У вас не прогревается, а очень быстро нагревается, и котёл сообщает вам об этом ошибкой 27, наоборот маленький проток.
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
7 |
8 лет на сайте Город:
|
У вас не прогревается, а очень быстро нагревается, и котёл сообщает вам об этом ошибкой 27, наоборот маленький проток.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
vovik9983:Annnushka27, нет. Должен стоять ограничитель протока.
Понятно. Спасибо!
Пришёл наш сервисант, час уже копается, найти причину не может, всё те же версии, что и предыдущие мастера озвучивали.
Annnushka27, а вы полистайте форум. Похоже у иммергаза это распространённая проблема. Причём как здесь было написано проблема может быть и в плате.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
vovik9983:Annnushka27, а вы полистайте форум. Похоже у иммергаза это распространённая проблема. Причём как здесь было написано проблема может быть и в плате.
Спасибо! Да, мы это уже поняли! Перечитали уже эти 43 стр. несколько раз.
Сегодняшний мастер, а у него большой опыт, он сервисант Эмиргаза уже много лет, и у него у самого дома точно такой же котёл, после проверки сказал, что проблема в большом, первичном основном теплообменнике. И что нужно мыть его, может до этого плохо промыли, но предупредил, что после промывки он может потечь и что запаять его нельзя. И что стОит он тысячи полторы долларов. Завтра пришлёт кого-то там промывать, прямо в котле, не снимая теплообменника, но только его, без системы (говорю с его слов).
Короче, мы в шоке! У нас таких денег нет, если только машину продать. Мы многодетная семья, и муж уже несколько месяцев без работы.
Даже и не знаем что делать, сейчас хоть отопление работает, а если потечёт теплообменник, то и вообще в холоде будем сидеть. Но если не мыть, то теплообменник "накроется" неизвестно когда, может через 2 недели, а может и через месяц и его тогда точно нужно будет менять.(с его слов)
Будем благодарны любым советам!!!
P.S. Сегодня весь день выбивало ошибку 27... вообще не смогли пользоваться ГВС, отключили вообще котёл, пока погода позволяет...
Annnushka27:Будем благодарны любым советам!!!
гоните в шею этого мастера. полторы тысячи стоит весь котел. цена на теплообменник в украние . дешевле на такси за ним сьездить, чем у этого мастера чинить.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:Annnushka27:Будем благодарны любым советам!!!
гоните в шею этого мастера. полторы тысячи стоит весь котел. цена на теплообменник в украние . дешевле на такси за ним сьездить, чем у этого мастера чинить.
Насколько вижу по картинке, то это вторичный теплообменник, мы его на днях поменяли, примерно за эти-же деньги что и на сайте, только за российские рубли(4500) брали.
Annnushka27,
1) Сравните с каким напором у вас течёт холодная и горячая вода. Теплообменник сразу не забивается, а постепенно обрастает отложениями, при этом при нагреве происходят "щелчки" в котле. В чём проблема снять 4 трубки и визуально, а затем под краном проверить забит ли он?
2) Промывку тоже просто так лучше не проводить. Да, может потечь теплообменник, но цена его (если судить по аналогам!) 80 - 100 эвро. Смотрите сами.,
Поправочка))Забыл что котел с 2 теплообменниками))
Тут ещё проще.
- Проверяете как котёл переходит с приготовления ГВС на отопление (температура из крана и не происходит ли перегрев или ошибка)
- Проверяете датчик температуры ГВС - часто причина в нём.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
Спасибо! Напор сильный, что на холодной, что на горячей. На горячей чуть-чуть меньше, почти и не отличается, так и было всегда.
Щелчки были раньше, до всех манипуляций.
Завтра муж будет разбираться, сегодня поздно уже, мы ещё этот теплообменник и в глаза не видели, его так не видно, разбирать нужно котёл. Этот мастер не очень общительный, сильно не покажет, не расскажет, только "диагноз". Нам сложно с ним общаться, поэтому и вызвали от безысходности.
Если что, то конечно никто такие большие деньги платить не собирается. Нам просто нужно было узнать "диагноз".
Annnushka27, первичный теплообменник работает на отопление и через 3х ходовой клапан греет воду. если
Annnushka27:Когда работает просто отопление, проблем нет
то при чем тут первичный теплообменник?
я не мастер по котлам, но если подумать логически и судя по тому, что нагуглил за 5 минут:
ошибка 27 - плохая циркуляция. самое первое, что надо проверить это давление в котле. должно быть в районе 1-1.5, развоздушить насос. по описаниям там есть автоматический развоздушиватель, но со временем он залипает и превращается в ручной.
если нет, то тут надо разбираться где стоит датчик отвечающий за контроль этого параметра. подозреваю, что где то на обратке, ближе к 1му теплообменнику. если при переключении циркуляции с большого (отопление) на малый круг (гвс) выдает эту ошибку, то есть подозрение, что не до конца переключается 3х ходовой клапан. от сюда повышенное сопротивление потоку. так же возможен не правильный режим работы циркуляционного насоса (может вообще стоит на месте) при переходе на малый круг.
но то, что главный теплообменник тут ни при чем это 100%. если бы с ним была какая то беда, то не работало бы и отопление.
начните с проверки давления и развоздушки насоса.
