wilson,
Вот, нашел для своего. У меня 7Квт он. модель komfovent DH-315, стоил 390 евро.
Картинка с ТТХ.
Параметры указаны для 9/26/
Добавлено спустя 2 минуты
wilson:
6719
# 17 мая 2016 08:25
kitnamore У меня тоже стоит на 100 литров.
Вы по ссылке зайдите, там можно в начальных параметрах задать мощность потока в кубах и уличную температуру и влажность, а также температуру воды на входе. А а дальше выбираете 1 из 3: Тводы на выходе, Т воздуха на выходе, расход воды.
Выбрав из 1 что-то одно, остальное получаете в расчете. Все просто. Можно играться. В некоторых вариантах мощность получается 3.1кВт, т.к. фактическая мощность охлаждения зависит не только от размера теплообменника.
Писал с телефона, сейчас поиграюсь. Но у меня однозначно намного больще мощность. Я думал 3.5квт, но оказывается он на 7квт. Отсюда и большее охлаждение по итогу.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд
wilson,
посмотрел ссылку. Опельку и его неумным сектантам полезно было бы глянуть.
Расход воздуха 700
м³/ч
Температура воздуха вход/выход 27/18
°C
Влажность воздуха вход/выход 40/70
%
Аэродинамическое сопротивление 17,4
Па
Т воды (вход/выход) 12/15
°C
Расход воды 0.1707
л/с
Скорость воды 0.834
м/с
Гидравл. сопротивление 12
кПа
Capacity 2.1
кВт
Реком. значение Kv 1,77
Размер подключения вход/выход 22 / 22
при холодном воздухе 40 процентов на выходе уже 70 получается после охлаждения воздуха. А некоторые неучи утверждали, что при охлаждении водяном влажность падает
А был еще павлуша с купленным дипломом, который утверждал, что если охладить воздух до +1, то никакого конденсата не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд
opelvector,
Дятел, глянь.
Вот из ссылки вилсона. При подаче 12, на выходе 13 градусов вода только:
Расход воздуха 700
м³/ч
Температура воздуха вход/выход 27/17
°C
Влажность воздуха вход/выход 40/76
%
Аэродинамическое сопротивление 17,4
Па
Т воды (вход/выход) 12/13
°C
Расход воды 0.5723
л/с
Скорость воды 2.796
м/с
Гидравл. сопротивление 109.1
кПа
Capacity 2.4
кВт
Реком. значение Kv 1,97
Размер подключения вход/выход 22 / 22
И вот мои условия, что были на фотке:
Расход воздуха 700
м³/ч
Температура воздуха вход/выход 27/16
°C
Влажность воздуха вход/выход 40/78
%
Аэродинамическое сопротивление 17,4
Па
Т воды (вход/выход) 11/12
°C
Расход воды 0.6118
л/с
Скорость воды 2.989
м/с
Гидравл. сопротивление 123.9
кПа
Capacity 2.6
кВт
Реком. значение Kv 1,98
Размер подключения вход/выход 22 / 22
У меня 15.4 показывало, тут в расчете 16. Т.е. одно и тоже. На входе вода +12, на выходе +13.
На улице в этот момент 27.
И это по чужому теплообменнику на 2.5квт, а у меня он на 7.
ну, хоть раз признаешь, что облажался и был не прав?