    # 15 февраля 2015 13:35
    Marysa777:

    PaulBP, спрошу в 1002 раз, если не диф.автомат, а обычный? Тоже 16А? Разница для 16А и 25А во времени сработки при нештатной ситуации? Для диф. больше места для монтажа требуется, если я не ошибаюсь? И в чём принципиальная разница? (P.S. Электротехника изучалась в ВУЗ четверть века назад, в то время ни техники, ни оборудования такого не было).

    разница в том что у вас розетка на 16А. если что-то пойдет не так автомат на 25А даст ей возможность расплавится
    диф защитит вас и вашу не исправную технику от утечек тока. при автомате вас или ударит, или убьет. при диф автомате просто обесточивается неисправный прибор/линия.
    8 свободных ячеек вместит 4 диф автомата. или 8 обычных

  • Marysa777 Senior Member
    офлайн
    Marysa777 Senior Member

    2099

    14 лет на сайте
    пользователь #422487

    Профиль
    Написать сообщение

    2099
    # 15 февраля 2015 13:43

    В моём щитке простые автоматы занимают 2 ячейки, дифавтомат - 5 ячеек.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 15 февраля 2015 13:46 Редактировалось PaulBP, 1 раз.

    Marysa777, проще фото. значит у вас одна заглушка на 0,5 автомата. и автоматы ЭЛЕКТРО. дайте электрику вашему посмотреть. скажет сколько еще можно всунуть/врезать. а то я ему уже начинаю сочувствовать

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 15 февраля 2015 13:55
    PaulBP:

    poloalex, так то такой особенности еще пол года назад за ними замечено не было

    Ну возможно была другая линейка - там последний год бардак не большой особенно по мифам

  • Marysa777 Senior Member
    офлайн
    Marysa777 Senior Member

    2099

    14 лет на сайте
    пользователь #422487

    Профиль
    Написать сообщение

    2099
    # 15 февраля 2015 13:56 Редактировалось Marysa777, 1 раз.

    Я так понимаю, что для ванной комнаты дифавтомат уже имеется, т.к. предусмотрена установка стиралки и есть сантехническая разводка под её подключение. Т.е надо докупить два дифа - на духовку и посудомойку? Только как их всунуть в 8 ячеек? И ещё один автомат на освещение ванная-туалет?

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 15 февраля 2015 14:12 Редактировалось poloalex, 2 раз(а).

    Как вы определили что у вас 8-мь ячеек свободных - Автоматика измеряется модулями - 1 модуль 17,5 мм
    Давайте определимся сколько у вас моделей?
    Лучше конечно фото будут проще - возможно у вас стоят 2-х полюсные автоматы и ДИФ типа Электрон который занимает 3 модуля.
    Нормальный ДИФФ занимает 2 модуля - 1-фазный автомат - 1 модуль

    А вы так не доверяете своему электрику что тут так много странных вопросов или сами думаете это делать?

  • Marysa777 Senior Member
    офлайн
    Marysa777 Senior Member

    2099

    14 лет на сайте
    пользователь #422487

    Профиль
    Написать сообщение

    2099
    # 15 февраля 2015 14:20

    Заглушка разделена на 8 сегментов. Два сегмента равны одной ячейке, т.е. 17,5 мм. Следовательно, имеется 4 свободных модуля. Да, стоит Электро ДА461 С16 на ванную и туалет.

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 15 февраля 2015 14:28 Редактировалось poloalex, 2 раз(а).
    Marysa777:

    Т.е надо докупить два дифа - на духовку и посудомойку? Только как их всунуть в 8 ячеек? И ещё один автомат на освещение ванная-туалет?

    ДА не влезет

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    Ну как вариант выкинуть ту бяку которая у вас стоит (я имею в веду ДИФФ Электро) и купить нормальный, тогда должно все встать

  • S87 Member
    офлайн
    S87 Member

    110

    16 лет на сайте
    пользователь #177095

    Профиль
    Написать сообщение

    110
    # 15 февраля 2015 14:38

    При прокладке в квартиру дополнительного кабеля ~3 метра из распределительного щитка в общем коридоре как нужно его изолировать? Достаточно пустить по стене в пластиковом коробе?

