Ответить
  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3251

    17 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3251
    # 26 ноября 2019 13:45
    Andry_S:

    Meliborn:

    Так получается что во время дефроста помещение охлаждается?

    Чтоб оттаять теплообменник его нужно нагреть. Городить какой-то электрообогрев - сложно и затратно. Работать в обратную сторону агрегат умеет изначально, т.е. это самый простой и эффективный способ, cо
    своим наверное неплохим COP, выкачивать тепло из более теплой среды однозначно проще )))

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    Meliborn:

    Все таки отстаивает, но что то мне расход энергии не нравиться какой стал

    Имя, сетра, имя! Покажите нам, страждущим, нынешний график. И момент оттайки на нем, если застали.
    На фото не очень видно, обмерзание глухое или еще продувается вентилятором?

    График
    https://www.dropbox.com/s/96beitr0fqgn6sz/1.png?dl=0

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 26 ноября 2019 14:01

    Интересно что с 11.00 до оттайки в 13.00 график цикла "вывернулся", до был пик+полка, стало полка+пик. Какие события происходили в 11, и в 23, 3 ч (паузы какие-то)?

  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3251

    17 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3251
    # 26 ноября 2019 14:43
    Andry_S:

    Интересно что с 11.00 до оттайки в 13.00 график цикла "вывернулся", до был пик+полка, стало полка+пик. Какие события происходили в 11, и в 23, 3 ч (паузы какие-то)?

    Поднимал температуру перед приездом

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 26 ноября 2019 15:53
    Meliborn:

    Блок работал, но мне не понравилось как вентилятор работал, как будто под нагрузкой, раскручивался тяжело. Я уже минут 40 смотрю, но по идее же не должен обменник быть такой ни при каких условиях. Кто шарит или опыт есть? Есть ли возможность включить принудительно оттайку?

    конечно, кроме температуры (стало ближе к нулю), влажность повысилась, снежок мелкий высыпал, вот и затянуло его в теплообменник... не переживайте, ТН сам знает когда включить оттайку, включит
    плюс, минус где-то оттайка включается когда надо
    не мешайте технике работать :znaika: :D

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 26 ноября 2019 17:14
    Meliborn:

    Приехал кондней проверить, а сзади все обмерзло. Чего он не включает свою оттайку? Отсюда и расход больше как я вижу.

    Запуск принудительной оттайки. В режиме отопления опустить температуру до 16 градусов, затем нажать в течении 5 секунд следующие кнопки , +,-,+,-,+,-
    агрегат должен уйти в принудительную оттайку

    если в цикле оттайки теплообменник полностью очищается, то лучше ничего не трогать.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 26 ноября 2019 19:10

    По такой погоде как сегодня с утра и на данный момент по теплосчётчику выработано 31,1 кВт тепловой энергии . По электросчётчику затрачено 10,6 кВт СОР получается. 2,93

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 ноября 2019 22:06

    truten5, вы главное сезонный посчитайте

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 26 ноября 2019 22:35

    Я табличку в экселе завёл . С 1 декабря начну вести. Кстати есть лишний теплосчётчик. Были сомнения по протоку, купил ещё один. Оказалось зря. Если кому надо- есть .

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 ноября 2019 22:51

    второй момент по воздушным тн потеря производительности при минусовой температуре. и тут у каждого производителя свои наработки. поисчите кто делает наружный блок для вашего имергаза, вряд ли у них собственное производство. в оригинальных мануалах быть может побольше информации можно выудить. хотя при наличии теплосчетчиков "метод научного тыка" рулит. главное обеспечить требуемый проток и теплосьем.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 26 ноября 2019 23:47 Редактировалось leokha, 1 раз.

    застал сегодня весь процесс оттайки для моего ТН Gree Amber Prestige GWH24YE-S6DBA2A
    пауза на которую ТН не дает тепло в помещение составляет 11 минут, в это время внутренний блок перестает дуть, поднимает направляющие потока в верхнее положение, и если стоять непосредственно под внутренним блоком можно почувствовать холодок,
    когда заканчивается процедура и включается вентилятор, температура теплообменника за около 5 минут повышается от 40 до 63 градусов
    (смотрел тепловизором)
    снаружи, наблюдая за работой внешнего блока, кажется что оттайка длится всего 3-4 минуты

    частота оттаек зависит от влажности, сегодня (-2...-3 за бортом) за вечер наблюдал 3 оттайки, где-то каждые 2 часа
    а выходные (-5...-7) не было ни одной, что логично, воздух был сухой

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    24 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 27 ноября 2019 00:42
    truten5:

    Я табличку в экселе завёл . С 1 декабря начну вести. Кстати есть лишний теплосчётчик. Были сомнения по протоку, купил ещё один. Оказалось зря. Если кому надо- есть .

