    # 2 июля 2014 19:19
    vitamin-c:

    Это самовнушение. Ничего никогда не перетянется.

    почему? Вы пытались?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 2 июля 2014 19:54
    vitamin-c:

    220413:

    Чтоб можно было потом вытянуть провод и заменить, в случае его повреждения

    Это самовнушение. Ничего никогда не перетянется.

    ну, легенда перетяжек. как и перетянуть всю старую панельку не разбивая стен:) сказка для непосвященных:)

  • THERMIX Spinning team
    офлайн
    THERMIX Spinning team

    289

    10 лет на сайте
    пользователь #1134063

    Профиль
    Написать сообщение

    289
    # 2 июля 2014 22:42

    Понял, спасибо. Значит гофра ни к чему.
    Ещё вопрос. В одну штробу уложить ну скажем 8 проводов 3*2,5 - это нормально? Или есть какие ограничения?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 2 июля 2014 22:49

    кладите

  • Dima2291671 Member
    офлайн
    Dima2291671 Member

    273

    13 лет на сайте
    пользователь #441427

    Профиль
    Написать сообщение

    273
    # 2 июля 2014 23:01
    Crash_117:

    Может кто подскажет, при включении - выключении холодильника (Атлант) моргает монитор, но свет и телевизор работают нормально. Опасны ли такие перепады для компьютера? Вроде ПК нормально работает, блок стоит Zalman ZM500-LE 500W (может в нем защита какая стоит?) Купил стабилизатор напряжения http://catalog.onliner.by/sven/soho2000/ , но и он не помог... Может кто знает как решить проблему и сколько это будет стоить???

    А холодильник какого года и его мощность? ( могу решить вашу проблему)

  • THERMIX Spinning team
    офлайн
    THERMIX Spinning team

    289

    10 лет на сайте
    пользователь #1134063

    Профиль
    Написать сообщение

    289
    # 3 июля 2014 12:50

    PaulBP, благодарю.

  • andreich3 Senior Member
    офлайн
    andreich3 Senior Member

    621

    19 лет на сайте
    пользователь #27980

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 3 июля 2014 23:00

    Если в ванной есть несколько розеток, соединенных шлейфом, то можно ли сдуп вести только к одной? И еще вопрос каким сечением вести заземление, купил ПВ-1 четверку, сравнил с тем, что было у застройщика, оказалось купленное потолще.

  • Dima2291671 Member
    офлайн
    Dima2291671 Member

    273

    13 лет на сайте
    пользователь #441427

    Профиль
    Написать сообщение

    273
    # 3 июля 2014 23:34

    можно, обычно 6мм но делают и 4мм

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 4 июля 2014 00:00

    Dima2291671, розетки?

  • Krolik Senior Member
    офлайн
    Krolik Senior Member

    2738

    21 год на сайте
    пользователь #10229

    Профиль
    Написать сообщение

    2738
    # 4 июля 2014 09:57 Редактировалось Krolik, 1 раз.

    del

    [censored by Strelka, п.п. 3.3.3]
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 4 июля 2014 10:29

    Dima2291671, andreich3, на розетки и свет в с\у дсуп делают 2,5.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Odin11 Senior Member
    офлайн
    Odin11 Senior Member

    6257

    17 лет на сайте
    пользователь #100749

    Профиль
    Написать сообщение

    6257
    # 4 июля 2014 18:00 Редактировалось Odin11, 1 раз.

    Люди подскажите пожалуйста, хочу розетку подвести

    В стене трубы, вверху видно, идут сверху вниз, не нарвусь-ли перфоратором на них...
    Провод справа под плинтусом пущу, штробить вертикально и под розетку на пять штук за телевизором.
    Просто чего боюсь, товарищ, в другом доме между труб штробил и трубу расхреначил.
    Дом панелька, 79г выпуска, батареи внутри стен, за этой стеной соседская лоджия, между этих труб получается. Моя лоджия и окно туда, слева.
    Иль направьте в правильную ветку, где помогут.

    Мир! Труд! Май!
  • odin_pod_dojdem Junior Member
    офлайн
    odin_pod_dojdem Junior Member

    85

    12 лет на сайте
    пользователь #704292

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 4 июля 2014 18:44

    здрасте всем. нужно в часном доме заменить кабель до счетчика. как быть с пломбами? звонить в энергонадзор? и сколько стоит перепломбировать?

  • andreich3 Senior Member
    офлайн
    andreich3 Senior Member

    621

    19 лет на сайте
    пользователь #27980

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 4 июля 2014 23:35

    vitamin-c, а четверка подойдет? Просто купил уже, не хочется еще 2.5 покупать.

  • aleh82 Junior Member
    офлайн
    aleh82 Junior Member

    99

    18 лет на сайте
    пользователь #68210

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 5 июля 2014 22:22

    Подскажите пожалуйста, где у нас можно купить оригинальные WAGO 222?

