bdfy:profeMaster:Итого 12 метров (если поворот считать за метр воздуховода)
поворот надо считать за пять
Полностью поддерживаю
profeMaster:dir404, метраж комнаты 17 квадратов. Кухня 2,5 х 3,25. Предположим, 3 м по стене с оборудованием, а также поворот, поворот, фильтр, мотор, нагреватель, поворот, еще 3 м по другой стене, 3 поворота, диффузор. Итого 12 метров (если поворот считать за метр воздуховода) + оборудование (тут диаграмма нагревателя http://vents.ua/item/790/NK-250-1-2-1/). Неужели от 280 м3/ч (малая скорость S&P TD-350/125 SILENT) до комнаты дойдет меньше 200?
Опять 25.
Если хотите получить 200 то возьмите трубу фильтр и нагрев Ф160 может быть и получиться
200м3 в Ф125
1м -- 2,5Па
поворот около 10
диффузор 5-25
нагрев. 70-80
фильтр 50-200
ваш вент. на максискорости 80 Па = 200м3