземляющих устройств до водных устройств и выключателей освещения машинных (блочных) помещений, шахт лифтов, подъемников в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;
обеспечить наличие электрического освещения посадочных (погрузочных) площадок и подходов к машинным (блочным) помещениям;
прекращать работу лифтов, подъемников при выявлении неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю;
присутствовать при технических освидетельствованиях лифтов, подъемников и проверках, проводимых государственными инспекторами (экспертами) органа государственного надзора;
обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов по охране труда.
94. Специалист, ответственный за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифта, подъемника, обязан:
содержать лифты, подъемники в исправном состоянии путем контроля проведения обслуживающим персоналом осмотров, а также планово-предупредительных ремонтов оборудования в установленные графиками сроки, систематического контроля за правильным ведением журналов периодических осмотров и сменных журналов, своевременного устранения выявленных неисправностей, регулярных личных проверок технического состояния лифтов, подъемников;
проводить обслуживание и ремонт лифтов, подъемников обученным и прошедшим проверку знаний персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки по выполнению этих работ;
контролировать соблюдение порядка допуска к работе подчиненного обслуживающего персонала и принимать участие в периодической проверке знаний обслуживающего персонала;
производить своевременную остановку и подготовку лифтов, подъемников к техническому освидетельствованию, техническому диагностированию;
обеспечить подчиненный обслуживающий персонал производственными инструкциями и обеспечить контроль выполнения этим персоналом содержащихся в инструкциях указаний по обслуживанию лифтов, подъемников;
выполнять в установленные сроки предписания органа государственного надзора, а также специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией лифта, подъемника;
обеспечить хранение паспортов и технической документации на лифты, подъемники, а также ведение журналов периодической проверки знаний персонала;
обеспечить своевременное внесение необходимых записей в паспорта лифтов, подъемников в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
обеспечить проведение не реже одного раза в год электрофизических измерений в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов с оформлением результатов измерений соответствующими документами;
обеспечить обслуживающий персонал исправным инструментом и приспособлениями, защитными средствами, предупредительными плакатами, инструкциями;
проводить с обслуживающим персоналом инструктаж на рабочем месте перед допуском к работе, а также периодический инструктаж по технике безопасности, если проведение его не возложено на другое лицо;
составить график периодических осмотров и планово-предупредительных ремонтов лифтов, подъемников;
обеспечить обслуживающий персонал журналами для записей результатов осмотра лифтов, подъемников (журналами периодических осмотров), сменными журналами;
присутствовать при контрольных проверках, технических освидетельствованиях и диагностировании лифтов, подъемников;
составлять ведомости дефектов на ремонт лифтов, подъемников;
по окончании ремонта лифтов, подъемников производить приемку работ от обслуживающего персонала, тщательный осмотр и проверку исправности лифтов, подъемников с отражением результатов в журнале периодических осмотров лифтов, подъемников;
при выявлении неисправностей лифта, подъемника, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, не допускать эксплуатации лифта, подъемника до устранения этих неисправностей;
не допускать эксплуатации лифтов, подъемников без разрешения органа государственного надзора и организации, осуществляющей техническое освидетельствование лифта, подъемника;
принимать участие в работе технических комиссий по приемке вновь смонтированных лифтов, подъемников на участке, в организации.
95. В тех случаях, когда владелец лифта, подъемника не имеет возможности назначить ответственных специалистов, допускается возлагать их обязанности в соответствии с действующим законодательством на специалистов других организаций, индивидуальных предпринимателей, обученных в соответствии с настоящими Правилами.
96. К обслуживанию лифтов, подъемников допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к работникам этих профессий, специально обученные, прошедшие стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и имеющие соответствующие удостоверения. Эти удостоверения во время работы они должны иметь при себе.
Допуск к работе обслуживающего персонала должен оформляться приказом по организации.
