    Добрый день,

    подскажите пожалуйста, как устроить вентиляцию в раздельном санузле (дом мапидовская панелька М-111-90(БС-40)): вентшахта в туалете, между ванной и туалетом просто отверстие.

    Как правильно расставить вентиляторы?
    Хотелось бы все спрятать под навесной потолок

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 13:24

    если спрятать под потолок, значит трубы вести повыше. Отверстие между ванной и туалетом высоко? Вентилятор в ванной в подвесном потолке ставить будете? В шахте отверстие имеется? Фото есть?

  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 12 июля 2016 13:36

    Отверстие между ванной и туалетом - 20-30 см от потолка, но это не проблема, тк сейчас делается ремонт и его можно сделать где угодно.
    Вентиляторы планирую поставить в потолке.
    В шахте отверстие есть, 5-10 см от потолка (планирую поднять повыше).

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 13:45

    шахта - короб из кирпича с внутренним сечением 20 на 30 см?

  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 12 июля 2016 13:47

    да, так в проектной документации указано.

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 13:56 Редактировалось profeMaster, 1 раз.

    предположу, что можно в потолок вставить вентилятор, от него вверх труба, поворот в горизонтальную плоскость, выход в шахту. Если уж сделать отверстия не проблема :)

    минимальное расстояние от вентилятора на потолке до стен - 1 диаметр.

  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 12 июля 2016 14:01

    те можно проложить вентканал : вентшахта - туалет - ванная и поставить туда вентиляторы с обратным клапаном так ?

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 14:21

    как понимаю, вероятная проблема - переток воздуха из одного помещения в другое. Повороты помогут повысить сопротивление сети, чтобы воздух охотнее шел в шахту, а не в противоположную трубу. Обратный клапан на вентиляторе в этом вопросе однозначно поможет.

    вы одним куском трубы хотите делать?

  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 12 июля 2016 14:30

    нет, в две трубы

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 14:39 Редактировалось profeMaster, 2 раз(а).

    ну нормально тогда. Какой диаметр думаете использовать?

    booms:

    В шахте отверстие есть, 5-10 см от потолка (планирую поднять повыше).

    а зачем выше? и так нормально. Или экономия места под потолком?

  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 12 июля 2016 15:09

    хочется в 15 вложиться, а там дырка большая. Венткороб думаю 50 x 110

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 12 июля 2016 15:13 Редактировалось profeMaster, 1 раз.

    60*120 - аналог диаметра 125 мм. Меньше будет плохо. Больше - лучше, быстрее проветрится.

    поправлюсь - 60 * 120 - это 100 диаметр. Это маловато. Но лучше, чем ничего.

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    480

    14 лет на сайте
    пользователь #321013

    Профиль

    480
    # 12 июля 2016 22:26 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ок

  • Randal Senior Member
    офлайн
    Randal Senior Member

    1598

    22 года на сайте
    пользователь #4931

    Профиль
    Написать сообщение

    1598
    # 13 июля 2016 10:58 Редактировалось Randal, 1 раз.
    arve8:

    Подскажите какие самые тонкие плоские воздуховоды ? Пластиковые видел только 55 мм., есть тоньше ?

    да куда уж тоньше ) плоские только 2х видов бывают: 55х110 и 60х204, других размеров нет

  • контрол Member
    офлайн
    контрол Member

    315

    10 лет на сайте
    пользователь #1108516

    Профиль
    Написать сообщение

    315
    # 13 июля 2016 12:11 Редактировалось контрол, 1 раз.
    Randal:

    arve8:

    Подскажите какие самые тонкие плоские воздуховоды ? Пластиковые видел только 55 мм., есть тоньше ?

    да куда уж тоньше ) плоские только 2х видов бывают: 55х110 и 60х204, других размеров нет

    забыли? 60 на 120

    Добавлено спустя 17 минут 14 секунд

    profeMaster:

    как понимаю, вероятная проблема - переток воздуха из одного помещения в другое. Повороты помогут повысить сопротивление сети, чтобы воздух охотнее шел в шахту, а не в противоположную трубу. Обратный клапан на вентиляторе в этом вопросе однозначно поможет.

