and:Ваш котел 2-Х контурный? Как бкн подключать к нему?
1х, 83кг
Из чтения форумов по гвс я понял, что 2х это жуткое зло, или по другому маркетинговое фуфло, поэтому даже не смотрел в их сторону.
msth:Malyivel, на схеме своей уберите фильтр перед реле давления.
antish1234:Я давно хотел покритиковать эту схемку... но подумал что тут много Овнов походу по гороскопу , и решил промолчать...
Между насосом и ГА не должно быть никаких фильтров!
Очень благодарен, что не прошли мимо! Давайте еще раз разберем.
Я правильно понял, что:
1. из схемы надо убрать обратный клапан с насоса (чтобы падало давление) и насос включался на летний кран.
2. фильтр перенести на выход их бустера
Еще какие замечания? Реле сухого хода мастхэв?
Перечень:
1. Центробежный насос
2. Обратный клапан
3. Переходной нипель
4. Фитинг компрессионный
5. Труба ПНД (диаметр 25мм.)
6. Оголовок скважинный
7. Муфта комбинированная с внутренней резьбой
8. Тройник полипропиленовый 25x25x25
9. Кран полипропиленовый шаровый 25мм.
10. Муфта с накидной гайкой (американка)
11. Фильтр колба
12. Угол полипропиленовый (диаметр 25мм.)
13. Муфта с накидной гайкой (американка)
14. Гидроаккумулятор на 80 литров
15. Тройник комбинированный с внешней резьбой
16. Тройник комбинированный с внутренней резьбой
17. Реле давления
18. Реле сухого хода
19. Манометр давления воды
20. Труба полипропиленовая (диаметр 25мм.)
Malyivel, на вашей картинке все правильно нарисовано, кроме фильтра. его нужно поставить после реле давления (на картинке можно после или перед манометром).
все остальное делать на картинке. можно еще кран на ГА поставить, чтобы можно было сливать воду в случае поломки аккуратно, а не залив все помещение)
Сегодня ездил за туями смарагд
Туя западная Смарагд выс 10-15 см- 1,50 руб, 15-25 см-2,50 руб,25-35 см- 3,50 руб, 40-50 см- 5,0 руб , 50-60 см-6,0 руб, 60-70 см -7,0 руб и т.д , также имеется большой выбор можжевельников, кипарисовиков,елей,
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50583 |
17 лет на сайте Город:
|
Malyivel:amdeust:все остальное делать на картинке
и обратный клапан оставить?
да, у меня вроде стоит
он держит столб воды в шланге, если че
тока фильтр вынести за реле, и краны для фильтра оставить (чтоб менять потом фильтр просто)
opelvector:да, у меня вроде стоит
он держит столб воды в шланге, если че
Я понимаю зачем он) Мне не ясно было как реле поймет, что насос надо врубать, если с бака давление не спадет. Теперь догадываюсь, что реле надо просто до бака ставить)
Malyivel:и обратный клапан оставить?
да. если убрать обратный клапан - вода будет уходить (хотя в некоторых насосах он установлен) и насос будет постоянно маслать, чтобы давление поддерживать.
когда я писал про обратный клапан и вывод на полив- я имел в виду дополнительный клапан после вывода. в этом случае при открытии крана на полив реле не видело бы падения давления, т.к. обратный клапан держал воду и не давал уходить к крану полива. (блин, хз как доступно объяснить), но короче делайте как на картинке, только фильтр переместите, чтобы между насосом и реле давления не было никаких потенциальных "пробок". т.к. в случае загрязнения фильтра, насос будет маслать до посинения, а реле давления не будет его отключать, т.к. после загрязненного фильтра будет малое давление. в общем спалите насос или фитинг на насосе сорвете например.
Malyivel:Я понимаю зачем он) Мне не ясно было как реле поймет, что насос надо врубать, если с бака давление не спадет. Теперь догадываюсь, что реле надо просто до бака ставить)
вам же уже раз пять написали, что в системе в любой точке будет одинаковое давление. не важно где реле ставить- до или после бака. бак вообще обычно через пятивыводной штуцер подключается к реле и монометру для удобства.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50583 |
17 лет на сайте Город:
|
Malyivel:Мне не ясно было как реле поймет, что насос надо врубать, если с бака давление не спадет. Теперь догадываюсь, что реле надо просто до бака ставить)
реле после бака, перед фильтром
у тебя давление в трубе = в баке = в отводе для полива
как тока давление падает - насос начинает качать и открывает обратный клапан
накачал, выключился и клапан держит
а вот давление можешь уже грушей в баке регулировать (воздух накачивать), настройками на реле
у меня реле ваще на баке
and:Pева, меня смутила фраза в описании вашего котла
Правильно смутила, просто как обычно
and:Продаваны просто фигню пишут, а такие дилетанты как я ведутся))
Эта характеристика относится к двухконтурному котлу этой серии - 30NB. 30N (без буквы B) – это одноконтурный. Ну а на сайте продаванов, как обычно, боб с горохом.
офлайн
vladbelreper
Senior Member
|
|
1410 |
10 лет на сайте Город:
|
Archec, оставь свой местечковый апломб при себе) и это, нафига мне от армии косить, если у меня зеленый военник. Не владеешь инфомацией, так хоть не позорься
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50583 |
17 лет на сайте Город:
|
vladbelreper:Archec, оставь свой местечковый апломб при себе) и это, нафига мне от армии косить, если у меня зеленый военник. Не владеешь инфомацией, так хоть не позорься
офицерский?
у меня то ж зеленый
opelvector:vladbelreper:Archec, оставь свой местечковый апломб при себе) и это, нафига мне от армии косить, если у меня зеленый военник. Не владеешь инфомацией, так хоть не позорься
офицерский?
у меня то ж зеленый
всё у тебя есть! и диплом зелёный и военник
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50583 |
17 лет на сайте Город:
|
fordist:opelvector:vladbelreper:Archec, оставь свой местечковый апломб при себе) и это, нафига мне от армии косить, если у меня зеленый военник. Не владеешь инфомацией, так хоть не позорься
офицерский?
у меня то ж зеленыйвсё у тебя есть! и диплом зелёный и военник
кто-то тока тролить учился, а кто-то упорно учился наукам
сразу видно, что у тя нет диплома
диплом синий а военник зеленый (правда не знаю какие они еще бывают - дальнобойная артиллерия, офицер запаса)
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
1991 |
9 лет на сайте Город:
|
Подскажите может кто нибудь рукажопил насосную станцию на базе насоса ручеек?
Подвод газа по дому (внутрянка) + повесили котел обошлось 706руб