При транспортировке в лифте, подъемнике взрывоопасных, химически активных и радиоактивных грузов владельцем лифта, подъемника должны быть приняты определенные характером груза меры, обеспечивающие безопасность персонала, сопровождающего груз, и сохранность оборудования лифта, подъемника. Одновременная транспортировка указанных грузов и пассажиров не допускается.
97. Для обслуживания лифтов, подъемников назначаются:
электромеханик;
оператор - на лифты, подъемники, подключенные к системе диспетчерского контроля за работой лифтов;
лифтер - на единичный лифт или группу лифтов, подъемников со смешанным управлением, установленных в одном или нескольких рядом стоящих зданиях, на одной площадке;
лифтер - на лифт, подъемник с наружным управлением, оборудованный постом управления на одной погрузочной площадке;
лифтер - на каждый лифт, подъемник с внутренним управлением.
98. Правила пользования лифтом, подъемником, а также табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой вывешивается:
в кабине лифта, подъемника и на основной посадочной площадке - при смешанном и внутреннем управлении;
у каждого поста управления - при наружном управлении.
99. Правила пользования лифтом, подъемником должны содержать сведения о наименовании лифта, подъемника по назначению, его грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров), порядке пользования лифтом, подъемником с учетом его типа и назначения. В правилах пользования пассажирским лифтом самостоятельного пользования должно быть предусмотрено запрещение проезда детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых, а также порядок перевозки грудных детей в детских колясках, санках.
100. В правилах пользования грузовым лифтом с внутренним управлением должно быть предусмотрено запрещение одновременной транспортировки пассажиров и груза.
101. В правилах пользования грузовым лифтом с наружным управлением должно быть предусмотрено запрещение транспортировки людей, а также на всех дверях шахты должна быть нанесена надпись "Перевозка людей запрещается" и указана грузоподъемность лифта.
102. Паспорт и техническая документация лифта, подъемника должны передаваться в распоряжение службы по техническому обслуживанию в случае необходимости, а также в распоряжение лица или организации, которые проводят периодические испытания, на время проведения испытаний.
103. При передаче лифта, подъемника новому владельцу или арендатору им передается паспорт лифта, подъемника.
104. Необходимость оборудования лифтов, подъемников диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.
105. Для диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разрешенные к применению в установленном порядке.
106. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифта, подъемника может содержать устройство для дистанционного отключения лифта, подъемника с диспетчерского пункта, за исключением оборудования, осуществляющего контроль за состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и кабины при отключенной электроэнергии. Дистанционное включение лифта, подъемника с диспетчерского пункта не допускается.
107. Диспетчерский контроль за работой лифта, подъемника должен обеспечивать:
двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую и световую сигнализацию о вызове оператора на связь;
звуковую и световую сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
звуковую и световую сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения;
звуковую и световую сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта, подъемника;
идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта, подъемника и какой сигнал).
108. Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта, подъемника.
109. Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников осуществляется независимо от энергоснабжения лифта, подъемника. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двусторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее одного часа.
110. Решение об установке в кабинах лифтов, подъемников щитов для размещения рекламной информации (далее - щит) принимается владельцем лифта, подъемника.
В целях предотвращения повреждения оборудования лифтов, подъемников (кабелей, шлейфов и другого) и нарушения целостности стены кабины лифта, подъемника способ и место крепления щита должны быть согласованы с организацией - изготовителем лифта, подъемника либо организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов, подъемников. При этом запрещается установка рекламных щитов на той стене кабины, на которой расположен пульт управления.
Материалы, из которых изготовлен щит, должны иметь показатели пожарной опасности не ниже показателей для материалов, из которых изготовлены стены кабины лифта,
]
После всех описанных в ПРАВИЛАХ процедур ,владелец лифта зарегистрировав и получив РАЗРЕШЕНИЕ на эксплуатацию на лифты в ГОСПРОМНАДЗОРЕ ,заключает договор на обслуживание (выбор невелик-у вас с ОАО "ЛИФТСЕРВИС")),И ТОЛЬКО ЕСЛИ будет оплата за обслуживание со всего дома -согласно договора вам включат лифты)),удачи!