Ответить
  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 15 мая 2016 20:42
    opelvector:

    пробовал
    чуток прохладу гонят, но точно не +13 при воде +10 и комнате +24
    с кондеем не сравнишь, но для поддержания температуры сойдут

    Просто вода из скважины или врубал ТН на охлаждение через ГК?

    Грибонутый
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 15 мая 2016 20:54 Редактировалось opelvector, 1 раз.
    KillRib:

    Просто вода из скважины или врубал ТН на охлаждение через ГК?

    я зимой пробовал
    тогда в скважине было теплее, чем в трубах :-)
    щас не врубал - у меня нет жары в доме

    лета ждать нужно жаркого

    там, где фанкойлы - приточки нет еще
    этот этаж будет готов ой как не скоро - он пока не нужный

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 15 мая 2016 21:37

    opelvector Так все печально с заработком?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 15 мая 2016 22:14 Редактировалось opelvector, 2 раз(а).
    wilson:

    opelvector Так все печально с заработком?

    не в финансах дело
    просто не кому пока все эти этажи занимать
    сразу баня, потом основной этаж

    а спальный в последнюю очередь

    нет смысла гнать стройку, если жить там ближайшие годы не собираюсь

    да и ругаются и соклубники и родня, что в дом уперся и всех забыл
    пора дому дать отдых, а самому начать выезжать на гули квадратули :D

    я сразу обозначил, что дом для пенсии и для квадров, гаражей, шашлык, поработать

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    30218

    24 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    30218
    # 16 мая 2016 11:20
    opelvector:

    у тебя ваще с памятью беда
    я еще когда собирал все - говорил
    буду покупать 2 установки - по одной на этаж

    Конечно, нет. Мы тебе все говорили, что надо брать 700 кубов, а ты всем говорил, что не офис и что все дураки - 350 хватит и тебе супер-мега специалисты с кучей дипломов от 7ветров посчитали, что 350 кубов на весь дом с 80-100мм воздуховодами хватит.
    Все задокументировано.

    opelvector:

    по этому у меня будет 2 по 350
    пока у меня одна на 350 для тестов и замеров

    Ага, и два ТН по 350 кубов тоже поставишь, верно? :D

    opelvector:

    и с автоматикой разберусь

    Ты совсем заврался. Еще страницей назад говорил, что никакой автоматики не будет - достаточно просто труб, ведь там и там по 350 кубов. Неужто решил умных послушать и делать автоматику? :znaika:

    opelvector:

    ты сам себе противоречишь
    фанкойлы работают как твой теперешний радиатор, только с изменяемой скоростью потока

    Где я противоречу? Я сказал, что водяное охлаждение у меня ничего не в состоянии охладить. Его цель - не дать нагреваться. Заруби себе это на носу. Это у тебя в голове каша и ты уверен, что в доме у тебя нет нагрева вообще летом, а реальность она другая - летом дом нагревается. ВСЕГДА и любой дом. Больше или меньше - вопрос. Но нет никакой разницы нагреется он на градус за 1 час или за 5. Все равно дом летом надо охлаждать. Особенно на солнечной стороне.

    wilson:

    Фанкойлы точно охладят помещения без проблем.

    Только если их запускать на полную мощность, а значит уровень шума в 50дб. На минимум - нет, хотя бы не нагревалось помещение.

    opelvector:

    там хватит держать температуру, а не морозить

    Немного не так - с начальным - будет охлаждать и кондишки не нужны, плавно перешел под давлением аргументов к - просто не даст нагреться. Что тоже спорно. Я расскажу как это работает на деле и при 700 кубах и увлажнении, а не при 350 и подаче до рекуператора.

    KillRib:

    улыбнуло)

    А что еще остается? :D Даже не фото опелька видно было, что у канальника выброс идет на улицу. И где это обычный кондишн что-то выбрасывает на улицу? :D

    KillRib:

    Вот не приплетй сюда умных людей и неси ереси. Основным ТНом через фаны охладить так, что ты свои шары после бани отморозишь.

    Вранье. Даже опелек уже признался - абы его фаны не давали нагреть, а уж охладить - он и не мечтает.

    Добавлено спустя 1 минута 27 секунд

    KillRib,

    opelvector:

    пробовал
    чуток прохладу гонят, но точно не +13 при воде +10 и комнате +24
    с кондеем не сравнишь, но для поддержания температуры сойдут

    Съел? :D
    Твои нереальные фантастические истории неинтересны, а т.к. ты не обладаешь даже школьными знаниями и несешь постоянно херню, то ставлю тебя в игнор. Все твои сообщения будут игнорироваться тотально.

