Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 16 июля 2014 00:08
    Bugi-2010:

    Народ подскажите плс! Приобрел панельную новостройку с отделкой . в первую очередь хочу сделать кухню.
    Проект создали и кухню делают. Надо перенести , добавить розеток . Так вот скажите плс, можно ли протянуть на холод. вытяжку, и рабочий стол с розетки каторая была на плиту и над рабочей поверх. так как доступа до распаячной коробки нет.И как идут провода к уже имеющим розеткам( какая глубина., вертикально до потолка и сколько от потолка) панелька 19 столбик
    Зарание Благодарен!

    На холодос рабочку и вытяжку берите от существующей рабочей поверхности. Есть шанс что она на одной группе с кухней и еще одной комнатой. Это вам проверить выключив автомат

  • Bugi-2010 Member
    офлайн
    Bugi-2010 Member

    474

    14 лет на сайте
    пользователь #328012

    Профиль
    Написать сообщение

    474
    # 16 июля 2014 00:15

    спасиб, а кабель 3 на 1,5 хватит и автоматы выбивать не будет?

    censored by pav.mikhailov
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 16 июля 2014 01:13

    Bugi-2010, хватит

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 16 июля 2014 08:32
    PaulBP:

    Есть шанс что она на одной группе с кухней и еще одной комнатой.

    В мапидовских панелях обычно на дифе висит ванна и кухня. В кухне розетки которые напротив стены с плитой запитаны от другой линии - комнаты.

  • OXY Member
    офлайн
    OXY Member

    168

    17 лет на сайте
    пользователь #99082

    Профиль
    Написать сообщение

    168
    # 16 июля 2014 09:40

    Подскажите, пжл, сколько стоит работа электриков? Коттедж: проект, штробление, проводка, установка точек.

  • sol_los Junior Member
    офлайн
    sol_los Junior Member

    82

    12 лет на сайте
    пользователь #561939

    Профиль
    Написать сообщение

    82
    # 16 июля 2014 16:04 Редактировалось sol_los, 1 раз.

    большого опыта в электрике не имею, но по дому когда то сам делал разводку.
    вот сейчас на съемной квартире наткнулся на советские выключатели и не могу понять логику работы освещения в ванной и туалете.

    когда свет выключен - на обоих проводах, подходящих к лампочке в ванной, индикатор показывает фазу.
    когда включен - показывает только одну.

    вот так все сделано в выключателе

    вот сижу и думаю - как оно работает?

    ну ладно бы фаза приходила на цепь - а тут ....

    в вот в комнате наоборот

    кстати в комнате розетка работает - это которая слева, а в ванной - нет.

  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    1000

    17 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    1000
    # 16 июля 2014 17:53

    sol_los, у Вас фаза возможно идёт на лампы, а не на выключатели, те блок. Ноль перепутан в коробке.
    Проверяйте.

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • si3 Senior Member
    офлайн
    si3 Senior Member

    885

    19 лет на сайте
    пользователь #35715

    Профиль
    Написать сообщение

    885
    # 16 июля 2014 22:51

    sol_los, проверяли с вкрученными лампочками?

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 17 июля 2014 00:20
    sol_los:

    вот сейчас на съемной квартире наткнулся на советские выключатели и не могу понять логику работы освещения в ванной и туалете.

    Перепутаны проводники - фаза с нулем, в распределительной коробке или этажном щите.

    sol_los:

    когда свет выключен - на обоих проводах, подходящих к лампочке в ванной, индикатор показывает фазу.
    когда включен - показывает только одну.

    Фаза приходит на лампы, через нить накала на выключатель. Если вывернуть лампы, фаза на выключателях исчезнет

    sol_los:

    кстати в комнате розетка работает - это которая слева, а в ванной - нет.

    Дело вероятно в плохом контакте. На фото видно, что алюминиевый (нулевой) провод был переломан и его нарастили медной многожилой.

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • sol_los Junior Member
    офлайн
    sol_los Junior Member

    82

    12 лет на сайте
    пользователь #561939

    Профиль
    Написать сообщение

    82
    # 17 июля 2014 09:22 Редактировалось sol_los, 1 раз.

