kvas_tank:
вчера встречался с проектантом по газу...
есть только 50 см от газа до розетки...
но могу уточнить...
Добавлено спустя 27 секунд
сформулируйте четкий вопрос.
Подтверждаю. В ТКП сети газоснабжения есть оговорка про размещение электрооборудования на расстоянии не менее чем 500 мм. от газового. В котле автоматики то же много...
Я в своё время повёлся что нельзя через санузел трубу транзитом вести и по кухне повёл. Потом как сделали пошёл "по душам поговорить" с их начальником с распечатками выдержек из ТКП. Оказывается трубы везти можно, а котёл/колонку/плиту ставить нельзя. Тот же спор был и по высоте установки кранов на газ, но уже с "монтажниками". Утверждали что не ниже 1,5 метра. Издевался и чуть не заставил поставить один под потолком, второй под умывальником. В итоге поставил на 1,4 метра от пола.
Меньше слушайте балаболов и делайте щиток где нужно, только от планируемых мест прокладки труб и установки газового оборудования отступите 500 мм и более.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунда
R312:
opelvector:
Gnom_cF:
6PEJHEB:
-MATPOC-, в котельной нельзя.
у меня так,а если самому поставить и всё?
газ не получишь
с газом сейчас строго
А как же этот ответ мингаза?
Не уверен на 100%, но вроде отменили это ТКП в 2011 году в связи с выходом ТКП 339-2011. По крайней мере на работе подписывал бумагу связанную с отменой кучи стандартов из-за него.