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд

    opelvector:

    15 раз писал - я еще никак не подаю
    я еще не собрал летнюю обвязку

    То, что у тебя ничего не пашет в доме - это известный факт. Но планируешь ты подавать ДО рекуператора, что многократно озвучил - это сразу нерабочая схема. Даже поддержать температуру не сможешь - будет греться, но медленее, но все равно греться. Подавать надо ПОСЛЕ рекуператора, тогда эффективность значительно вырастет (вплоть до 100% в зависимости от уличной).

    opelvector:

    сразу я буду от ТН подавать перед рекуператором - замеры
    потом врежусь после рекуператора - замеры

    Пустая трата денег и времени + полное непонимание работы ПВУ. Нет смысла даже врезаться до - не будет нихрена охлаждать. Но я понимаю смысл такого - думаешь рекуператор возьмет на себя автоматику. Тоже неверно. Летом там только два режима есть - либо байпас, либо рекуперирование по факту.
    Вот я сейчас вернул нагрев, т.к. при подаче в помещение +10-11 уже идет падение температуры внутри помещения и существенное, при текущей уличной.

    Добавлено спустя 1 минута 18 секунд

    opelvector:

    это у тя что вода +13, что воздух то ж +13 - как в сказке

    Это твои неумные фантазии. Такого не было никогда. Тебе просто невдомек с твоим купленным дипломом, что увлажнение дает еще -5 градусов легко. :D

    Добавлено спустя 1 минута 48 секунд

    opelvector:

    мне же нужно так, чтоб было +24, а не мороз
    нужно поддержание

    Опять 25. Если с улицы идет +50, в доме +24, а ТН доподает +10, то какая температура после рекуператора будет идти в дом? Это все вычисляется за два действия простых - начальной школы уровень. КПД бери 80% для ровности счета.
    Когда на улице воздух не жарче +24, то не надо ничего охлаждать.

    Добавлено спустя 1 минута 2 секунды

    wilson:

    Уровень шума 35 дБ

    Хех... это работающий телевизор. Тишина по мнению опелька. :D

    Добавлено спустя 1 минута 52 секунды

    wilson:

    Из скважины вода +7 - +8 идет.

    В скважине она такая, но по пути в дом нагревается. Я проверял - в колодце у меня она +8, в доме +10 ночью и +12 днем (пока дойдет до чердака -это как у опеля этаж, где фанкойлы.

    Добавлено спустя 26 секунд

    wilson:

    Вот для отопления я хз как вы туда будете 60гр гнать с ТН

    никак. Или греть тэнами.

    Добавлено спустя 5 минут 39 секунд

    opelvector:

    у кита нет скважины - у него водопровод на 1м глубины закопан

    Брехло - водопровод лежит на глубине около 1.4 метра и ниже. У меня в колодце труба лежит на глубине почти два метра. У меня насос, стоящий на ГА, стоящий выше трубы в итоге находится в наивысшей точке где-то в 80 см от верха люка.

    Добавлено спустя 1 час 15 минут 52 секунды

    opelvector:

    я сразу обозначил, что дом для пенсии и для квадров, гаражей, шашлык, поработать

    Нет, не сразу, сразу сказал за год и 100к на все про все - выгонишь полностью жилой дом и переедешь туда. А потом вышло как вышло, 300к и отсутствие желания жить там даже у тебя самого. Так бывает, не ты первый, не ты последний.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 16 мая 2016 13:17
    kitnamore:

    Нет, не сразу, сразу сказал за год и 100к на все про все - выгонишь полностью жилой дом и переедешь туда. А потом вышло как вышло, 300к и отсутствие желания жить там даже у тебя самого. Так бывает, не ты первый, не ты последний

    старые песни о главном
    вилсон, научи отрока :D

    Добавлено спустя 5 минут 56 секунд

    kitnamore:

    Брехло - водопровод лежит на глубине около 1.4 метра и ниже

    я знал, что не пропустит :D
    к твоему сведения у меня полная статистика по температуре на глубине от 1 м до 1.8м за весь год
    так шо не ори ;)

    Добавлено спустя 1 минута 18 секунд

    kitnamore:

    Хех... это работающий телевизор. Тишина по мнению опелька.

    а как же 5 литровый автомобиль?
    уже работающий телевизор

    Добавлено спустя 14 минут 49 секунд

    kitnamore:

    Я проверял - в колодце у меня она +8, в доме +10 ночью и +12 днем (пока дойдет до чердака -это как у опеля этаж, где фанкойлы.

