    Rhezus:

    seeman:

    Собственно, металлический шкаф учета должен быть заземлен обязательно.

    должен по правилам электроснабжения, а не по СТП (стандарт предприятия) Белэнерго, который не имеет никакого отношения к внутренним сетям СТ

    В части СТ сети 0.4кВ находятся на балансе РЭСов (ТУ на электроснабжение выдают Электрические сети).
    И требование по защитному отключению при замыканий на корпус -это к ТКП 339-2022 (заменившему некоторые разделы ПУЭ) и ГОСТам серии 30331 (или МЭКам с которых они списаны).
    Т.е. в любом случае, при отпайке от ВЛ делается заземление металлического шкафа, не важно, в сетях на балансе СТ и РЭСов.

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27537

    22 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27537
    # 7 ноября 2024 01:46
    seeman:

    В части СТ сети 0.4кВ находятся на балансе РЭСов

    не знаю ни одного успешного кейса передачи вл 0.4 на баланс РЭСа
    но допускаю, что такое может быть в случае совсем молодых единичных СТ, где все изначально строилось по уму и передача не влекла за собой полную реконструкцию сетей.

    seeman:

    Т.е. в любом случае, при отпайке от ВЛ делается заземление металлического шкафа, не важно, в сетях на балансе СТ и РЭСов.

    так именно про это я и писал... просто обратил внимание, что ссылаться на стп не совсем верно, есть нпа более высокого уровня

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.