    Нет. Схемы нет. Первый этаж тёплые полы везде - грубо считай 90 квадратов, бойлер косвенник на 160 литров, рециркуляция, полотенчтик лесенка 1 метр в санузле, три точки водоразборная гвс. Радиаторный контур не используется за не надобностью. Был выключен три года назад)))

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    22 года на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 23 ноября 2019 19:14 Редактировалось leokha, 1 раз.
    kitnamore:

    leokha:

    разница лишь в том что производитель дает данные по теплопроизводительности для температуры на улице не ниже 5 градусов, а финны создали более понятный и реальный сценарий

    Т.е. производитель лжет? Или ТН не будет эксплуатироваться никогда ниже +5?

    что за привычка вырывать из контекста фразы?

    Anоnymоus:

    Может, котел с прямой трубой высотой 2-3 метра или буржуйка с трубой в форточку. С нормальной печью таких косяков быть не должно.

    котел, печь... ))) при чем тут они?

    а как порыв ветра со стороны ската, так вижу обратную тягу

    но это всего лишь беседка, и проблема тольео если северный ветер, решить ее просто, тупо нарастить дымоход
    а как люди сейчас топятся у кого дымоход на подветренном скате :-?

    Pavel.Nikolaevich.:

    У меня с трубы и то дыма нет откуда у вас дует :-?

    по этому не надо тут про отсутствие дыма, без фотки не поверю :trollface:

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 23 ноября 2019 19:21 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    truten5, с ГВС все понятно. Теплые полы по какой схеме запитаны? Прямая подача или замуты с гидрострелками, подмесами и т.п.?

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 23 ноября 2019 19:23 Редактировалось truten5, 1 раз.

    Andry_S, ты наверное меня спросил а не leokha ))) ТП с подмесом управление насосом ТП идет с внутреннего блока ТН. Погодозависимая автоматика работает по датчику уличной и датчику комнатной температуры ( не стандартный термостат on/off)

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 23 ноября 2019 20:39 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ...

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5293

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5293
    # 23 ноября 2019 21:56
    leokha:

    по этому не надо тут про отсутствие дыма, без фотки не поверю

    Дым при растопке небольшой, а потом чаще всего трудно рассмотреть.

    Не умеешь петь - не пей!
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 24 ноября 2019 17:21 Редактировалось truten5, 3 раз(а).

    Сегодня заметил что можно посчитать СОР мгновенный- по теплосчетчику каждые 30секунд обновляются данные по тепловой мощности, на электросчетчике так же можно посмотреть потребляемую мощность-к примеру сейчас на тепловом мощность 5.136квт. на электрическом 1.93 делим тепловую на электрическую и получаем СОР на данный момент времени 2.66

    Добавлено спустя 7 минут 51 секунда

    Не думаю что эти данные кому то актуальны- больший интерес СОР среднемесячный и конечно итоговый среднегодовой. Но так- для информации )))) Ну и сам ТН работает на50% + . Ради интереса открыл контур радиаторов-Тепловая мощность тут же увеличилась до 8 с хвостиком, так же и выросло значение электрической мощности

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 24 ноября 2019 18:39

    Не думаю что эти данные кому то актуальны- больший интерес СОР среднемесячный и конечно итоговый среднегодовой. Но так- для информации )))) Ну и сам ТН работает на50% + . Ради интереса открыл контур радиаторов-Тепловая мощность тут же увеличилась до 8 с хвостиком, так же и выросло значение электрической мощности

    очень интересно, почему же нет. А на ГВС есть какие-то цифры?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 24 ноября 2019 18:49 Редактировалось truten5, 3 раз(а).