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 15 февраля 2015 14:45

    Лучше найти канал по которому идут в квартиру остальные шиты
    Изоляция о которой вы говорите - просто декоративная не несет в себе ни какого смысла - кроме как не портить внешний вид

  • Marysa777 Senior Member
    офлайн
    Marysa777 Senior Member

    2099

    14 лет на сайте
    пользователь #422487

    Профиль
    Написать сообщение

    2099
    # 15 февраля 2015 14:53

    Можно ли на один диф в ванной повесить два кабеля - один (проведённый на освещение) существующий и второй на стиралку (вновь проводимый)? А то никак не влазит.

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 15 февраля 2015 15:56
    Marysa777:

    В щитке на данный момент имеется следующее оборудование с информационными наклейками:
    дифавтомат на 40А -кухня (эл.плита)
    автомат 16А - комната (освещение)
    автомат 16А - коридор (освещение)
    дифавтомат 16А - ванная (потребитель от УЗО)
    Под заглушкой имеется 8 свободных ячеек.
    Что докупить и в каком количестве, чтобы разместилось в щитке без проблем?

    Какой номинал вводного автомата? Судя по комплекту - дом от МАПИД. Как вариант который вам предлагал ранее - выбросьте ДИФ на 40А для эл. плиты и поставьте УЗО на кухню (63А/30мА) а после него автоматы на эл. плиту и те три линии что вы хотите добавить (если есть вводной автомат на 63А) то по месту точно влезет - займет по ширине 6 модулей

  • Ronnie Senior Member
    офлайн
    Ronnie Senior Member

    1401

    19 лет на сайте
    пользователь #73659

    Профиль
    Написать сообщение

    1401
    # 15 февраля 2015 16:20

    Marysa777, уводны аўтамат знізу пад астатнімі? Значыць у вас 2 din-рэйкі і калі прапілаваць накладку магчыма наставіць яшчэ аўтаматаў каля ўводнага.

  • S87 Member
    офлайн
    S87 Member

    110

    16 лет на сайте
    пользователь #177095

    Профиль
    Написать сообщение

    110
    # 15 февраля 2015 16:31
    poloalex:

    Лучше найти канал по которому идут в квартиру остальные шиты

    Есть схема и фото коридора. Как определить, где находится вход в канал?
    Если сравнить

    (красным отмечен эл.щит, зеленым - коридор квартиры)
    и

    то вход в канал в месте, отмеченном синим кружочком, где на стене есть распред.коробка?
    Если смотреть по схеме, то вход должен располагаться примерно на месте оранжевой отметки.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 15 февраля 2015 17:06

    587, если тянете вводной новый. и будите всю эл. менять то можно попробовать. а так даже не мучайтесь-не перетянете

  • S87 Member
    офлайн
    S87 Member

    110

    16 лет на сайте
    пользователь #177095

    Профиль
    Написать сообщение

    110
    # 15 февраля 2015 18:00
    PaulBP:

    587, если тянете вводной новый. и будите всю эл. менять то можно попробовать. а так даже не мучайтесь-не перетянете

    Те, что есть, остаются. Как правильнее добавить еще один ввод в квартиру?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 15 февраля 2015 18:07

    587, короб, труба пвх
    других вариантов нет

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    15 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 15 февраля 2015 19:03

    Marysa777, за эти дни ,что вы на форуме,наверное,Вы,узнали больше,чем знает ваш электрик! :znaika:
    Доверьтесь ему,если есть какие-то сомнения,то лучше откажитесь от его услуг!!!

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 15 февраля 2015 19:22
    alexei27:

    Marysa777, за эти дни ,что вы на форуме,наверное,Вы,узнали больше,чем знает ваш электрик! :znaika:
    Доверьтесь ему,если есть какие-то сомнения,то лучше откажитесь от его услуг!!!

    +++ электриков в Минске море, еще и украинские приехали

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    15 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 15 февраля 2015 20:19
    vitamin-c:

    alexei27:

    Marysa777, за эти дни ,что вы на форуме,наверное,Вы,узнали больше,чем знает ваш электрик! :znaika:
    Доверьтесь ему,если есть какие-то сомнения,то лучше откажитесь от его услуг!!!

    +++ электриков в Минске море, еще и украинские приехали[/quot
    и падзяшэуле у них будзе!!!