Immergas EOLO Star 24 3 E

Ответить
  • beads2006 Member
    офлайн
    beads2006 Member

    112

    14 лет на сайте
    пользователь #309811

    Профиль
    Написать сообщение

    112
    # 6 ноября 2016 18:23
    1670007:

    Здравствуйте. Такая проблемка. Сегодня первый день запустили данный котел.Включаю горячую воду, устанавливаю нужную температуру, например 40 градусов, а она нагоняет от 50 до 53 и не сбивается. Может кто подскажет в чем проблема???

    2061031:

    Котёл ELO MYTHOS прыгает температура ГВС .Выставил температуру 30градусов по факту греет так что руку обжигает.Почему так и что нужно делать что бы температура соответствовала задоной?

    Не отрегулирован уровень минимального пламени на котле. Самому не советую лезть ,выйдет дороже потом.

  • StoD Neophyte Poster
    офлайн
    StoD Neophyte Poster

    12

    11 лет на сайте
    пользователь #744728

    Профиль
    Написать сообщение

    12
    # 7 ноября 2016 21:13

    Здравствуйте, сегодня в котле (стар 24 2014г.) высветилось 2 ошибки 02, 11. на форуме прочитал возможно проблема с герметичностью дымохода. если смысл его разбирать или вызывать спеца сразу? еще вопрос, плановое ТО не проводилось , гарантии нет? подскажите пжл. датчик газов( по 11 ошибке ) сколько стоит?

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды

    как узнать настройки мощности котла?

  • Slava-k Neophyte Poster
    офлайн
    Slava-k Neophyte Poster

    10

    11 лет на сайте
    пользователь #827901

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 8 ноября 2016 21:53

    от 10 октября почитайте моё сообщение.
    И не спешите менять датчик, мне по гарантии поменяли, а оказалась проблема в другом

  • viktor.ok Neophyte Poster
    офлайн
    viktor.ok Neophyte Poster

    29

    9 лет на сайте
    пользователь #1628059

    Профиль
    Написать сообщение

    29
    # 12 ноября 2016 10:19 Редактировалось viktor.ok, 2 раз(а).

    Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. Котел Immergas EOLO Star 24 3 E с термостатом Auraton 3003. Каждое утро просыпаемся в холоде, т.к. котел не включает отопление, хотя на термостате горит значок обогрева.
    Более подробно. В течение дня как-то без проблем, все работает, и котел, и термостат. А когда просыпаемся утром, то в комнате температура 15 градусов (термостат установлен на 22) и горит значок, что идет обогрев, но на самом деле котел не греет, нету огня. И никаких ошибок ни на термостате, ни на котле. Всегда помогает следующая процедура - я выключаю термостат кнопкой, жду несколько секунд, и снова кнопкой включаю термостат. Во время включения термостата слышен щелчок в термостате, и через секунду после этого включается котел, и дальше целый день все работает нормально. А утром - опять холод, и опять та же самая проблема.
    Сначала думал, что проблема из-за ночного режима, поэтому в первую очередь отключил ночной режим. Также делал сброс ночного режима (вынимал батарейку на несколько минут из термостата) - все равно, сейчас уже и ночной режим не включен на термостате, и все равно с утра холод, не включается котел, когда должен.
    Провод от термостата до котла проверил - все хорошо, и контакты проверил.

    Непонятно одно - это проблема с термостатом, или что-то не так с котлом? Как вы думаете?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 13 ноября 2016 09:43

    если бы проблема была с котлом, то он сообщил бы вам об этом ошибкой. скорее всего терморегулятор "свистит".

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • viktor.ok Neophyte Poster
    офлайн
    viktor.ok Neophyte Poster

    29

    9 лет на сайте
    пользователь #1628059

    Профиль
    Написать сообщение

    29
    # 13 ноября 2016 15:45

    teplosilaby, спасибо. Сегодня вроде все нормально работает, поменял батарейки в термостате, поставил Duracell. До этого 2,5 года стояли батарейки, которые шли в комплекте с термостатом, тоже все работало, а пару месяцев назад они сели и я поставил которые были под рукой в тот момент Varta недорогие. Вчера как раз подумал, что может из-за батареек (хотя индикатор разряда батареек на термостате не горел), поменял на хорошие, и правда сегодня уже проблемы этой не было.

  • heineken81 Senior Member
    офлайн
    heineken81 Senior Member

    1994

    11 лет на сайте
    пользователь #779437

    Профиль
    Написать сообщение

    1994
    # 13 ноября 2016 18:43

    viktor.ok, та же фигня, но мне повезло больше) Не включается котёл примерно в 4-5 часов дня. После перезагрузки опять всё работает.

