    Корадо, так пусть меняют на любой, только по мощности не должно сильно отличаться

  • R-R-R Member
    офлайн
    R-R-R Member

    146

    21 год на сайте
    пользователь #10702

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 26 сентября 2017 14:03

    так не могу найти ТТХ на эти старые конвекторы

  • shadow_spawn666 Member
    офлайн
    shadow_spawn666 Member

    127

    11 лет на сайте
    пользователь #778249

    Профиль
    Написать сообщение

    127
    # 27 сентября 2017 12:36

    какие бюджетные биметаллические радиаторы посоветуете в квартиру?

    звукорежиссура, аудио реклама, концертный звук
  • Корадо Junior Member
    офлайн
    Корадо Junior Member

    66

    8 лет на сайте
    пользователь #1989720

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 27 сентября 2017 17:19 Редактировалось Корадо, 1 раз.
    R-R-R:

    так не могу найти ТТХ на эти старые конвекторы

    напишите мне в личку площади помещений, я рассчитаю биметалл

    shadow_spawn666, самые дешевые из не кЕтайских - Mirado (Украина), все что дешевле - кЕтай.
    Если не пугает китайское - то стандарт гидравлика, эльзотерм, арматура

  • shadow_spawn666 Member
    офлайн
    shadow_spawn666 Member

    127

    11 лет на сайте
    пользователь #778249

    Профиль
    Написать сообщение

    127
    # 27 сентября 2017 18:03
    Корадо:

    shadow_spawn666, самые дешевые из не кЕтайских - Mirado (Украина), все что дешевле - кЕтай.
    Если не пугает китайское - то стандарт гидравлика, эльзотерм, арматура

    а что скажете про royal thermo biliner и royal thermo revolution в сравнении с Mirado ?

    звукорежиссура, аудио реклама, концертный звук
  • Дядя_Юра Senior Member
    офлайн
    Дядя_Юра Senior Member

    3539

    9 лет на сайте
    пользователь #1647445

    Профиль
    Написать сообщение

    3539
    # 28 сентября 2017 01:29

    доброго времени. заменил батареи. скоро отопительный сезон а трубы я не заделал ( ремонт в тех комнатах немного приостановлен). подскажите пожалуйста, мне:
    1) замазать трубы в штробах
    2) забить и при возобновлении ремонта в отопительный период спокойно замазать
    3) замазать уже после отопительного периода
    4) иное

    заранее спасибо))

  • Корадо Junior Member
    офлайн
    Корадо Junior Member

    66

    8 лет на сайте
    пользователь #1989720

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 28 сентября 2017 12:35
    shadow_spawn666:

    а что скажете про royal thermo biliner и royal thermo revolution в сравнении с Mirado ?

    Скажу, что купив роялтермо, переплатите за маркетинг. Плюс роялтермо умудряются экономить на конвекционных ребрах и выдавать это за инновации, так же мне не нравится их соединение горизонтальной и вертикальной трубки: такое ощущение, что садят на клей (не видно сварного шва). НО роялтермо выглядит лучше, матрица поэлегантнее, ИМХО

  • 007d Neophyte Poster
    офлайн
    007d Neophyte Poster

    19

    12 лет на сайте
    пользователь #729194

    Профиль
    Написать сообщение

    19
    # 1 октября 2017 08:25

    Добрый день!
    Интересует замена 2 советских конвекторов на биметталические рифар,напишите контакты установщиков в ЛС, пожалуйста!

  • Корадо Junior Member
    офлайн
    Корадо Junior Member

    66

    8 лет на сайте
    пользователь #1989720

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 1 октября 2017 19:33

    Дядя_Юра, если есть возможность, то замазывайте после отопительного периода, очень уж много соединений, вот и проверите. Смысл был на обратку кран с ручкой ставить... Весь монтаж напоминает песню: я его слепила из того, что было

  • Дядя_Юра Senior Member
    офлайн
    Дядя_Юра Senior Member

    3539

    9 лет на сайте
    пользователь #1647445

    Профиль
    Написать сообщение

    3539
    # 1 октября 2017 20:01
    Корадо:

    кран с ручкой

    где?

    Корадо:

    если есть возможность

    тут просто ремонт затянулся.... возможность есть.

