vitamin-c:Это самовнушение. Ничего никогда не перетянется.
почему? Вы пытались?
vitamin-c:Это самовнушение. Ничего никогда не перетянется.
почему? Вы пытались?
vitamin-c:220413:Чтоб можно было потом вытянуть провод и заменить, в случае его повреждения
Это самовнушение. Ничего никогда не перетянется.
ну, легенда перетяжек. как и перетянуть всю старую панельку не разбивая стен сказка для непосвященных
Понял, спасибо. Значит гофра ни к чему.
Ещё вопрос. В одну штробу уложить ну скажем 8 проводов 3*2,5 - это нормально? Или есть какие ограничения?
Crash_117:Может кто подскажет, при включении - выключении холодильника (Атлант) моргает монитор, но свет и телевизор работают нормально. Опасны ли такие перепады для компьютера? Вроде ПК нормально работает, блок стоит Zalman ZM500-LE 500W (может в нем защита какая стоит?) Купил стабилизатор напряжения http://catalog.onliner.by/sven/soho2000/ , но и он не помог... Может кто знает как решить проблему и сколько это будет стоить???
А холодильник какого года и его мощность? ( могу решить вашу проблему)
Если в ванной есть несколько розеток, соединенных шлейфом, то можно ли сдуп вести только к одной? И еще вопрос каким сечением вести заземление, купил ПВ-1 четверку, сравнил с тем, что было у застройщика, оказалось купленное потолще.
Люди подскажите пожалуйста, хочу розетку подвести
В стене трубы, вверху видно, идут сверху вниз, не нарвусь-ли перфоратором на них...
Провод справа под плинтусом пущу, штробить вертикально и под розетку на пять штук за телевизором.
Просто чего боюсь, товарищ, в другом доме между труб штробил и трубу расхреначил.
Дом панелька, 79г выпуска, батареи внутри стен, за этой стеной соседская лоджия, между этих труб получается. Моя лоджия и окно туда, слева.
Иль направьте в правильную ветку, где помогут.
офлайн
odin_pod_dojdem
Junior Member
|
|
85 |
12 лет на сайте Город:
|
здрасте всем. нужно в часном доме заменить кабель до счетчика. как быть с пломбами? звонить в энергонадзор? и сколько стоит перепломбировать?
odin_pod_dojdem:здрасте всем. нужно в часном доме заменить кабель до счетчика. как быть с пломбами? звонить в энергонадзор? и сколько стоит перепломбировать?
Позвоните в энергосбыт(или с кем договор на электроснабжение). Назовите показание счетчика и номер его,а также ФИО кто будет производить работы. Пломбы снимете сами. Они сами приедут и опломбируют.
andreich3:vitamin-c, а четверка подойдет? Просто купил уже, не хочется еще 2.5 покупать.
Подойдёт.
Добрый день, нужен совет.
меняю проводку в квартире в новостройке. Собираюсь делать щиток в квартире и оттуда все разводить.
исходные данные: в квартиру заходит в трубе под стяжкой 3х6мм на плиту и где-то по стенам три линии 3х1.5мм на все остальное.
вариант1. попробовать протянуть по этой трубе 3х10мм вместо 3х6 до квартиры и потом уже от квартирного щитка 3х6 на плиту.
вариант2. ложить 3х10 по общему коридору в коробе над потолком, про 3х6 в трубе забыть.
вариант3. плита остается как есть от этажного щитка + вести провод в коробе по общему коридору до квартиры.
от варианта 1 отговаривал один из электриковов с обоснованием, что плиту надо обязательно вести отдельной линией от этажного, иначе велика вероятность того что сгорит нулевая шина и от нее вплоть до всей проводки на этаже. Неужели если я 6ку с 10 хорошо соединю тут возможны проблемы?
вариант 2 и 3 смущает тем что пока все делается без согласования, и вести в открытую провод до этажного щита стремно с точки зрения отхватить люлей за самопальство. в трубе всетаки практически незаметно...
спасибо.
p.s. - вводной автомат на квартиру стоит 63А, плита планируется индукционная (7квт макс)
офлайн
alexpuskin80
Senior Member
|
|
1360 |
13 лет на сайте Город:
|
1 вариант слабо реализуем на практике, так как в трубу не влезет 3*10.
3 вариант экономит некотрое количество кабеля 3*6 (который дороговат), потому что как правило плита переноситься не сильно далеко. Зато если выбьет плиту то придься идти в тамбур.
2 вариант если есть денежки на лишний кабель идеальный.
Siarhey:Добрый день, нужен совет.
меняю проводку в квартире в новостройке. Собираюсь делать щиток в квартире и оттуда все разводить.
исходные данные: в квартиру заходит в трубе под стяжкой 3х6мм на плиту и где-то по стенам три линии 3х1.5мм на все остальное.
вариант1. попробовать протянуть по этой трубе 3х10мм вместо 3х6 до квартиры и потом уже от квартирного щитка 3х6 на плиту.
вариант2. ложить 3х10 по общему коридору в коробе над потолком, про 3х6 в трубе забыть.
вариант3. плита остается как есть от этажного щитка + вести провод в коробе по общему коридору до квартиры.
от варианта 1 отговаривал один из электриковов с обоснованием, что плиту надо обязательно вести отдельной линией от этажного, иначе велика вероятность того что сгорит нулевая шина и от нее вплоть до всей проводки на этаже. Неужели если я 6ку с 10 хорошо соединю тут возможны проблемы?
вариант 2 и 3 смущает тем что пока все делается без согласования, и вести в открытую провод до этажного щита стремно с точки зрения отхватить люлей за самопальство. в трубе всетаки практически незаметно...
спасибо.
p.s. - вводной автомат на квартиру стоит 63А, плита планируется индукционная (7квт макс)
А зачем вам что то менять???.
Для плиты хватит 3*6 мм с запасом.
На ввод в квартирный щиток 3*6 мм. Далее поставит автомат отдельно на плиту,освещение,розетки и т.п.