    Обратный клапан на вентиляторе в этом вопросе поможет только решить вопрос перетока, но при выключеном венти-
    ляторе соответственно обратный клапан будет закрыт и будет отсутствовать естественная вентиляция помещения, одним словом включили вентилятор-есть вентиляция, выключили-нет ее

    Живу грешно но честно
  • Crash5 Member
    офлайн
    Crash5 Member

    203

    17 лет на сайте
    пользователь #86652

    Профиль
    Написать сообщение

    203
    # 13 июля 2016 19:34 Редактировалось Crash5, 1 раз.

    Всем привет!
    Ребята нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!

    Входные данные:
    - Панельный одиннадцати этажный дом. Я живу на 11 этаже(последний)
    - У меня с вытякой проблем нет, все втягивает.
    - Делал небольшие изменения с вентиляционной шахтой(шахта состоит из 3-ех шахт). Ниже что именно делал:
    1. Замуровал свое родное отверстие в шахту гипсокартоном(фото 1 и 2)
    2. Сделали штробу под электрический провод на этой своей шахте, штроба не сквозная, место под розетку сквозное.(фото 1 и 2)
    3. Сделал новое отверстие под вытяжку в вентиляционной системе.(фото 1 и 2)

    Вопрос: Застройщик говорит что я виноват в том, что у 6 ого этажа подо мной дует в квартиру, а не наоборот. Я думаю, что тут не моя вина.

    Кто прав? И чем все это чревато? Застройщик говорит, что бы я все вернул назад, но мне кажется что я тут поломать ничего не мог.

    ПС: Застройщик говорит что я врезался в чужую шахту и это очень плохо, хотя у меня 11 этаж и я не думаю что это страшно верно?

    Заранее всем огромное спасибо!

    Добавлено спустя 53 секунды
  • контрол Member
    офлайн
    контрол Member

    315

    10 лет на сайте
    пользователь #1108516

    Профиль
    Написать сообщение

    315
    # 13 июля 2016 20:20

    Crash5 спорить тут и дискутировать совершенно бесполезно, Вас все ровно заставят вернуть все в исходное состояние, а почему нет вентиляции на 6 этаже- это дело десятое

    Живу грешно но честно
  • habls Senior Member
    офлайн
    habls Senior Member

    653

    13 лет на сайте
    пользователь #389050

    Профиль
    Написать сообщение

    653
    # 13 июля 2016 20:35

    Актуальный вопрос в связи с непогодой. Планируется установка бризеров тион О2, может кто сталкивался, проникает ли дождь через стеновое отверстие сквозь фильтры, есть ли вообще опасность намокания обоев за бризером или там все герметично? Кто имеет практический опыт, прошу откликнуться. И если да, то варианты решения пррблемы?

    Выбирай, что хочешь. Смотри, что выбрал!
  • booms Neophyte Poster
    офлайн
    booms Neophyte Poster

    25

    13 лет на сайте
    пользователь #461789

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 14 июля 2016 13:41

    2 profeMaster: спасибо за помощь !

    контрол:

    Обратный клапан на вентиляторе в этом вопросе поможет только решить вопрос перетока, но при выключеном венти-
    ляторе соответственно обратный клапан будет закрыт и будет отсутствовать естественная вентиляция помещения, одним словом включили вентилятор-есть вентиляция, выключили-нет ее

    как тогда лучше поступить ? может поставить вентилятор с датчиком уровня влажности или включение по таймеру ?

  • контрол Member
    офлайн
    контрол Member

    315

    10 лет на сайте
    пользователь #1108516

    Профиль
    Написать сообщение

    315
    # 15 июля 2016 11:48

    booms если нет такой прямой необходимости в вентиляторе на потолке в туалете, то оставил бы его на стене, в ванной комнате можно на потолке, можно и на стене с обратным клапаном в самом коробе, хотя из-за кол-ва поворотов короба из ванной комнаты сомневаюсь, чтобы вентилятор работающий в туалете задувал бы в короб проложенный по потолку из ванной, при такой раздельной установке
    Вентиляторы однозначно ставить с таймером без всяких датчиков и не забываем сделать для этого соответственным образом проводку.