    А что на ГВС? с 2 часов дня вчерашнего и на данную минуту на отопление было выработано 0,288ГДж тепловой энергии или 80.0064квт на Гвс 0,017 Гдж или 4.7 квт Это общей тепловой энергии 84.7 квт. израсходовано электроэнергии 36.4 квт Сор получился 2.32. в 7 утра и до 11 дня было -8 ну и много пошло на разогрев теплоносителя ( вчера пришлось сливать отопление частично ) Водоразбооа по ГВС почти не было-

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 24 ноября 2019 19:08
    truten5:

    Ради интереса открыл контур радиаторов-Тепловая мощность тут же увеличилась до 8 с хвостиком, так же и выросло значение электрической мощности

    Таким макаром можно глянуть COP при бОльшей загрузке ТН. Интересно будет ли разница.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1836

    19 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1836
    # 24 ноября 2019 19:11 Редактировалось truten5, 1 раз.

    смотрел и считал- цифры совпали. могу сейчас повторить эксперимент. за одно гляну п роцентах насколько увеличится работа ТН- забыл посмотреть тогда.

  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3251

    17 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3251
    # 26 ноября 2019 12:44 Редактировалось Meliborn, 1 раз.

    Приехал кондней проверить, а сзади все обмерзло. Чего он не включает свою оттайку? Отсюда и расход больше как я вижу.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 26 ноября 2019 13:03 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    Meliborn, когда фотали блок был в стадии остановки?
    Логично оттайку запускать перед рабочим циклом. Понаблюдали бы один полный цикл тактования, судя по графику это совсем не долго, 10 мин.

  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3251

    17 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3251
    # 26 ноября 2019 13:06
    Andry_S:

    Meliborn, когда фотали блок был в стадии остановки?
    Логично оттайку запускать перед рабочим циклом. Понаблюдали бы один полный цикл тактования, судя по графику это совсем не долго, 10 мин.

    Блок работал, но мне не понравилось как вентилятор работал, как будто под нагрузкой, раскручивался тяжело. Я уже минут 40 смотрю, но по идее же не должен обменник быть такой ни при каких условиях. Кто шарит или опыт есть? Есть ли возможность включить принудительно оттайку?

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    24 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 26 ноября 2019 13:12
    Meliborn:

    Andry_S:

    Meliborn, когда фотали блок был в стадии остановки?
    Логично оттайку запускать перед рабочим циклом. Понаблюдали бы один полный цикл тактования, судя по графику это совсем не долго, 10 мин.

    Блок работал, но мне не понравилось как вентилятор работал, как будто под нагрузкой, раскручивался тяжело. Я уже минут 40 смотрю, но по идее же не должен обменник быть такой ни при каких условиях. Кто шарит или опыт есть? Есть ли возможность включить принудительно оттайку?

    Включите его на охлаждение дома. Это и есть оттайка.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 ноября 2019 13:13

    примерно так и должен выглядеть, мониторьте далее. в оттайку уйдет когда ему мозги прикажут
    в режим охлаждения переведите минут на 5-10 если уж так руки чешутся принудительно дефрост запустить

  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3251

    17 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3251
    # 26 ноября 2019 13:24

    Все таки отстаивает, но что то мне расход энергии не нравиться какой стал

    Добавлено спустя 3 минуты

    Так получается что во время дефроста помещение охлаждается?

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    15 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 26 ноября 2019 13:28
    Meliborn:

    Все таки отстаивает, но что то мне расход энергии не нравиться какой стал

    в мануале почитайте , там написано какой должен быть при какой забортной температуре.
    у нормальных производителей указывают , правда при максимальной теплоотдаче ;)

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 26 ноября 2019 13:32
    Meliborn:

    Так получается что во время дефроста помещение охлаждается?

    Чтоб оттаять теплообменник его нужно нагреть. Городить какой-то электрообогрев - сложно и затратно. Работать в обратную сторону агрегат умеет изначально, т.е. это самый простой и эффективный способ, cо
    своим наверное неплохим COP, выкачивать тепло из более теплой среды однозначно проще )))

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    Meliborn:

    Все таки отстаивает, но что то мне расход энергии не нравиться какой стал

    Имя, сетра, имя! Покажите нам, страждущим, нынешний график. И момент оттайки на нем, если застали.
    На фото не очень видно, обмерзание глухое или еще продувается вентилятором?