    3/4 ? Скока денег?

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 27 ноября 2019 12:09

    Подловил и я сегодня полный цикл отпайки . Интересно то что он продолжает гнать теплоноситель и в отопление. . По счетчику потребляемая мощность при разморозки составило 0,48 кВт . Время - чуть больше 6 минут

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 27 ноября 2019 13:53 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    truten5:

    ...продолжает гнать теплоноситель и в отопление

    Логично. Если остановить циркуляцию на контуре отопления, можно заморозить теплообменник. На форумхаусе народ ловил такие сюрпризы.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 27 ноября 2019 13:55
    affinogen:

    поисчите кто делает наружный блок для вашего имергаза

    они сами и делают-под это дело в конце прошлого года было построено отдельное производство- на нем собирают ТН и комбинированные газовыее котлы ( газ+ ТН в одном гидромодуле)

    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд

    Andry_S:

    Логично. Если остановить циркуляцию на контуре отопления, можно заморозить теплообменник.

    Вот для этого и буферная емкость- в момент разморозки она помогает. Так же сегодня просек что циркуляционный насос работает в разных режимах-при старте проток теплоносителя на отопление 0.1 куба, по мере разгона выходит на рабочий 0.8 куба. на ГВС так же стартует с 0.1 и догоняет до 0.9. от разницы температуры подачи и обрати меняется и тепловая мощность . скажем при разнице в 6 градусов она в пределах 5 квт а при разнице в 10 уже 8 с хвостиком

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 27 ноября 2019 14:30
    truten5:

    affinogen:

    поисчите кто делает наружный блок для вашего имергаза

    они сами и делают-под это дело в конце прошлого года было построено отдельное производство- на нем собирают ТН и комбинированные газовыее котлы ( газ+ ТН в одном гидромодуле)

    если честно, сильно сомневаюсь хоть и не исключаю . потому как всякие вайланты используют компрессорно-конденсационные блоки сторонних производителей и не только они . одно дело наладить производство гидромодулей другое ккб, тем более полный цикл производства, чем могут похвастаться далеко не все производители

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 27 ноября 2019 14:43

    По комплектации там сборная солянка. Ясно что компрессор стоит не их, я как то фото потрохов выкладывал. Но сборка полностью ихняя.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 27 ноября 2019 15:19
    truten5:

    Ты уже и СОР посчитал))) Очень интересно как. Зная только мгновенные показания а не средние и не зная температуры и времени которое он работал? Как обычно пальцем в небо ? даже если взять для подсчета 2.8квт за постоянную величину то получится сор больше 4- что как раз равно его паспортной. тепловая мощность его 11.8. по холоду 9.6. посмотрел сейчас показания- последние сутки 7.1 КВТ но такие подсчеты бред сивой кобылы. При работе на отопление потребление так же плавает от 1.2 до 0.8-это только то что я видел. но я не сижу сутками и не смотрю на него))))
    В рекламе писали типа 100% нет китайских комплектующих- ))) На трв гордо написано китай!. Вентилятор и электроника -корея. Компрессор только партномер- правды не узнаем.

    нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/492155/
    вот вам пример как хайер становится вайлантом
    кЕтайские надписи на поддоне наводят на размышления :-?

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 27 ноября 2019 15:55
    affinogen:

    кЕтайские надписи на поддоне наводят на размышления

    корейские. но на размышления наводят точно. по потрохам- компрессор тошиба. плата Корея. трв Китай ну и так по мелочи-япония . вентилятор не помню чей.

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    24 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 27 ноября 2019 16:10
    affinogen:

    нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/492155/
    вот вам пример как хайер становится вайлантом
    кЕтайские надписи на поддоне наводят на размышления

    Одни и те же темы читаем.

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 27 ноября 2019 16:37
    truten5:

    по потрохам- компрессор тошиба

    не GMCC ?