    MASTER+, si3, ElectroShaman, а, вот теперь понятно! спасибо))

  • zeffli Neophyte Poster
    офлайн
    zeffli Neophyte Poster

    25

    12 лет на сайте
    пользователь #490554

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 17 июля 2014 23:40 Редактировалось zeffli, 1 раз.

    Добрый день!
    У меня такая беда, недели 2 назад включил духовой шкаф + холодильник + мультиварка + свет, и у меня выбило дифавтомат (на рис).
    После того как снял нагрузку попробовал уго включить, свет на секунду моргал и дифавтомат сразу выбивало. День не мог понять в чем дело, после того как выкрутил энергосберегающую лампочку все заработало.
    Пару дней назад, снова воспользовался духовым шкафом, но уже без мультиварки, холодильник был включен в розетку, лампочка прежняя. После выкручивания лампочки, автомат включился и я спокойно доготовил еду в шкафу.
    Вчера, та же ситуация, выкрутил лампочку - дифавтомат не включился. Снял всю нагрузку, которая была ( выкрутил все лампочки, что были и все приборы выключил) дифавтомат включился, но начал сильно трещать, я его сразу же выключил.
    Т.к. нужно было доготовить еду в духовом шкафу, при помощи удлинителя (фото) его подключил в комнате на другой дифавтомат. На удлинителе 2 раза выбивало его "автомат", но вот уже 30 мин как работает без отключений.
    В чем может быть проблема? почему не включается дифавтомат? какой лучше купить вместо него? (на работе посоветовали купить Schneider Electric)
    возможно стоит поменять все автоматы? как лучше оборудовать панель?
    Что делать с духовым шкафом? сдать по гарантии? Шкаф этот.
    если что написал не так, простите не спец в этом вопросе :)

    Заранее спасибо!!!

    upd: забыл указать, что выбивало не сразу, а через мин 10-12. так же выбивало и удлинитель через мин 10-12, на удлинителе был только один духовой шкаф.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30160

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30160
    # 18 июля 2014 05:57

    если у вас ноль розетки в ванной подключена к дифу, а фаза через автомат - то через этот ноль и происходит утечка. Ну или ы нормальном режиме слишком большой ток - много нагрузки навеесили на один диф - духовку лучше от отдельного автомата запитать. Ну и эти китайские пластмаски нужно выкинуть и поставить нормальные аппараты. Вызывайте электрика - телепатия не поможет

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 18 июля 2014 08:22

    zeffli, перво на перво я бы поменял дифы. Потом если будет выщелкивать по утечке то смотрел бы подключение розеток. Если будет выщелкивать по перегрузке по току то умерил бы потребление.

  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    26303

    18 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    26303
    # 18 июля 2014 09:38 Редактировалось Andrew-1978, 2 раз(а).

    Помогите разобраться с выключателями и розетками.

    Например я хочу двухклавишный двухпроходной Legrand Galea Life Dark Bronze. Мне что надо брать?

    1. 775808 PRO 21 - переключатель на 2 направл. двухклавишный
    2. Две 771212 - Клавиша для выключателя двойного, Dark Bronze (? клавиши отдельно)
    3. Одна 771201 - Рамка на 1 пост, Dark Bronze

    А если двухклавишный двухпроходной Legrand Valena алюминий. Мне что надо брать?

    1. 770108 - Переключатель на 2 направл. двухклавишный (алюминий)
    2. 770151 - Рамка 1 пост (алюминий)

    ЗЫ, Т.е. Legrand Galea Life состоит из 3-х компонетов а Legrand Valena из 2х?

    ЗЫ.ЗЫ. Под эту розетку стандартная коробка на одно место?

  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    11 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 18 июля 2014 10:10

    Привет,

    Подскажите пожалуйста - новостройка, в этажном щитке:
    1. дифф. на 16А - санузел, кухня и балкон - свет и розетки
    2. АВ 16А - прихожая свет и розетки, зал и спальня свет
    3. АВ 16А - зал и спальня розетки

    Плюс проведены но не подключены дополнительные линии:
    4. ВВГнг 3x1.5 - кондиционеры
    5. ВВГнг 3x1.5 - теплый пол
    6. ВВГнг 3x1.5 - стиралка
    7. ВВГнг 3x15 - посудомойка

    Вопрос как это все подключить и защитить диффом или УЗО:
    1. поставить одно нормальное УЗО перед всеми автоматами
    2. вместо отдельных автоматов для каждой доп. линии поставить несколько диффов?

