Ответить
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 20 октября 2017 14:23 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    serge.sp, говорил, что надо подавать на неподвижный контакт и следом кинул схему для птушников...
    я вообще чего хотел донести, если еще не догнал. не найдут 99% людей неподвижный контакт. я даже больше скажу, что про его наличие знают макс. 10%. остальные при слове "неподвижный контакт" начнут крутить винты и смотреть где контакт не будет двигаться. вот тут я могу с уверенностью дать 99% :)
    на автоматах есть маркировка (1, 2, 3, 4.... N) и рядом схема. если не понимаешь как они между собой увязаны, нечего туда вообще лезть. а советы подключать на неподвижный контакт таким товарищам вообще мозг взорвут :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • afrbh Member
    офлайн
    afrbh Member

    152

    9 лет на сайте
    пользователь #1653022

    Профиль
    Написать сообщение

    152
    # 20 октября 2017 17:16 Редактировалось afrbh, 1 раз.
    serge.sp:

    любой человек разумный определит подвижный и неподвижный контакты.

    Про меня все ясно....
    Спасибо

  • krij1k Member
    офлайн
    krij1k Member

    266

    10 лет на сайте
    пользователь #1084951

    Профиль
    Написать сообщение

    266
    # 20 октября 2017 17:48

    подвижный-неподвижный, там фазу и ноль местами перепутали судя по маркировке

  • ded_d Member
    офлайн
    ded_d Member

    377

    19 лет на сайте
    пользователь #31301

    Профиль
    Написать сообщение

    377
    # 20 октября 2017 18:09
    krij1k:

    подвижный-неподвижный, там фазу и ноль местами перепутали судя по маркировке

    а судя по схеме, перепутали цветовую маркировку ;)

    ........ а впрочем и пчелы тоже.....
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28790

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28790
    # 20 октября 2017 18:44 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.
    2017247:

    Корректно ли я разбросал нагрузки по фазам? По нагрузкам делал табличку, там все примерно поровну

    Корректно или нет, можно сказать только мониторя напряжение и потребляемый ток, ведь нам не известно состояние "источника тока"

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • kisel_mb Senior Member
    офлайн
    kisel_mb Senior Member

    1659

    12 лет на сайте
    пользователь #609630

    Профиль
    Написать сообщение

    1659
    # 20 октября 2017 22:43
    serge.sp:

    Vitaliy:

    т.е. все таки схему (маркировку), а не неподвижный контакт через специальное смотровое стеклышко

    я где то говорил про то что нужно разбирать автомат? на схеме все видно и нужно присоеденять туда где на схеме неподвижный контакт, маркировка это подписи возле зажимов, а не схема.

    маркировка, схемы это все вторично т.к. обусловлено затратами на производство только корпуса но не начинки. подключать надо туда куда говорит (пишет) производитель
    вот где тут неподвижный контакт? схема и маркировка одинаковы, автоматы различные т.е. либо сверху либо снизу подключение

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 20 октября 2017 23:19 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    kisel_mb, в обоих случаях неподвижный контакт (хоть мне и не нравится это слово) сверху. но по факту разницы в подключении нет. схема одинакова, работать будет в двух случаях одинаково. но ПУЭ страшная вещь, с ней спорить нельзя :trollface: главное ноль с фазой не перепутать

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    18 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 21 октября 2017 13:28 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс

  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43069

    15 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43069
    # 21 октября 2017 14:15 Редактировалось sviq, 1 раз.
    sviq:

    aWake:

    sviq:

    хочу сделать щиток на кухню/санузел, так электрик насчитал, что 8-модульной коробки мало. что-то он мне не нравиться, объемы работы накручивает?

    Полный план чего хотите получить по электрике есть? Хотя бы список: 5 розеток, духовка, стиралка, бойлер, микроволновка, холодильник. Как правило встраиваемую технику ставят на свой автомат. Обычную можно и так.
    Откуда и что приходит на ваш щиток на кухню/санузел?

    Бюджетная схема УЗО+автоматы. Накрутить только проводку можно. Автомат 5-6 рублей средний и 10-12 хороший.

    По вашему посту посоветовать можно все что угодно. Чем точнее вопрос тем полезнее ответ.

    уже есть
    - духовка
    - варочная (газовая) +вытяжка
    - посудомойка (на кухне) + стиралка + фен (оба в ванной)
    - холодильник + морозильник + микроволновка – постоянная работа
    - розетки (ну тут вся кухонная мелочь: чайник, мультиварка, комбайн….)
    - розетка в коридоре (пылесос) наверно объединить но с чем розетками в кухне или освещением санузла/коридора
    - освещение кухни + корридор/санузел (объединять или нет?)

