wilson:
да ничего у тебя не работает - ты же смотрел, как у тебя при постоянной Тподачи теряет тепло, вот и все твои замеры, замеритель.
я смотрел и при постоянной подаче
и при фиксированном клапане 50%
и при постоянной обратке
и по температуре в доме (как у тебя)
только по улице не смотрел
смотрел как теряет тепло я для другого
объясню
котел допустим гонит +30 и обороты постоянные, в квт цифра примерно известная
как только баланс нарушается - засекаю на какой уличной температуре баланс уехал и когда дом начал стыть
из этого я вычислил теплопотери дома при конкретной температуре на улице
это я гонял мож неделю
остальную зиму я:
выставлял максимум подачи пусть +30, а дальше регулировка по обратке
если обратка холодная - вентиль открывается
если обратка не большая - клапан прикрывается
в итоге имею постоянно 25-26 пол, а подача постоянная 30-35
изменяется только поток в подмес (больше горячей воды вливается при низких температурах на улице)
не помню сколько было в том году минимум на улице, но такой подачи хватало
+45 или +60 подавать не требовалось
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды
wilson:
Я могу в ТП просто органичить Тподачи максимум и минимум и будут работать постоянно, и меня это устраивает - у меня плитка и ТП в санузулах и тамбуре. А вот что ты будешь делать, это беда - то полы настроить, то для фанов включить подачу 45 и не забыть выключить. На шею надо повесить блок управления, чтобы всегда было рядом
ни че не буду делать
ТП сам возьмет столько, сколько ему нужно
на ТП автоматика ни как не связана с котлом и ни как не связана с фанкойлами
каждый этаж работает отдельно и ни как не зависят от соседних (автоматика на каждом этаже отдельная)