  • slav81ka Neophyte Poster
    офлайн
    slav81ka Neophyte Poster

    26

    17 лет на сайте
    пользователь #83575

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 14 ноября 2016 10:25

    Данная проблема уже поднималась на форуме ранее. Периодически попадаются бракованные термостаты. У меня схожая проблема решилась заменой устройства.

  • leonid_dok Junior Member
    офлайн
    leonid_dok Junior Member

    44

    12 лет на сайте
    пользователь #491672

    Профиль
    Написать сообщение

    44
    # 23 ноября 2016 12:10 Редактировалось leonid_dok, 1 раз.

    добрый день.как поднять температуру обратки?греет до 65 потом остывает до 50 градусов.не успевает прогреть дом.

  • beads2006 Member
    офлайн
    beads2006 Member

    112

    14 лет на сайте
    пользователь #309811

    Профиль
    Написать сообщение

    112
    # 26 ноября 2016 13:01
    viktor.ok:

    Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. Котел Immergas EOLO Star 24 3 E с термостатом Auraton 3003. Каждое утро просыпаемся в холоде, т.к. котел не включает отопление, хотя на термостате горит значок обогрева.
    Более подробно. В течение дня как-то без проблем, все работает, и котел, и термостат. А когда просыпаемся утром, то в комнате температура 15 градусов (термостат установлен на 22) и горит значок, что идет обогрев, но на самом деле котел не греет, нету огня. И никаких ошибок ни на термостате, ни на котле. Всегда помогает следующая процедура - я выключаю термостат кнопкой, жду несколько секунд, и снова кнопкой включаю термостат. Во время включения термостата слышен щелчок в термостате, и через секунду после этого включается котел, и дальше целый день все работает нормально. А утром - опять холод, и опять та же самая проблема.
    Сначала думал, что проблема из-за ночного режима, поэтому в первую очередь отключил ночной режим. Также делал сброс ночного режима (вынимал батарейку на несколько минут из термостата) - все равно, сейчас уже и ночной режим не включен на термостате, и все равно с утра холод, не включается котел, когда должен.
    Провод от термостата до котла проверил - все хорошо, и контакты проверил.

    Непонятно одно - это проблема с термостатом, или что-то не так с котлом? Как вы думаете?

    Меняйте термостат ,родной хлам.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 26 ноября 2016 23:26
    leonid_dok:

    добрый день.как поднять температуру обратки?греет до 65 потом остывает до 50 градусов.не успевает прогреть дом.

    котел греет теплоноситель до 65, потом остывает до 50 и опять греет до 65? если так, то при чем тут обратка?
    явно не хватает батарей.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • matrix-bel Member
    офлайн
    matrix-bel Member

    315

    14 лет на сайте
    пользователь #304292

    Профиль
    Написать сообщение

    315
    # 27 ноября 2016 19:35

    Добрый день, форумчане.

    Помогите мне в такой беде:
    22 ноября выключился котел и ошибкой "04". Котел на гарантии в горгазе. Позвонил в диспетчерскую - приехали 23 числа, пожурили, мол что же Вы инструкцию не читаете: воспользовались бы кнопкой "reset". Деловито мастер нажал на эту кнопку - котел сразу завелся и поработал до 26 числа... Такая же беда, ошибку сбросил сам.
    27 числа - такая же беда. Жму reset, котел заводится, но при этом, не греет воду, совсем. Фитиль не загорается, котел гняет холодную воду по трубам, на изменение температуры воды отопления не реагирует никак. Пробовал и включать, и выключать, и сбрасывать - все без толку. Снова вызвал горгаз. Сказали, что приедут только завтра.
    Боюсь, что приехавший специалист снова сбросит ошибку и уедет - это же неправильно, ведь так?
    Котел куплен в 2012г., а пуск его сделан только в декабре 14 года. .т.е. по сути весной закончится гарантия.

    Кто сталкивался с такой бедой (ошибка 04)?

  • Geraltin Senior Member
    офлайн
    Geraltin Senior Member

    552

    9 лет на сайте
    пользователь #1596841

    Профиль
    Написать сообщение

    552
    # 27 ноября 2016 21:06
    matrix-bel:

    Добрый день, форумчане.