    оцените, кому не лень, что я тут насобирала :shuffle:
    1. духовка https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/a ... l1068.html
    2. посудомойка (на кухне) + стиралка + фен (оба в ванной)
    https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/a ... l1068.html
    3.1. холодильник + морозильник + микроволновка – постоянная работа
    3.2. варочная (газовая) +вытяжка + розетки (ну тут вся кухонная мелочь: чайник, мультиварка, комбайн….)
    3.3. розетка в коридоре (пылесос) объединить с освещением санузла/коридора
    3 шт https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/a ... l1068.html
    4. освещение кухни
    https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/a ... l1068.html

    есть еще идея взять в польше механизмы уники шнайдер (все-таки меньше шансов нарваться на подделку), а яркие цветные рамки докупить здесь?

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 21 октября 2017 14:40 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    sviq, практически все мимо
    1. духовка - надо конкретно знать модель/характеристики по потреблению. если без пиролизной очистки, то ставить В16 автомат, но лучше диф.
    2. посудомойка - В16 диф
    3. стиралка - В16 диф
    4. фен+свет в с/у - В16 диф
    5. холодильник+морозильник - В16 диф
    6. микроволновка+вытяжка (группа 1 розеток на рабочей зоне)- В16 автомат, но лучше диф
    7. мультиварка+комбайн+чайник (группа 2 розеток на рабочей зоне) - В16 автомат но лучше диф
    8. розетка корридор+свет корридор+свет кухня - В16 автомат
    но лучше п. 8 разбить на два. несколько розеток в корридоре на В16 автомат, а свет корридор+кухня В10 автомат.
    на дифах можно сэкономить разбив все по группам и группы защитить узо разными номиналами.
    итого по минимуму 12 мест. ужаться до 8ми можно если брать одномодульные дифы. но это будет в самый притык, никакого шанса для маневра.
    upd. для экономии можно поставить на входе узо на 63А и дальше все дифы заменить на автоматы с такими же номиналами. но по месту все равно 8 мало.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28790

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28790
    # 21 октября 2017 15:03
    Vitaliy:

    узо на 63А

    sviq, какой у Вас номинал вводного автомата?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43069

    15 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43069
    # 21 октября 2017 15:06

    Крошка Енот, узнаю после капремонта :D

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 21 октября 2017 15:20

    Крошка Енот, а какая в данной ситуации разница, если это отдельный щиток на кухню?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43069

    15 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43069
    # 21 октября 2017 15:32
    Vitaliy:

    Крошка Енот, а какая в данной ситуации разница, если это отдельный щиток на кухню?

    он все равно запитан от щитка в квартиру. дополнительную линию мне вряд ли дадут

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28790

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28790
    # 21 октября 2017 15:34
    Vitaliy:

    , а какая в данной ситуации разница, если это отдельный щиток на кухню?

    больше того иока который ограничен до счётчика сосать не получится. Вдруг там 25А или вообще 16А. :-?

    Добавлено спустя 1 минута 33 секунды

    Крошка Енот:

    sviq, какой у Вас номинал вводного автомата?

    имеется ввиду вводной автомат ( выделенная мощность) на всю квартиру.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 21 октября 2017 15:57

    Крошка Енот, а узо тут при чем???

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд

    sviq:

    он все равно запитан от щитка в квартиру. дополнительную линию мне вряд ли дадут

    это понятно. как запитать этот щиток совсем другая история и другие деньги :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28790

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28790
    # 21 октября 2017 18:42 Редактировалось КляйненЕнотен, 2 раз(а).
    Vitaliy:

    Крошка Енот, а узо тут при чем???

    Спрашивайте у того кто его помянул в оригинале (о есть у себя), я только цитировал, вопрос мой был( и не Вам) исключительно про выделенную мощность на квартиру :znaika:, а на него наолкнули две ключевые фразы - газ и 63А.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5594

    17 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5594
    # 21 октября 2017 19:10

    при кап ремонте 32ампер ставят у нас, один раз видел 40 правда если счетчик стоит в квартире а так 16ампер но электрикам глубоко пофиг что там у вас ))

    onliner дно.
  • kisel_mb Senior Member
    офлайн
    kisel_mb Senior Member

    1659

    12 лет на сайте
    пользователь #609630

    Профиль
    Написать сообщение

    1659
    # 21 октября 2017 20:18 Редактировалось kisel_mb, 1 раз.
    Vitaliy:

    kisel_mb, в обоих случаях неподвижный контакт (хоть мне и не нравится это слово) сверху. но по факту разницы в подключении нет. схема одинакова, работать будет в двух случаях одинаково. но ПУЭ страшная вещь, с ней спорить нельзя :trollface: главное ноль с фазой не перепутать

    по факту это два разных (с точки зрения потребителя) автомата(дифавтомата). хотя может начинка универсальная (а может и нет). все подключения отличные от рекомендации производителя электрик делает на свой страх и риск и никакие поиски неподвижных контактов и ПУЭ его не спасут (в случае чего).

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 21 октября 2017 21:03

    Крошка Енот, 63А узо я рекомендовал для защиты всего кухонно-ванного щитка. его номинал никак не относится к разрешенной мощности для квартиры. наличие газа говорит о том, что на одной фазе дадут макс. 40А. вероятнее всего 32А. все мощные потребители перечислены, остальное все мелочь.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.