Ответить
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 10:58 Редактировалось opelvector, 1 раз.
    amdeust:

    opelvector, а откуда ты знаешь как твоя автоматика работает? ты же не ночуешь в доме, следовательно не можешь оценить на сколько комфортно твоя автоматика с шагом в 0.1 температуру выставляет. может у тебя по ночам на 5 градусов в доме температура падает, да ты не в курсе :trollface:

    ты ж вроде давно тут
    вроде видел как я выкладыал и отчеты и замеры

    ехал на дом, че та делал и попутно автоматику гонял в разных режимах и разных температурах на улице

    выстужал дом, потом нагревал

    засекал как долго нагревается на 1 градус, как быстро остывает на 1 градус

    ставил и погодный режим и ручной режим

    ставил и как у старика - ручкой фиксировано
    и смотрел как изменяется температура в доме, если выставил допустим +25 в пол и разных температурах на улице (насос постоянная скорость, клапан фиксирован)

    + у меня онлайн мониторинг
    там показывает шаг клапана, температура в доме и на клапане

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 10:58
    opelvector:

    не корректное сравнение

    ну почему. Кто живет в доме постоянно, я считаю корректное, чем оно не корректное.
    В квартире можно жить с кондовой системой отопления а в доме нужна дискретность 0,00001 градуса, че за чухня?

  • a_kress Senior Member
    офлайн
    a_kress Senior Member

    2465

    15 лет на сайте
    пользователь #145815

    Профиль
    Написать сообщение

    2465
    # 20 июня 2017 11:00
    WhiteWings:

    Слушайте, приперло прям щас узнать, на каком расстоянии от котла минимально можно располагать розетку.
    Звонить уже неудобно... 1м вроде? память не подводит? еще какие-то ограничения на розетку для котла?

    У меня меньше метра, розетка под датчик какой-то.

  • 1361503 Junior Member
    офлайн
    1361503 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1361503

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 20 июня 2017 11:00

    starik, не подскажите почему в Польше трудно найти насос на ГВС с таймером? У нас полно, может не там ищу? подскажите

  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 20 июня 2017 11:00

    Не знаю наскольно аналогия уместна но что-то типа:

    погрузчик на складе очень юркии и угол отклонения колес большой потому как скорости небольшие

    грузовик на автостраде, ему угол отклонения колес такой же как у погрузчика нафиг не нужен, на скорости 100 и при массе 30тонн от такой возможности ничего не меняется.

    зы: скорость это инерционность (с массой как-то не придумывалось)

    А что это вы тут делаете... А?...
  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 11:01
    opelvector:

    выстужал дом, потом нагревал

    что его выстужать, его греть все время нужно, если зимой жить будешь. :D

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:01
    starik:

    у всей этой опелевской автоматики диапазон идет -+0.5с

    :trollface:
    старик знает, старик шарит :D

    написано точность 0.1 градус, но у Старика глаза не видят 0.1, а видят тока 0.5 :trollface:

  • starik Senior Member
    офлайн
    starik Senior Member

    8793

    23 года на сайте
    пользователь #1163

    Профиль
    Написать сообщение

    8793
    # 20 июня 2017 11:03

    opelvector,
    Смотрельщик . Для того чтоб смотреть надо прогреть весь дом до установленной температуры - а для тебя это дорого, у тебяж там дверей нет, люков на чердаке. Дать дому побыть недельку в этом режиме. Для тебя это роскошь
    Твой удел греть одну комнату зимой, и топить баню с камином, чтоб трубы не замерзли. :trollface:

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 11:03
    opelvector:

    видят тока 0.5

    а лучше две по 0,5 или три по 0,5, чего лишний раз бегать.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:03
    wood_man:

    opelvector:

    выстужал дом, потом нагревал

    что его выстужать, его греть все время нужно, если зимой жить будешь. :D

    чтоб знать куда че крутить, если автоматика сгорит :D
    вот стукнуло молнией в автоматику
    клапан руками можно крутить

    вот я щас знаю, что для мороза -10 нужно примерно 45%
    для -20 нужно 55%
    для -30 65-70%, но у нас -30 держалось не долго, по этому процент не точный

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 11:04
    starik:

    Твой удел греть одну комнату зимой, и топить баню с камином, чтоб трубы не замерзли.

    еще выстужать все это. :trollface:

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:04
    starik:

    opelvector,
    Смотрельщик . Для того чтоб смотреть надо прогреть весь дом до установленной температуры - а для тебя это дорого, у тебяж там дверей нет, люков на чердаке. Дать дому побыть недельку в этом режиме. Для тебя это роскошь
    Твой удел греть одну комнату зимой, и топить баню с камином, чтоб трубы не замерзли. :trollface:

    а еще нужно 15 человек, чтоб жили :trollface:
    и чтоб жили лет 8 хотя бы ;)

    Добавлено спустя 20 секунд

    wood_man:

    opelvector:

    видят тока 0.5

    а лучше две по 0,5 или три по 0,5, чего лишний раз бегать.