    ну ты опять фантазируешь
    труба 20ка, поток постоянный и от земли до этажа +4 градуса :trollface:
    ох уж эти порядки, ох уж эти математики :lol:

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 16 мая 2016 15:47
    kitnamore:

    А что еще остается? Даже не фото опелька видно было, что у канальника выброс идет на улицу. И где это обычный кондишн что-то выбрасывает на улицу?

    Я не буду с тобой спорить, бесполезно. Ответь сам себе на вопросы:
    работает обычная кондишка на охлаждение:
    куда выкидывает тепло?
    Работает обычная кондишка на отопление
    куда выкидывает холод?
    Ты хоть думай, что пишешь.....

    kitnamore:

    Вранье. Даже опелек уже признался - абы его фаны не давали нагреть, а уж охладить - он и не мечтает.

    фаны будут и греть и охлаждать в зависимости от режима работы основного ТН, причем когда охлаждают помещения нагревают ГК, который по втоим словам должен быть в вечной мерзлоте... Хоть парк часов потрать на ФХ, не будешь выглядеть глупцом, я то давно уже формулу окружности нагуглил, а ты до сих пор в теме даже в теории не разобрался.

    kitnamore:

    Съел?
    Твои нереальные фантастические истории неинтересны, а т.к. ты не обладаешь даже школьными знаниями и несешь постоянно херню, то ставлю тебя в игнор. Все твои сообщения будут игнорироваться тотально.

    Почитай когда опель их врубал.
    Спасибо за твой игнор, хоть немного меньше поноса в ветке станет...

    Грибонутый
  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    30218

    24 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    30218
    # 16 мая 2016 15:52
    opelvector:

    к твоему сведения у меня полная статистика по температуре на глубине от 1 м до 1.8м за весь год
    так шо не ори

    Какая мне разница на твою статистику? У меня пески крупные, у тебя говногрунты с кучей глины и камней. У меня лично около 2ух метров глубина залегания трубопровода. Но говорят, что у нас местами он и повыше. Но есть разница метр и два. Мне не надо гадать какая вода идет - я знаю это точно, использую термометры. Лично мне все равно какая у тебя, я знаю какая у меня и для меня это важно. +8 в трубе, +10 на входе в дом и уже +10-12 (ночью\днем).

    opelvector:

    а как же 5 литровый автомобиль?
    уже работающий телевизор

    35Дб - работающий телевизор. 50дб - заведенная машина. Таблица сравнений шума с уровнем Дб давалась не раз.
    35дб - это не турборежим, 50Дб турбо. Это просто нереально громко.

    opelvector:

    труба 20ка, поток постоянный и от земли до этажа +4 градуса
    ох уж эти порядки, ох уж эти математики

    Это только у неучей дом летом не нагревается. А у других все иначе. ВОт потому на глубине -2 метра +8, а на высоте в +8 метров уже +12.
    вводая 32ая голубая труба без изоляции в земле, в доме в изоляции, в стене уже в изоляции и вате 10см. На чердак идет 16ая труба, ибо 20ая мне там не нужна.
    Хочешь поспорить? Вези пирометр. Разницу в 4 градуса при +27-28 на солнце на улице покажу. Заедешь ночью- покажу еще и разницу ночью.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #429675

    Профиль

    0
    # 16 мая 2016 18:10 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).
    opelvector:

    торсен:

    системы грунт-вода на холод работать летом умеют?

    у меня в инженерном меню такая птичка есть, но я пока не экспериментировал :-)
    у меня охлаждение другим ТН реализовано через приточную вентиляцию

    да, но это - шум
    а охлаждать теплым полом действительно имхо изврат
    он обычно не первом этаже а спальни где кондиционирование нужнее всего - на втором.
    на потолке второго этажа "теплый потолок" организовывать что ли и молиться чтобы не протёк?

    если серьёзно (для тех кто ненавидит системы "теплый пол" ) - насколько просто настраивается автоматика чтобы гонять хладагент через радиаторы с температурой выше точки росы?
    ибо удалять эту самую росу с радиаторов я так понимаю некуда :-)))))))))))))))))

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 16 мая 2016 18:17 Редактировалось KillRib, 2 раз(а).
    торсен:

    если серьёзно (для тех кто ненавидит системы "теплый пол" ) - насколько просто настраивается автоматика чтобы гонять хладагент через радиаторы с температурой выше точки росы?
    ибо удалять эту самую росу с радиаторов я так понимаю некуда ))))))))))))))))

    Включаешь ТН на охлаждение, выставляешь нужную температуру, которую нужно поддерживать в контуре СО. Все.
    Но эффективнее охлаждать помещения через теплые стены (зимой теплые, летом холодные).
    Только ТН брать который работает в две стороны на охлаждение и отопление.
    Вы себе планируете ставить ТН?
    Какой дом, материалы стен, есть ТП, площадь, какие теплопотери в холодную 5дневку, сколько квт электричества выделено на дом почему вообще ТН интересуетесь(тн воздух-вода или гк-вода)?