  • GENIK5 Member
    офлайн
    GENIK5 Member

    489

    14 лет на сайте
    пользователь #253018

    Профиль
    Написать сообщение

    489
    # 6 июля 2014 13:30 Редактировалось GENIK5, 2 раз(а).
    odin_pod_dojdem:

    здрасте всем. нужно в часном доме заменить кабель до счетчика. как быть с пломбами? звонить в энергонадзор? и сколько стоит перепломбировать?

    Позвоните в энергосбыт(или с кем договор на электроснабжение). Назовите показание счетчика и номер его,а также ФИО кто будет производить работы. Пломбы снимете сами. Они сами приедут и опломбируют.

    Добавлено спустя 1 минута 12 секунд

    andreich3:

    vitamin-c, а четверка подойдет? Просто купил уже, не хочется еще 2.5 покупать.

    Подойдёт.

  • Siarhey Member
    офлайн
    Siarhey Member

    344

    16 лет на сайте
    пользователь #147274

    Профиль
    Написать сообщение

    344
    # 6 июля 2014 14:27 Редактировалось Siarhey, 1 раз.

    Добрый день, нужен совет.

    меняю проводку в квартире в новостройке. Собираюсь делать щиток в квартире и оттуда все разводить.

    исходные данные: в квартиру заходит в трубе под стяжкой 3х6мм на плиту и где-то по стенам три линии 3х1.5мм на все остальное.

    вариант1. попробовать протянуть по этой трубе 3х10мм вместо 3х6 до квартиры и потом уже от квартирного щитка 3х6 на плиту.

    вариант2. ложить 3х10 по общему коридору в коробе над потолком, про 3х6 в трубе забыть.

    вариант3. плита остается как есть от этажного щитка + вести провод в коробе по общему коридору до квартиры.

    от варианта 1 отговаривал один из электриковов с обоснованием, что плиту надо обязательно вести отдельной линией от этажного, иначе велика вероятность того что сгорит нулевая шина и от нее вплоть до всей проводки на этаже. Неужели если я 6ку с 10 хорошо соединю тут возможны проблемы?

    вариант 2 и 3 смущает тем что пока все делается без согласования, и вести в открытую провод до этажного щита стремно с точки зрения отхватить люлей за самопальство. в трубе всетаки практически незаметно...

    спасибо.

    p.s. - вводной автомат на квартиру стоит 63А, плита планируется индукционная (7квт макс)

  • GENIK5 Member
    офлайн
    GENIK5 Member

    489

    14 лет на сайте
    пользователь #253018

    Профиль
    Написать сообщение

    489
    # 6 июля 2014 15:53 Редактировалось GENIK5, 2 раз(а).
    Siarhey:

    исходные данные: в квартиру заходит в трубе под стяжкой 3х6мм на плиту и где-то по стенам три линии 3х1.5мм на все остальное.

    Siarhey:

    А зачем вам что то менять???.
    Для плиты хватит и 3*6 мм.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 6 июля 2014 15:55

    1 вариант слабо реализуем на практике, так как в трубу не влезет 3*10.
    3 вариант экономит некотрое количество кабеля 3*6 (который дороговат), потому что как правило плита переноситься не сильно далеко. Зато если выбьет плиту то придься идти в тамбур.
    2 вариант если есть денежки на лишний кабель идеальный.

  • GENIK5 Member
    офлайн
    GENIK5 Member

    489

    14 лет на сайте
    пользователь #253018

    Профиль
    Написать сообщение

    489
    # 6 июля 2014 15:55 Редактировалось GENIK5, 2 раз(а).
    Siarhey:

    Добрый день, нужен совет.

    меняю проводку в квартире в новостройке. Собираюсь делать щиток в квартире и оттуда все разводить.

    исходные данные: в квартиру заходит в трубе под стяжкой 3х6мм на плиту и где-то по стенам три линии 3х1.5мм на все остальное.

    вариант1. попробовать протянуть по этой трубе 3х10мм вместо 3х6 до квартиры и потом уже от квартирного щитка 3х6 на плиту.

    вариант2. ложить 3х10 по общему коридору в коробе над потолком, про 3х6 в трубе забыть.

    вариант3. плита остается как есть от этажного щитка + вести провод в коробе по общему коридору до квартиры.

    от варианта 1 отговаривал один из электриковов с обоснованием, что плиту надо обязательно вести отдельной линией от этажного, иначе велика вероятность того что сгорит нулевая шина и от нее вплоть до всей проводки на этаже. Неужели если я 6ку с 10 хорошо соединю тут возможны проблемы?

    вариант 2 и 3 смущает тем что пока все делается без согласования, и вести в открытую провод до этажного щита стремно с точки зрения отхватить люлей за самопальство. в трубе всетаки практически незаметно...

    спасибо.

    p.s. - вводной автомат на квартиру стоит 63А, плита планируется индукционная (7квт макс)

    А зачем вам что то менять???.
    Для плиты хватит 3*6 мм с запасом.
    На ввод в квартирный щиток 3*6 мм. Далее поставит автомат отдельно на плиту,освещение,розетки и т.п.