    и лучше 5 звездочек :D

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 11:06
    opelvector:

    вот стукнуло молнией в автоматику

    зашибись, потратили 5к на автоматику и в один миг Перун решил, как решил. :lol:

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:06
    wood_man:

    opelvector:

    не корректное сравнение

    ну почему. Кто живет в доме постоянно, я считаю корректное, чем оно не корректное.
    В квартире можно жить с кондовой системой отопления а в доме нужна дискретность 0,00001 градуса, че за чухня?

    у кита спроси
    я чисто для эксперимента все это провел, а кит 10й год ручки крутит

    я за то знаю куда че и зачем, а он до сих пор кричит, что Опель виноват и ноги мерзнут :trollface:

    у меня все по инструкции
    лучше день потерять, чем за 5 минут долететь :lol:

    Добавлено спустя 59 секунд

    wood_man:

    opelvector:

    вот стукнуло молнией в автоматику

    зашибись, потратили 5к на автоматику и в один миг Перун решил, как решил. :lol:

    ну 5к ты дал маху
    в жирные времена что-то чуть больше 1к было с онлайном и комнатным сенсорным мониторов

    сейчас дешевле смарю продают

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 20 июня 2017 11:09

    Нафига пользователю знать внутреннюю кухню? Ему надо на регуляторе выставить нужную Т и все. Опять таки - Т это возле самого датчика, а в метре от него, а возле окна, а возле окна на всю стену? Поэтому все эти 0.1 с погрешностью в 0.5 замануха маркетологов. Как и эти сервоприводы с 60 позициями - там ведь много зависит от постоянной Т подачи, скорости подачи...

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 20 июня 2017 11:09 Редактировалось wood_man, 1 раз.
    opelvector:

    ты дал маху

    так 1к это на 0,1 точность, а 5к это на 0,00001.

    Добавлено спустя 1 минута 5 секунд

    opelvector:

    лучше день потерять, чем за 5 минут долететь

    загугли там не так было. /А то у тебя походу так и получается, "мы легких путей не ищем".

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 20 июня 2017 11:11

    opelvector У тебя ведь в каждом помещении датчик Т и регулировка ТП стоит?

    Добавлено спустя 56 секунд

    загугли там не так было.

    :trollface:

    И обязательно картинку добавить из гугла, просто загуглить - не факт :trollface:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:12
    wilson:

    Нафига пользователю знать внутреннюю кухню? Ему надо на регуляторе выставить нужную Т и все. Опять таки - Т это возле самого датчика, а в метре от него, а возле окна, а возле окна на всю стену? Поэтому все эти 0.1 с погрешностью в 0.5 замануха маркетологов. Как и эти сервоприводы с 60 позициями - там ведь много зависит от постоянной Т подачи, скорости подачи...

    ну вот зашла тема - обсуждаем
    но управлять ТП лучше, когда градусы с десятыми

    у меня в ТН своя автоматика - там как у старика целые градусы, хотя есть и погодная и дни недели и какие-то кривые даже

    дык сравнивать вашпе не корректно - небо и земля

    если родную автоматику пускать - котел то лупит, то спит, скачет шо кабыла

    а вот более умная автоматика старается на максимальном СОРе сидеть
    всегда стремится к равновесию и скачков нету (ну кроме разогрева. хотя и там есть возможность плавного пуска)

    Добавлено спустя 53 секунды

    wilson:

    У тебя ведь в каждом помещении датчик Т и регулировка ТП стоит?

    пока только 1 датчик на гостинную, кухню (дверей нет) = т.е. на 1 этаж

    можно докупать еще мониторы, но пока нет нужды и денег нет

    Добавлено спустя 47 секунд

    wood_man:

    opelvector:

    ты дал маху

    так 1к это на 0,1 точность, а 5к это на 0,00001.

    Добавлено спустя 1 минута 5 секунд

    opelvector:

    лучше день потерять, чем за 5 минут долететь

    загугли там не так было. /А то у тебя походу так и получается, "мы легких путей не ищем".

    это спроси у вилсона :-)

    вообще сильно умный дом думаю в 5к не влезет
    там и 50к покажется мелочью

  • starik Senior Member
    офлайн
    starik Senior Member

    8793

    23 года на сайте
    пользователь #1163

    Профиль
    Написать сообщение

    8793
    # 20 июня 2017 11:14

    1018191,
    Смотри на аллегро. Там должно быть. У того же грюндфоса таймер это опция как я понимаю.
    Я не вижу проблемы купить без таймера и подключить любой китайский таймер за копейки.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50574

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50574
    # 20 июня 2017 11:16
    wilson:

    И обязательно картинку добавить из гугла, просто загуглить - не факт

    я ж дал тебе урл на инструкцию, почитал или просто поговорить охота? ;-)