    Грибонутый
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 16 мая 2016 18:34

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 16 мая 2016 18:36
    wilson:

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Паламаецца дагадаецца. Говорила моя бабушка.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 16 мая 2016 18:51 Редактировалось opelvector, 2 раз(а).
    kitnamore:

    35Дб - работающий телевизор. 50дб - заведенная машина. Таблица сравнений шума с уровнем Дб давалась не раз.
    35дб - это не турборежим, 50Дб турбо. Это просто нереально громко.

    ну вот ты опять заявления делаешь с головы?
    в глаза не видел, понятия не имеет, а цифры на ходу растут
    написано 30 в инструкции - это максимум
    он 50 придумал и двигатель именно 5 литровый турбо феррари :trollface:

    ты где че не напишешь - все придумываешь
    по этому приточка год как не пашет, хоть и 14к евры стоила :D

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 16 мая 2016 19:05

    Pavel.Nikolaevich. Мудрая бабушка.

    А вот и опель подтвердил в другой ветке

    по плитке, хоть и с подогревом ходить не очень безопасно и прохладно

    :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 16 мая 2016 19:12
    wilson:

    Pavel.Nikolaevich. Мудрая бабушка.

    А вот и опель подтвердил в другой ветке

    по плитке, хоть и с подогревом ходить не очень безопасно и прохладно

    :D

    ну да, в душевой
    там шаг теплого пола у меня большой - разложен чисто для высушивания полов, а не нагрева

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 16 мая 2016 19:20 Редактировалось KillRib, 2 раз(а).
    wilson:

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Pavel.Nikolaevich.:

    wilson:

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Паламаецца дагадаецца. Говорила моя бабушка.

    с дуру можно и лом сломать
    АПД:
    по уму теплые полы и стены - зимой отопление
    летом полы отрубаишь, стены охлаждаишь, во как

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 16 мая 2016 19:27
    KillRib:

    wilson:

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Pavel.Nikolaevich.:

    wilson:

    Я летом часто юзаю теплые полы как теплые, а тут предлагают их охлаждать. Все в соплях ходить будут или в валенках :D

    Паламаецца дагадаецца. Говорила моя бабушка.

    с дуру можно и лом сломать

    На днях подтапливал. В доме тепло, окна открыты, чисто поменять воздух. Так вот в коридоре Тёплый пол, лепота. На кухне просто плитка, даже без дополнительного охлаждения не комильфо.
    Охлаждать полом думаю плохая идея. очень плохая. Думаю это будет вашей большой ошибкой.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 16 мая 2016 19:54

    KillRib В который раз убеждаюсь в вашей наивности, основанной на чистой теории.

    opelvector Ну скажите уже своему из секты ТН :D, что просто плитка без подогрева плохо, а с охлаждением просто :puke:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 16 мая 2016 19:57 Редактировалось KillRib, 1 раз.

    Хлопци, где сектант пишет про охлаждение через ТП? Тыкните пальцем, а то может я другое хо ел сказать...

    А то ща Кит ваши мэссэджи без включения головы прочитает и мне капец. :lol:

    Грибонутый
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52955

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52955
    # 16 мая 2016 19:57 Редактировалось opelvector, 1 раз.
    wilson:

    KillRib В который раз убеждаюсь в вашей наивности, основанной на чистой теории.

    opelvector Ну скажите уже своему из секты ТН :D, что просто плитка без подогрева плохо, а с охлаждением просто :puke:

    не ну когда горячий душ текет на пол, да тока из парилки - очень даже не плохо :D тепло, но опасно

    ну если на полу ковры застелены - то чего ж не охлаждать полами?
    а так да - голыми ногами и по холодной плитке - бррр

    у меня везде ТП, а сейчас в них солнечники гонят всегда 20-21 - в доме не жарко и не холодно, и окна открыты круглые сутки
    в бане у меня шаг ТП ооочень большой - только для просушки полов
    но там голых полов и не должно быть
    в душевую вот ищу коврик антискользящий (дорогой блин, 300 тыщ квадрат), а в бане дерево будет на полу (пока в шлепках гоняю)