Подскажите, кто в теме. Котёл КСТГ-12 "Ратон". 0.1 МПа рабочее давление. Реально ли врезать параллельно с ним в Сист.Отопл (СО) обычный двухконтурный настенный? Или хотя бы подскажите пути реализации такого конструктора. Спасибо.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
fiting74:Подскажите, кто в теме. Котёл КСТГ-12 "Ратон". 0.1 МПа рабочее давление. Реально ли врезать параллельно с ним в Сист.Отопл (СО) обычный двухконтурный настенный? Или хотя бы подскажите пути реализации такого конструктора. Спасибо.
Реально врезать параллельно с ним настенный двухконтурный котел. Ваш Ратон должен и по обратке и по подаче отсекаться кранами. Так же на атмосферном расширителе должен стоять кран для его отсечки и кран слива воды с расширителя. Одновременно оба котлы работать не смогут. Но переключаться с одного на другой по вашему желанию вы сможете без проблем.
teplosilaby:Реально врезать параллельно с ним настенный двухконтурный котел. Ваш Ратон должен и по обратке и по подаче отсекаться кранами. Так же на атмосферном расширителе должен стоять кран для его отсечки и кран слива воды с расширителя. Одновременно оба котлы работать не смогут. Но переключаться с одного на другой по вашему желанию вы сможете без проблем.
Эту схему вчера нарисовал. А вообще, есть ещё идея - развязаться через бойлер, но это отнюдь не дёшево выйдет... Спасибо за ответ. Успехов.
Такая проблема. Котел работает в связке с терморегулятором Auroton 2025, на котором выставлена температура в 21 градус. Пока за бортом было до -5, все нормально держало, а теперь -21 и в помещении он выдает только +17,5. Получается котлу явно не хватает мощности, чтобы поддерживать температуру, хотя бы в +21 в помещении. И речь идет не о помещении в 200 квадратов. Температуру воды в системе отопления выставил на 60 градусов. Просто наблюдаю за работой и вижу, как котел работает пока не достигнет отметки в 65, потом отключается и остывает до 55. Но ведь должен, по моему мнению, работать пока не достигнет нужной температуры в помещении. А он, больше ориентируется на температуру воды в контуре.
Выставте на котле темперетуру 70-75 град. и температура в помещении должна повысится. Если котел работает в паре с комнатным термостатом то накотле выставляете темпратуру 70-75 град. и уменьшать ее не следует. Комнатный термостат будет отключать котел при достижении температуры установленой на термостате
приветствую и с прошедшими!
Эоло стар24 с закрытой камерой, Забор воздуха и выброс - раздельные ( не в одной трубе)
Патрубок/колено забора воздуха(часть, которая внутри помещения) покрывается наледью. этот Патрубок нестандартный , короткий см 50 , 2 изгиба по 90 гр,. нержавейка .
Наледь гдет о в 0,5 - 1 см по всему колену, Котел стоит в теплой отельной.
Вопросы
1) критично для котла?
2) советовали на зиму отсоединить патрубок забора от котла и тогда забор воздуха будет из помещения котельной, а не
с улицы. Сработает? И можно ли это самому сделать, без вызова мастера?
3) чем сделать теплоизоляцию патрубка забора воздуха ВНУТРИ дома, что бы предотвратить обледенение? (Замена на заводской не рассматривается ввиду сложной конфигурации самого патрубка)
Спасибо заранее.
Есть такое дело. Лежит трубный утеплитель из вспененного полиэтилена, ждет своего времени.
yury_by:Есть такое дело. Лежит трубный утеплитель из вспененного полиэтилена, ждет своего времени.
у меня похуже вид - белая наледь на 50% поверхности,,,,
а какой толщины утеплитель? Тут ведь задача НЕ ДАТЬ образовываться конденсату из теплого воздуха на промерзшей трубе, то есть
сохранить трубу холодной.
igor_gubar:а какой толщины утеплитель?
Выбор невелик: в продаже лишь 6 или 9 мм.
добрый день . проблема такая. котел eola star 24 3e/ при работе дополнительного насоса на теплый пол, горячая вода в кране не набирает заданной температуры (ставлю на 50, а выдает 3. отключаю допонлнительный насос, котел отлично нагревает. как решить эту проблему. заранее признателен за отввет
qwellk, подозреваю не правильно собранную систему отопления. при подогреве ГВС трехходовой клапан перекрывает отопление и гоняет теплоноситель внутри котла, который через теплообменник греет воду. а тут получается, что насос теплого пола продолжает работать и приоткрывает 3хходовой. я бы начал изучать проблему с места установки насоса теплого пола.
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
22 |
7 лет на сайте Город:
|
qwellk, Такая особенность проявляется во время сильного мороза.
Можно сделать, варианты:
- Установить, как положено и рекомендуется всеми производителями, гидрострелку с коллекторами и насосами.
- Установить одноходовой клапан (нормально закрытый)
- Подключить насос теплого пола к плате управления
здравствуйте.подскажите в чем может быть проблема после того как пришли морозы была ошибка 11.ее устранили открыли лючок но котел перестал отключаться а работает всегда просто понижается немного температура и дальше опять набирает в чём может быть причина .
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
22 |
7 лет на сайте Город:
|
igor_gubar, Труба для забора воздуха должна быть утепленной.
- поменять на утепленную (фирменную)
- утеплить трубу с помощью трубного утеплителя (можно, Enerogoflex Super 89/9-2 , белорусские не брать) (можно, Paroc сверху лента алюминиевая)
Разбирать трубы дымоудаления нельзя.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:qwellk, подозреваю не правильно собранную систему отопления. при подогреве ГВС трехходовой клапан перекрывает отопление и гоняет теплоноситель внутри котла, который через теплообменник греет воду. а тут получается, что насос теплого пола продолжает работать и приоткрывает 3хходовой. я бы начал изучать проблему с места установки насоса теплого пола.
вообще в этой модели трехходового клапана нет...так как котел с битермическим теплообменником.