    Корадо:

    Весь монтаж напоминает песню: я его слепила из того, что было

    хм... так что не так? я даже не особо представляю как по иному можно было сделать

  • antish1234 Senior Member
    офлайн
    antish1234 Senior Member

    1524

    13 лет на сайте
    пользователь #474628

    Профиль
    Написать сообщение

    1524
    # 2 октября 2017 20:10 Редактировалось antish1234, 1 раз.
    Корадо:

    напишите мне в личку площади помещений, я рассчитаю биметалл

    интересно, разве только по площади радиатор подбирается - :-?
    Раз так - интересует формула расчета - в студию пожалуйста :D

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды

    Дядя_Юра, давайте разберем ваш случай поподробнее - раз много вопросов. :)

    Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды

    1. схема обвязки - Слишком ЗамудреНо!
    Я бы сделал по другому.
    Например так:

    2. Фитинги разных фирм (углы поворота в данном случае) - считаю что на отопление не стоит так делать.
    3. Зачем ставить 2 угловых термостатических вентиля????? Корадо тут прав - с учетом того что это система отопления является самой агрессивной( теплоноситель+твердые включения) - шанс засорения ваших вентилей очень высока х2 - так как их 2 шт :D
    4. По радиаторам вопросов нет.
    5. Не видно маркировки трубы (она хоть армированная)?
    6. Поставить 2 шаровых крана после перемычки для обслуживания ваших термостатов считаю Обязательным!!!

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд

    З.ы перемудрил :) - вентиль наверное не подразумевает установку термостата в данном случае - но это сути не меняет.

    7 раз отмерь 1 отрежь, но многие делают наоборот Все вопросы в Viber +37529666-00-4 два
  • Дядя_Юра Senior Member
    офлайн
    Дядя_Юра Senior Member

    3539

    9 лет на сайте
    пользователь #1647445

    Профиль
    Написать сообщение

    3539
    # 2 октября 2017 21:43

    никоим образом не защищаю сантехников, просто не пойму где косяк.
    1)

    antish1234:

    Например так:

    2)

    antish1234:

    2. Фитинги разных фирм

    я хз, может быть вы и правы, но вроде все одной. это плохо?
    3)

    antish1234:

    Зачем ставить 2 угловых термостатических вентиля?

    где? обычные краны.
    4)
    5) маркировка есть частично и в очень неудобном месте. армирована или нет, не скажу.
    6) нет термостатов....... где ж вы их увидели??

  • antish1234 Senior Member
    офлайн
    antish1234 Senior Member

    1524

    13 лет на сайте
    пользователь #474628

    Профиль
    Написать сообщение

    1524
    # 2 октября 2017 21:59

    Дядя_Юра, по диаметру труб вопросов нет, я просто вам схему нарисовал, ниже повторюсь:

    Далее по терморегуляторам - и термостатическим клапанам:
    Центральная Система отопления со стальными трубами и чугунными радиаторами - это очень агрессивная среда, с наличием множества твердых включений, что для существующих термостатических клапанов - вечные проблемы.
    Т.к. у термостатического вентиля(клапана) очень узкий проход и наличие резинового уплотнения - будут проблемы с засорением этого прохода - а следствие заклинивание или полная закупорка прохода.
    В вашем случае - я бы я бы поставил на вход трубы и выход (между байпасом и радиаторам) по шаровому крану - и на обратку между шаровым краном и радиаторам поставил бы серьезный вентиль с ручной регулировкой(например Штромакс). Соединения труб с радиаторам сделал бы разъемные (установка американок). В случае засора закрыть отсечные краны и прочистить вентиль. Хотя на свой страх и риск можете поставить термостатический вентиль на подачу с термоголовой (прямой проходной) - например Herz или Oventrop, но чистить я думаю его придется гораздо чаще. По поводу шаровых кранов - не экономьте и не ставьте туда водопроводные краны, а только латунные предназначенные для отопления и лучше серьезных фирм, т.к. место ответственное.
    Да диаметр прохода ни в коем случае заужать нельзя, если у вас труба 3/4' - то и вся арматура и вход/выход из радиатора должны быть 3/4'.

    Дядя_Юра:

    где? обычные краны.

    В данном случае вентильный угловой кран (я ошибся с термостатами о чем отписал ниже) - что проблему не убирает.
    Что мешало сделать так?

    Вы бы себя подстраховали - а так вам придется в лучшем случае снимать радиатор - в худшем сливать стояк :-?

