vulturs:wilson:У производителей радиаторов есть таблицы теплоотдачи в зависимости от параметров работы.
Sunny2012:полистайте вот это, более-менее поймете что к чему _http://lidea.by/surces/files/bf8408c42c092c30a6eacda27d447219.pdf
таблицы обычно для дельты 50-70 градусов. когда покупал радиаторы - вроде поковырялиь нашли теплоотдачу при подаче 50-55 градусов.
Теперь вопрос, как найти эквивалент необходимого радиатора, для дельты 5-20(подача 30-45)?
Кто видел переразмеренные радиаторы в живую? Далеко не везде их всунуть можно... тут уже только 33тип без вариантов.6PEJHEB:По таблицам, графикам или поправочным коэффициентам, в зависимости от производителя радиатора.
уже представил как форумчане такое делают
особенно для подачи в 30 градусов
Поискал и нашел коэффициенты. Для пересчета мощности радиаторов при стандартном режиме отопления EN422 (75/65/20С) на низкотемпературное (45/35/22 С) коэффициент пересчета на требуемую тепловую нагрузку составит 3.89. Это значит что нужно подбирать при почти в 4 раза большие по мощности радиаторы, жесть...
Какая у кого температура подачи-обратки ТП при небольших/больших морозах и чтоб дома было комфортно?