Ответить
  • SashaLukash Junior Member
    офлайн
    SashaLukash Junior Member

    41

    12 лет на сайте
    пользователь #860216

    Профиль
    Написать сообщение

    41
    # 28 декабря 2014 22:13

    И в квартире медная проводка, тоже сам делал. А алюминиевую я по квартире отрубил.

  • Opatully Member
    офлайн
    Opatully Member

    215

    13 лет на сайте
    пользователь #692335

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 28 декабря 2014 22:17 Редактировалось Opatully, 1 раз.
    SashaLukash:

    У нас ввод медный в квартиру, сам проводил от щитка, а по дому идет старая алюминиевая.

    т.е. везде медь сейчас?

    Java developer
  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 28 декабря 2014 22:21
    SashaLukash:

    Дом точно с электроплитами, там газ не подведен. Проводка по дому точно алюминиевая 3*4 мм кв., тогда как она выдерживает все остальные квартиры, пусть и даже со старыми электроплитами???

    Вы точно уверены что у вас такой хилый стояк (т.е. провода идущие магистрально с этажа на этаж)? Или просто отвод от стояка на счетчик сделан таким проводом? По той табличке что вы нашли для алюминия 4 мм.кв предельный ток 28А, защищать его 40А автоматом хм.... мягко говоря неразумно. Всетаки лучше по возможности заменить ваш "плавкий предохранитель" (провод 3*4мм) в этажном щитке на нормальный отвод.

    SashaLukash:

    И вопрос почему на варочную панель не хватит 3*4 мм кв, если мощность варочной панели 6,6 кВт, а 3*4 мм кв. выдерживает 8,3 кВт.
    Насчет духового шкафа: поскольку проводка проложена, чтобы не переделывать всё, хочу его кинуть на 3*2,5 мм кв. вместе с холодильником и телевизором, ведь хватит, так??? Выдерживает 5,9 кВт, а здесь в сумме полюбому меньше.

    Хозяин барин, но если делать для себя хорошо и надолго - лучше сделайте отдельной линией. Следуйте лучше принципу
    - каждой высоко потребляющей нагрузке своя отдельная линия и автомат в щитке. Рекомендую почитать статью про выбор номинала автомата для защиты провода того или иного сечения для обеспечения его надежной защиты и долгой эксплуатации

    SashaLukash:

    Вводной кабель на автомате 40А, остальные на 10А и 25А.

    Уточните по возможности какие линии защищают и поставьте адекватные номиналы (из вышеупомянутой статьи, особенно про моду на 25А автоматы для линий для розеток).

  • SashaLukash Junior Member
    офлайн
    SashaLukash Junior Member

    41

    12 лет на сайте
    пользователь #860216

    Профиль
    Написать сообщение

    41
    # 28 декабря 2014 22:23

    Индукционный счетчик и алюминиевая проводка. А я запитался от счетчика медным кабелем 3*6 мм кв. И в квартире переделал всю проводку с алюминия на медь и поставил щиток в квартире.

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд

    За статью спасибо.

  • Opatully Member
    офлайн
    Opatully Member

    215

    13 лет на сайте
    пользователь #692335

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 28 декабря 2014 22:29 Редактировалось Opatully, 4 раз(а).

    SashaLukash, на мой взгляд тут без вариантов - на варочную 3*6 тогда тянуть ,32 А автомат, а на дух шкаф тот что есть и автомат 25 А.

    Java developer
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 28 декабря 2014 23:01
    SashaLukash:

    Индукционный счетчик и алюминиевая проводка. А я запитался от счетчика медным кабелем 3*6 мм кв. И в квартире переделал всю проводку с алюминия на медь и поставил щиток в квартире.

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд

    За статью спасибо.

    3х4 хватит на плиту
    духовку на отдельную. с холодильником и телевизором будет работать не парьтесь.
    все линии автоматы не выше 16А. никаких 25А

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1267

    20 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 28 декабря 2014 23:15
    Opatully:

    делайте ровно по кромке расст Б, чтобы не было видно снизу, иначе свет будет резать глаза. если ниша готова ...а если нет, то лучше делать нишу чуть больше, чтобы спрятать трансформатор ( при отсутствии тайного лючка) и уже в ней играться с высотой.