    Диффов получается 3-4 штуки, если брать Шнайдер то стоимость высоковата. Можно ли поставить одно УЗО?

    Спасибо.

  • Daimler Senior Member
    офлайн
    Daimler Senior Member

    7484

    21 год на сайте
    пользователь #11599

    Профиль
    Написать сообщение

    7484
    # 18 июля 2014 10:14
    ElectroShaman:

    Фаза приходит на лампы, через нить накала на выключатель. Если вывернуть лампы, фаза на выключателях исчезнет

    :100500: старая совковая разводка- выключатели рвут ноль, а не фазу

    serge.sp:

    Ну и эти китайские пластмаски нужно выкинуть и поставить нормальные аппараты. Вызывайте электрика - телепатия не поможет

    присоединяюсь. замените для начала этот шлак, что на фото на нормальные автоматы. просуммируйте нагрузку-может превышает 3,5 квт (16 А)

    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд

    dmitrykm:

    ВВГнг 3x1.5 - стиралка
    7. ВВГнг 3x15 - посудомойка

    я бы повесил на эти вещи отдельный дифф или УЗО. плюс холодос желательно запитать так, чтобы его не вырубало от других нагрузок. остальное все некритично...

    ну а по поводу удобства обслуживания системы и поиску неистправностей ИМХО систему " УЗО+автомат" считаю лучше чем дифф.

    dmitrykm:

    Диффов получается 3-4 штуки, если брать Шнайдер то стоимость высоковата. Можно ли поставить одно УЗО?

    хорошая и функциональная система электропитания не может быть малобюджетной. вам решать, что вы хотите получить на выходе.

    в любом вопросе два еврея имеют три различных мнения...;-) (с) И.Губерман
  • zeffli Neophyte Poster
    офлайн
    zeffli Neophyte Poster

    25

    12 лет на сайте
    пользователь #490554

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 18 июля 2014 10:28
    serge.sp:

    если у вас ноль розетки в ванной подключена к дифу, а фаза через автомат - то через этот ноль и происходит утечка. Ну или ы нормальном режиме слишком большой ток - много нагрузки навеесили на один диф - духовку лучше от отдельного автомата запитать. Ну и эти китайские пластмаски нужно выкинуть и поставить нормальные аппараты. Вызывайте электрика - телепатия не поможет

    Вот как полгода все работало по такой схеме, все было хорошо! Ни разу не выбило.

    Daimler, serge.sp, alexpuskin80, подскажите на, что заменить весь этот шлак? что мне нужно купить?
    Я все куплю и вызову электрика для замены.

    Daimler:

    просуммируйте нагрузку-может превышает 3,5 квт (16 А)

    Возможно, когда самый первый раз выбило - превысил. После, я начал следить за нагрузкой.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 18 июля 2014 12:19
    Andrew-1978:

    ЗЫ.ЗЫ. Под эту розетку стандартная коробка на одно место?

    да должна быть.
    там где будите покупать, проще у них уточнить что нужно.

    Daimler:

    ну а по поводу удобства обслуживания системы и поиску неистправностей ИМХО систему " УЗО+автомат" считаю лучше чем дифф.

    это почему?

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 18 июля 2014 14:46
    zeffli:

    Я все куплю и вызову электрика для замены.

    Самое бюджетное что можно купить - шнайдер электрик. Я бы взял хотя бы Етон. Недорогие дифы еще у GE.

    Добавлено спустя 1 минута 12 секунд

    PaulBP:

    это почему?

    присоеденяюсь к вопросу.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 18 июля 2014 16:51
    alexpuskin80:

    присоеденяюсь к вопросу.

    Присоединившимся: на УЗО 40А (для примера) можно повесить ТРИ автомата С16. Экономия!
    При сработке УЗО легко выщемить цепь с утечкой.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!