    7 раз отмерь 1 отрежь, но многие делают наоборот Все вопросы в Viber +37529666-00-4 два
  • Дядя_Юра Senior Member
    офлайн
    Дядя_Юра Senior Member

    3539

    9 лет на сайте
    пользователь #1647445

    Профиль
    Написать сообщение

    3539
    # 3 октября 2017 07:58

    что то я понять вас не могу. в первой части сообщения пишите про терморегуляторы , а потом

    antish1234:

    В данном случае вентильный угловой кран (я ошибся с термостатами о чем отписал ниже)

    по поводу расположения кранов ничего сказать хорошего или плохого не могу.
    так все же, где косяк этих сантехников?

  • Kykypyka Senior Member
    офлайн
    Kykypyka Senior Member

    8115

    15 лет на сайте
    пользователь #191420

    Профиль
    Написать сообщение

    8115
    # 3 октября 2017 14:55

    antish1234, не посоветуете - какие дизайн-радиаторы можно использовать, которые не сдохнут в нашей

    antish1234:

    Центральная Система отопления со стальными трубами и чугунными радиаторами - это очень агрессивная среда

    ?
    Типа таких, как Zehnder по дизайну:

    Делаю танки!
  • antish1234 Senior Member
    офлайн
    antish1234 Senior Member

    1524

    13 лет на сайте
    пользователь #474628

    Профиль
    Написать сообщение

    1524
    # 5 октября 2017 08:04
    Kykypyka:

    не посоветуете - какие дизайн-радиаторы можно использовать, которые не сдохнут в нашей

    Kykypyka, да радиаторы то не сдохнут - если подключать такими вентилями как на картинках - могут быть проблемы, те что я отписал выше. Ставьте шаровые краны после перемычки для возможности обслуживания вентилей.

    7 раз отмерь 1 отрежь, но многие делают наоборот Все вопросы в Viber +37529666-00-4 два
  • marg2 Junior Member
    офлайн
    marg2 Junior Member

    76

    11 лет на сайте
    пользователь #734803

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 5 октября 2017 18:26

    Может у кого есть шаровые краны на 20 "мама-папа" Гродно? тел. 80447456561

  • antish1234 Senior Member
    офлайн
    antish1234 Senior Member

    1524

    13 лет на сайте
    пользователь #474628

    Профиль
    Написать сообщение

    1524
    # 5 октября 2017 19:18

    marg2, на рынках есть - сходите да купите

    7 раз отмерь 1 отрежь, но многие делают наоборот Все вопросы в Viber +37529666-00-4 два
  • xdm Member
    офлайн
    xdm Member

    360

    14 лет на сайте
    пользователь #222284

    Профиль
    Написать сообщение

    360
    # 7 октября 2017 12:26

    Доброго дня!
    Проблема - старый панельный дом 1986г.п подача тепло носителя сверху вниз, батареи заменены, 10 секций, подключения боковое. Перемычка такого же диаметра как и подача. В результате батарея совсем не прогревается......
    На сколько я понимаю решить вопрос можно если уменьшить диаметр перемычки или поставив на неё кран. Можно ли это сделать не привлекая сантехникой жэса?
    Ещё как вариант если снять несколько колен это что улучшит?
    Прочитал ещё про удлинитель потока, кто нибудь про него слышал? На сколько он эффективен? В минске его реально купить?

  • СТС-Комплект Member
    офлайн
    СТС-Комплект Member

    223

    7 лет на сайте
    пользователь #2261832

    Профиль
    Написать сообщение

    223
    # 9 октября 2017 09:03 Редактировалось СТС-Комплект, 1 раз.
    xdm:

    Доброго дня!
    Проблема - старый панельный дом 1986г.п подача тепло носителя сверху вниз, батареи заменены, 10 секций, подключения боковое. Перемычка такого же диаметра как и подача. В результате батарея совсем не прогревается......
    На сколько я понимаю решить вопрос можно если уменьшить диаметр перемычки или поставив на неё кран. Можно ли это сделать не привлекая сантехникой жэса?
    Ещё как вариант если снять несколько колен это что улучшит?
    Прочитал ещё про удлинитель потока, кто нибудь про него слышал? На сколько он эффективен? В минске его реально купить?

    Перемычка должна быть на диаметр меньше, чем на подаче. На обратке такой же диаметр как на входе, надеюсь?
    Диагональное подключение поможет, но если вы ошиблись изначально с подачей, то надо переделывать подачу-обратку.
    Никому не показывайте что у Вас полипропилен - штраф и восстановление до изначального как минимум светит.
    Удлинитель может не помочь. Был один случай, когда перепутали подачу и обратку - не помогло. Переваривали.