    Ниша еще не готова. Слишком высокую делать нет возможности, т.к. высота потолка всего 250 см. Сильно опускать потолок нет возможности. Блок питания планирую спрятать внутрь потолка (лючок)

  • Opatully Member
    офлайн
    Opatully Member

    215

    13 лет на сайте
    пользователь #692335

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 28 декабря 2014 23:22 Редактировалось Opatully, 2 раз(а).
    lagush:

    Сильно опускать потолок нет возможности. Блок питания планирую спрятать внутрь потолка (лючок)

    как правило тогда главное смотрите чтоб не было видно снизу, а так весь свет будет на потолок.

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды

    PaulBP:

    все линии автоматы не выше 16А. никаких 25А

    ну-ну, особенно на варку...

    Java developer
  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 28 декабря 2014 23:46
    Opatully:

    PaulBP:

    все линии автоматы не выше 16А. никаких 25А

    ну-ну, особенно на варку...

    Здесь имелось ввиду линии розеток

  • Opatully Member
    офлайн
    Opatully Member

    215

    13 лет на сайте
    пользователь #692335

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 28 декабря 2014 23:57
    Heretik:

    Opatully:

    PaulBP:

    все линии автоматы не выше 16А. никаких 25А

    ну-ну, особенно на варку...

    Здесь имелось ввиду линии розеток

    а.тогда плюсуюсь.

    Java developer
  • Barracudas Member
    офлайн
    Barracudas Member

    370

    11 лет на сайте
    пользователь #1046931

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 30 декабря 2014 21:38

    Подскажите,пожалуйста!
    В ванной комнате установлен подрозетник белого цвета (большой по размеру), ставлю розетку Simon со шторкой, не хватает длинны крепления и розетка плохо держится((
    Как лучше закрепить ее?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 30 декабря 2014 21:52

    Фото в студию. Подрозетник утоплен? Ставите на родные распорки? На винты пробовали? Подрозетник производства рб такой?

  • Barracudas Member
    офлайн
    Barracudas Member

    370

    11 лет на сайте
    пользователь #1046931

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 30 декабря 2014 22:01 Редактировалось Barracudas, 1 раз.

    Фото позже, подрозетник круглый, как красный, но больший диаметром.
    Распорки в розетке родные, плоские. Подложил кусочек ДСП, держится, но розетка крутится и вообще не хочется "колхоза".
    Розетка IP44 РБ держится хорошо, у нее размер больше чем у Simon.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 30 декабря 2014 22:03

    На винты сажать не пробовали?

  • Barracudas Member
    офлайн
    Barracudas Member

    370

    11 лет на сайте
    пользователь #1046931

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 30 декабря 2014 22:08

    Кругом плитка((
    Может розетку другую, более крупную?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 30 декабря 2014 22:10

    У всех розеток посадка одинаковая. Вас только фото спасет. Не понятно в чем проблема

  • Barracudas Member
    офлайн
    Barracudas Member

    370

    11 лет на сайте
    пользователь #1046931

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 30 декабря 2014 22:11

    Ок. Сделаю и выложу.

  • Opatully Member
    офлайн
    Opatully Member

    215

    13 лет на сайте
    пользователь #692335

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 31 декабря 2014 11:25
    Barracudas:

    Подскажите,пожалуйста!
    В ванной комнате установлен подрозетник белого цвета (большой по размеру), ставлю розетку Simon со шторкой, не хватает длинны крепления и розетка плохо держится((
    Как лучше закрепить ее?

    если в подрозетнике есть отверстия под шурупы - закрепите ими.

    Java developer
  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    26760

    19 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    26760
    # 31 декабря 2014 11:32 Редактировалось Andrew-1978, 1 раз.

    ...

  • Barracudas Member
    офлайн
    Barracudas Member

    370

    11 лет на сайте
    пользователь #1046931

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 31 декабря 2014 11:43

    Opatully, Andrew-1978, спасибо!
    В 2015 буду пробывать)