PaulBP:amdeust, лучше всего на все розеточные линии ставить диф.
а также. можно поставить один диф помощнее, и на каждую линию простой автомат., конечно зависит от схемы разводки.
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
164 |
12 лет на сайте Город:
|
PaulBP:amdeust, лучше всего на все розеточные линии ставить диф.
а также. можно поставить один диф помощнее, и на каждую линию простой автомат., конечно зависит от схемы разводки.
сегиф:PaulBP:amdeust, лучше всего на все розеточные линии ставить диф.
а также. можно поставить один диф помощнее, и на каждую линию простой автомат., конечно зависит от схемы разводки.
Не не так-большой автомат- УЗО с большой нагрузочной сособностью(те УЗО без дифа которое держит большой ток а срабатывает на те же 30ma) -а потом автоматики. Не доверяю я дифам)
сегиф:раз спрашиваете то значит доверия к проектировщику НЕТ!
я спросил как кто делал щиток в гараже, т.к. требуется металлический, а я хочу пластиковый. вы тут начали про плохих проектировщиков, которые хотят впарить всего по-больше и вообще они редиски.
Очень хочется в этой ветке конструктивно общаться, учитывая не только личные знания, но и подкрепляя их фактами и ссылками на документы. Но, к сожалению, здесь очень популярная схема "высмеять остальных и показать какой я умный". Давайте как-то более аргументировано писать хотя бы в этой теме, взрослые же и неглупые люди все(я надеюсь)
Archec:Не не так-большой автомат- УЗО с большой нагрузочной сособностью(те УЗО без дифа которое держит большой ток а срабатывает на те же 30ma) -а потом автоматики. Не доверяю я дифам)
как раз таки все так. ЛЮБОЕ узо должно быть защищено автоматом. для тех кто в танке
amdeust:я спросил как кто делал щиток в гараже, т.к. требуется металлический, а я хочу пластиковый. вы тут начали про плохих проектировщиков, которые хотят впарить всего по-больше и вообще они редиски.
последний раз металл делал лет 7 назад)
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
164 |
12 лет на сайте Город:
|
amdeust:сегиф:раз спрашиваете то значит доверия к проектировщику НЕТ!
я спросил как кто делал щиток в гараже, т.к. требуется металлический, а я хочу пластиковый. вы тут начали про плохих проектировщиков, которые хотят впарить всего по-больше и вообще они редиски.
Очень хочется в этой ветке конструктивно общаться, учитывая не только личные знания, но и подкрепляя их фактами и ссылками на документы. Но, к сожалению, здесь очень популярная схема "высмеять остальных и показать какой я умный". Давайте как-то более аргументировано писать хотя бы в этой теме, взрослые же и неглупые люди все(я надеюсь)
вы сначала вопросы научитесь формулировать
и вообще определитесь вам ссылки на документы или
как кто делал
. Раз не можете разобраться что вам надо ставьте что вам сказали (металл-значит металл) и не пытайтесь шевелить мозгами, вам не идет, да и не получается это у вас.
PaulBP:Archec, из какого издания взято?
Это все ПУЭ без никаких балбла "методичка беллесбумпрома к применению жэстачайших условий нашей краины" первоисточник так сказать.
Но тут чую вылезут умники и скажут что пуэ это не закон рб. Но это классика) Т.е основа методичек)
Не вижу причин и законов откзаться от пластиковых негорючих ящиков с металлической панелью
Даже болше скажу они все сейчас такие металл гнет Ritall и конторка за автовазом))) если в минске
сегиф:вы сначала вопросы научитесь формулировать
и вообще определитесь вам ссылки на документы или
кто умеет читать, у того проблем не возникло и на вопросы мои ответил. вам я желаю исключительно терпения и усидчивости, со временем и у вас получится, я верю!
сегиф:Раз не можете разобраться что вам надо ставьте что вам сказали (металл-значит металл) и не пытайтесь шевелить мозгами, вам не идет, да и не получается это у вас.
фу, как грубо, деревеньщина
Gustaf Смотря какой бюджет на фасад. Фасад от капарола сопоставим с ценой вентфасада. У меня на доме и то, и другое. А если закатать все шубой белорусской, то тогда да, калькулятор будет в пользу шубы
PaulBP:8.7.4 ....
Установка УЗО обязательна
8.7.5 Установка УЗО рекомендуется
Ну вот и документ, которым регламентируется, где установка обязательна (как следует из документа - опасные помещения), а где только рекомендуется. Понятно теперь, почему их нет в мапидовских панельках. Меньше головняка ненужного - нет УЗО - нет проблем
Прикольно, оказывается есть условия при которых установка УЗО даже запрещена (ТКП 339-2011):
Не допускается использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, который
обеспечивает эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата защиты от сверхтоков8.7.9 В жилых зданиях не допускается использование УЗО, автоматически отключающих потребителей от сети при исчезновении или
недопустимом падении напряжения сети. В этих случаях УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении
напряжения до 50 % от номинального.8.7.13 Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей
(отключение противопожарной сигнализации и других устройств)
сегиф:сори , что то линк сломался))
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&t ... =0&mm1=574
единицы времени не такие. у вас Вт, в смарткальк Вт*ч
Gustaf:PaulBP:8.7.4 ....
