ANDY112:
Блин, что-то я неподрассчитал... по дифу на линию - негуманный бюджет выходит...
Вернемся к начальному варианту с обработкой напильником.
1. УЗО 63А/30мА:
- Розетки : прихожая, комната, лоджия - Автомат 16А.
- Розетки : кухня - Автомат 16А.
- ПММ - Автомат 16А.
- Кондей - Автомат 16А.
2. УЗО 25А/30мА
- Свет : прихожая, комната, лоджия - Автомат 10А.
- Свет : кухня, с/у - Автомат 10А.
3. УЗО 25А/10мА
- Бойлер - Автомат 16А.
- СМ+розетка в ванной - Автомат 16А.
4. ВП+ДШ - диф 40А/30мА
Критических ошибок нет? С цифрами все верно?
В целом да, только есть один нюанс с ванной. Я вас ввела в заблуждение. Наверное, все-таки придется посадить стиральную машину и водонагреватель на одну линию, но пользоваться одновременно ими вы не сможете. Либо как есть, но на каждый нужно свое узо, т.к. УЗО на 10мА не бывает номиналом 25А, а только на 16А. Это уже вы должны решить сами.
И теоретически может срабатывать общее узо, которое на розетках, по той причине, что каждый прибор в норме имеет свой ток утечки, и если много повключать, он суммируется. Тогда первую группу придется разбить на два УЗО или убрать оттуда кондиционер, т.к. его защищать узо не обязательно.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд
И розетку в ванной лучше присоединить к бойлеру, т.к. им вы будете пользоваться только тогда, когда нет горячей воды. А стиральной машиной будете пользоваться постоянно.