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
7 |
8 лет на сайте Город:
|
vovik9983, Много пишите, и людей вводите в заблуждение. Плата управления была на котле EOLO Star 24 в 2013 году, все платы заменены, ошибки с платами устранены (сбой программы был на плате, все они перезаписаны), больше таких проблем нет, как уже два года. А здесь котёл, которого ни когда не было установлено в нашей стране. А не 8 лет работать плате управления и потом сломаться )))
Annnushka27, Надо было 8 лет следить за котлом, тем более конденсационным, а не вызывать мастера в последнюю секунд. Денег хватило купить конденсационный котёл, надо было покупать фильтра хорошие для котла (умягчения).
Annnushka27, Повторяю - промойте теплообменник первичный. На отопление он работает, так как настроен не на всю мощность, а при приготовлении горячей воды на максимуме.
Подскажите своему мастеру: выйти в режим "трубочист" и посмотреть, как нагревается (как быстро растет температура). Если услышите шум, температура растёт больше чем на 1 градус в 3 секунды - забит теплообменник.
У Вас были слышны шумы при работе, то это значит забит теплообменник:
1. Не правильно и не аккуратно промыли теплообменник, забились некоторые трубки окончательно.
2. Вы прозевали момент промывки теплообменника, как только начался шум.
Вывод, попытаться ещё раз промыть, но даю ответ, что 99,9% замена теплообменника.
Если забит теплообменник первичный, это 100% вина абонента, надо было следить за котлом и делать ежегодное техническое обслуживание.
Подпитывали систему отопления постоянно?
Стоят простые фильтра (у образные)?
Всё это смерть для конденсационных котлов любого производителя и модели.
p.s.
Так же есть на Украине представительство Иммергаз, наберите туда в сервис, расскажите о своей проблеме, о мастере - они ему и вам помогут. Здесь вы ничего не получите дельного не видя котла.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
1859847, конечно сами виноваты, мы и не отрицаем! Будет уроком! Но надо ж как-то находить выход из положения теперь.
Подпитывать стали в последнее время, когда начал "барахлить".
Такой вопрос, нужно ли снимать теплообменник для промывки, или прямо в котле промывать?
Сейчас позвонил один мастер, говорит, нужно снять и замочить в уксусе на несколько часов. Как то стрёмно. Нам по другому промывали. Что скажете? Только не кидайтесь тапками, я просто спросила.
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
7 |
8 лет на сайте Город:
|
1. Плата управления не может быть сломана, так как она работает на отопление корректно.
2. Если трехходовой клапан не полностью открыт, то просто вода уходит в систему отопления. И не будет ошибки.
3. Датчики температуры не сломаны, так как по ним другие ошибки. И котел показывает реальные температуры на жк-дисплее.
Менять теплообменник (или попробовать ещё раз промыть его: ставить на 24 часа минимум, мягкий раствор, положить его во врмея промывки на радиатор отопления, что бы была температура 50-60 градусов), да, деньги большие, но поменяете теплообменник, больше не будите постоянно подпитывать систему отопления, установите хорошие фильтра (желательно с умягчением - магниты и полифосфатные колбы).
Annnushka27,
Снять 100% теплообменник с котла.
Просто залить раствор не получиться, в конденсационных теплообменниках длинные трубки, можно только, с моющим аппаратом.
Уксус можно, но надо смотреть, что бы не повредил нерж/сталь, там есть виды какие-то (я не знаю, так как не пользуюсь ими).
Советовал бы использовать специальное средство для промывки теплообменников из нерж/стали.
Раствор должен быть "мягким" а не концентрат, как некоторые думают, что быстрее промоется.
Время промывки минимум 24 часа, лучше 48.
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
1859847, спасибо большое!
Пришёл этот помощник сервисанта, промывает моющим аппаратом, не снимая, спец средством для промывки теплообменников из нержавейки. Начинаешь что-то говорить, это их раздражает. Никто ж не любит когда хозяева начинают "умничать".
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
7 |
8 лет на сайте Город:
|
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
1859847, да спасибо, мы всё поняли. Будем снимать, сейчас дом прогреваем, остыл за 2 дня. Только не знаем чем лучше промывать, спец средство нужно покупать, а это только в другой город ехать, ну а уксус конечно есть. Наверно всё-таки спецсредством.
Часовая промывка моющим аппаратом не помогла...
офлайн
Annnushka27
Neophyte Poster
|
|
13 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:Annnushka27, не забудьте все же отписаться что по итогу поможет
Да, конечно!
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
7 |
8 лет на сайте Город:
|
Annnushka27, и не поможет.24-48 часов надо. Это теплообменник конденсационного котла, это не теплообменник традиционного котла за 150 евро.
Тэкс... У меня сегодня заглючил беспроводной термостат Ауратон 2025... Стоит на даче.. Приехал сегодня- вроде батарейки сдохли... Поставил свежие. И... Приемник не видит команд от приемника... Вроде и коннектится и сбрасывал соединение и делал ресет термостата.. На приемнике постоянно горит красный огонёк и через какое то время начинает мигать зеленый с красным... Термостат пытается дать команды приемник, но тот не реагирует.... Пока отключил. Закоротил контакты управления котла и оставил работать без термостата... Кто что посоветует?
При монтаже кола, заправке системы отпления, мастер на 20 минут включил котел в розетку чтобы выгнать воздух из системы. А я сейчас переживаю, не отразится ли это на гарантии при первом пуске.