Установка УЗО обязательна
8.7.5 Установка УЗО рекомендуетсяНу вот и документ, которым регламентируется, где установка обязательна (как следует из документа - опасные помещения), а где только рекомендуется. Понятно теперь, почему их нет в мапидовских панельках. Меньше головняка ненужного - нет УЗО - нет проблем
Прикольно, оказывается есть условия при которых установка УЗО даже запрещена (ТКП 339-2011):
Не допускается использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, который
обеспечивает эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата защиты от сверхтоков8.7.9 В жилых зданиях не допускается использование УЗО, автоматически отключающих потребителей от сети при исчезновении или
недопустимом падении напряжения сети. В этих случаях УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении
напряжения до 50 % от номинального.8.7.13 Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей
(отключение противопожарной сигнализации и других устройств)
так помещения с керамикой на полу и относится к опасным помещениям
Прикольно, оказывается есть условия при которых установка УЗО даже запрещена
была, есть и будет
кстати мапидовская мапидовской рознь. где то на всех линиях дифы стоят. где-то на плиту и с.у
Gustaf:PaulBP:8.7.4 ....
Установка УЗО обязательна
8.7.5 Установка УЗО рекомендуетсяНу вот и документ, которым регламентируется, где установка обязательна (как следует из документа - опасные помещения), а где только рекомендуется. Понятно теперь, почему их нет в мапидовских панельках. Меньше головняка ненужного - нет УЗО - нет проблем
Прикольно, оказывается есть условия при которых установка УЗО даже запрещена (ТКП 339-2011):
Не допускается использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, который
обеспечивает эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата защиты от сверхтоков8.7.9 В жилых зданиях не допускается использование УЗО, автоматически отключающих потребителей от сети при исчезновении или
недопустимом падении напряжения сети. В этих случаях УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении
напряжения до 50 % от номинального.8.7.13 Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей
(отключение противопожарной сигнализации и других устройств)
Разъясняю для вас
пункт 8.7.9. Те перед УЗО должен стоять автомат. Я Писал раньше. Вообще УЗО расшифровывается как устройство защитного отключения(бывает разное). Не путаем с появишемся совсем недавно диффавтоматом. В новостройках ставят диффы. странно что мпаид в 2012 не поставил. Вас обдурили или присммотритесь внимательнее должны быть). Диффы похожи на обычный автомат. Скиньте фото .
пункт 8.7.9 это для УЗО которое срабатывает при падении напряжения вообще читаем еще раз). Тут Гном писал что ставит релюху-которая рубит все когда напруга растет или падает. Это тоже УЗО.
А так да на пожарку видеокамеры и холодильник я бы не ставил)
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
164 |
12 лет на сайте Город:
|
vulturs:сегиф:сори , что то линк сломался))
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&t ... =0&mm1=574единицы времени не такие. у вас Вт, в смарткальк Вт*ч
Сори, не понял, где у меня Вт?
Вт- это еденица мощности, а Вт*ч - единица энергии
По формуле да выходим на Вт, но умножив на единицу времени, получаем Вт*ч
или я к вечеру уже совсем запутался?))
сегиф:Сори, не понял, где у меня Вт?
Вт- это еденица мощности, а Вт*ч - единица энергии
По формуле да выходим на Вт, но умножив на единицу времени, получаем Вт*ч
или я к вечеру уже совсем запутался?))
у вас Q=Вт*с, если точнее. Кальк использует Вт*ч.
Непонятно зачем вас расчет для таких низких температур, если вам нужно экономическое обоснование. Для рентабельности берите среднюю годовую. И кол-во суток отопления. Вчера уже привел расчет кол-ва энергии и разницу в отоплении за отопительный сезон - берите пользуйтесь.
p.s.: При утеплении минваной рентабельность даже электричеством будет больше 3 лет...
a_kress:У меня ящик металл. Пространство будет закрыто шкафом-купе, поэтому с материалом даже не заморачивался.
Нижний ряд для наружных дел (свет, ворота и т.д.).
Главное потом в шкафу полок и шуфлядок не наделать а то:- погас свет-полез я в шкаф, вынял одежду включил
Archec:В новостройках ставят диффы. странно что мпаид в 2012 не поставил. Вас обдурили или присммотритесь внимательнее должны быть). Диффы похожи на обычный автомат. Скиньте фото .
Сфоткаю конечно
PaulBP:так помещения с керамикой на полу и относится к опасным помещениям
это каким документом регламентировано?
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
164 |
12 лет на сайте Город:
|
vulturs:сегиф:Сори, не понял, где у меня Вт?
Вт- это еденица мощности, а Вт*ч - единица энергии
По формуле да выходим на Вт, но умножив на единицу времени, получаем Вт*ч
или я к вечеру уже совсем запутался?))у вас Q=Вт*с, если точнее. Кальк использует Вт*ч.
Непонятно зачем вас расчет для таких низких температур, если вам нужно экономическое обоснование. Для рентабельности берите среднюю годовую. И кол-во суток отопления. Вчера уже привел расчет кол-ва энергии и разницу в отоплении за отопительный сезон - берите пользуйтесь.
p.s.: При утеплении минваной рентабельность даже электричеством будет больше 3 лет...
сейчас я хочу разобраться, почему приведенный калькулятор показывает расход гораздо ниже, чем пользуясь приведенным вами расчетом. Вы применяли формулу Q=((t1-t2)/R)*S * кол. часов*кол. дней. Как считает калькулятор, вот бы понять, у него цифры меньше. И да, где вы увидели Вт*с???
я так понімаю: яшчік на входе в цоколе/подвале і на каждом этаже своі яшчікі...
не бегать же в подвал с пятого этажа?