    Помогите мне в такой беде:
    22 ноября выключился котел и ошибкой "04". Котел на гарантии в горгазе. Позвонил в диспетчерскую - приехали 23 числа, пожурили, мол что же Вы инструкцию не читаете: воспользовались бы кнопкой "reset". Деловито мастер нажал на эту кнопку - котел сразу завелся и поработал до 26 числа... Такая же беда, ошибку сбросил сам.
    27 числа - такая же беда. Жму reset, котел заводится, но при этом, не греет воду, совсем. Фитиль не загорается, котел гняет холодную воду по трубам, на изменение температуры воды отопления не реагирует никак. Пробовал и включать, и выключать, и сбрасывать - все без толку. Снова вызвал горгаз. Сказали, что приедут только завтра.
    Боюсь, что приехавший специалист снова сбросит ошибку и уедет - это же неправильно, ведь так?
    Котел куплен в 2012г., а пуск его сделан только в декабре 14 года. .т.е. по сути весной закончится гарантия.

    Кто сталкивался с такой бедой (ошибка 04)?

    Мне говорили что гарантия отсчитывается от первого пуска.

  • matrix-bel Member
    офлайн
    matrix-bel Member

    315

    14 лет на сайте
    пользователь #304292

    Профиль
    Написать сообщение

    315
    # 28 ноября 2016 15:20

    При покупке мне то же говорили. А вот сейчас нет, мол, от покупки, а не от первого пуска

  • Rus Senior Member
    офлайн
    Rus Senior Member

    1597

    23 года на сайте
    пользователь #273

    Профиль
    Написать сообщение

    1597
    # 28 ноября 2016 15:30
    matrix-bel:

    При покупке мне то же говорили. А вот сейчас нет, мол, от покупки, а не от первого пуска

    А в договоре на техническое обслуживание что прописано?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 29 ноября 2016 07:23

    В гарантийнике читайте. Обычно гарантия начинается с дня пусконаладки, но дата продажи тоже имеет значение. Например возможна такая запись: гарантия 60 месяцев с даты ввода котла в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты продажи...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • k0k0ss Member
    офлайн
    k0k0ss Member

    125

    12 лет на сайте
    пользователь #656435

    Профиль
    Написать сообщение

    125
    # 29 ноября 2016 09:26

    Добрый день, подскажите , кто знает. Появилась такая проблема: при приготовлении горячей воды , по достижении температуры 42 градуса в котле появляется характерный гул. Если выставлять меньшую температуру и котел не выходит на максимальную мощность гула не наблюдается.

  • leonid_dok Junior Member
    офлайн
    leonid_dok Junior Member

    44

    12 лет на сайте
    пользователь #491672

    Профиль
    Написать сообщение

    44
    # 29 ноября 2016 21:18 Редактировалось leonid_dok, 1 раз.
    Vitaliy:

    leonid_dok:

    добрый день.как поднять температуру обратки?греет до 65 потом остывает до 50 градусов.не успевает прогреть дом.

    котел греет теплоноситель до 65, потом остывает до 50 и опять греет до 65? если так, то при чем тут обратка?
    явно не хватает батарей.

    извините не правильно задал вопрос.
    хочу повысить предел включения котла.
    вместо 50 поставить 55 а потом 60

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 29 ноября 2016 22:01 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    leonid_dok, можно поднять теплоноситель до 70 градусов, будет при 55 включаться. но это не исправит ситуацию. проблема явно в другом.
    какая площадь дома, какие батареи установлены и в каком кол-ве? из чего дом сделан, какое утепление перекрытий и крыши?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • leonid_dok Junior Member
    офлайн
    leonid_dok Junior Member

    44

    12 лет на сайте
    пользователь #491672

    Профиль
    Написать сообщение

    44
    # 30 ноября 2016 08:32 Редактировалось leonid_dok, 1 раз.
    Vitaliy:

    leonid_dok,

    согласен с вами,площадь 160 м,батареи - алюминий(китай),по теплооддаче расчитаны с плюсом.дом - дерево ,15см(брус).работал на твёрдо топливном котле(ТТК) с регулятором температуры,вода в системе держалась 65-70,при холодах 80.
    если поднять температуру на котле получится почти тоже самое,только больше разбежка между верхней и нижней температурой.у ТТК разбежка была 10 градусов (поставил 70 держит 65-75),все батареи были почти закрыты.
    трубы ПП 32 два крыла ,первый второй этаж,соединяюмся в ПП40.
    может ввожу всех в заблуждение,просто ожидал от газового котла большего комфорта,наверно нужно привыкнуть.

    МОЖЕТ подскажите другая проблема.плавает температура когда моешся в душе.открываю горячую на полную никто не включает разбор воды,а температура от горячей до прохладной плавает? может из-за давления в системе водоснабжения около 0,8-1,1кг/см. или косяк в котле?