Морошка, я себе делал отдельную линию на холодильник и морозильник. Причем так же сделал отключение остальных линий одним автоматом.
|
офлайн
Andrew-1978
Senior Member
|
|
|
26760 |
19 лет на сайте Город:
|
Морошка, я себе делал отдельную линию на холодильник и морозильник. Причем так же сделал отключение остальных линий одним автоматом.
Devil inc., нет, на нее просто отд. розетка предусмотрена. нужна отдельная линия? и отдельный автомат/диф?
Andrew-1978, думала над этим, но тогда щиток надо на 24 модуля делать. он у меня на виду, не переносится, не хочется раздувать.
.
SooCute, вам ответили то, что хотел знать ваш электрик) Скажите дословно ту фразу и он от вас отстанет))
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
18 лет на сайте Город:
|
Морошка:Подскажите, плиз, что можно оптимизировать в схеме (новостройка, двушка).
Ставить везде тип С автоматы/диф. автоматы или что-то/все лучше B?Этажный щиток - cтоят автоматы С50А/С50А
Квартирный щиток (18 модулей):
1. Выключатель нагрузки - 63А
2. ДИФ 40А - вар. панель
3. ДИФ 16А – посудомоечная машина
4. ДИФ 16А - стиральная машина
5. ДИФ 16А - накопительный бойлер
6. УЗО 25А/ 30 мА - розеточная группа
6.1. автомат 16А - розетки кухня
6.2. автомат 16А - розетки спальня+комната
6.3. автомат 16А - розетки ванная+прихожая
6.4. автомат 16А - кондиционер
7. Автомат 16А - освещение кухня, санузел, балкон, прихожая
8. Автомат 16А - освещение спальня, комнатаИзначально в квартирном щитке стояли:
- Выключатель нагрузки - 63А
- ДИФ С40А плита
- ДИФ С16А
- ДИФ С16А
- ДИФ С16А
Я бы брал щиток на 24 модуля - должен быть запас
У болерах как правило свая защита - почитайте инструкцию к болеру который хотите покупать - на него Дифф не нужен
На Духовку - выделения линия обязателья - так как она по мощность почти окурат 16А
Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А
На холодильник тоже лучше выделеную группу - поедете в отпуск - как правило обеспечивают все кроме этой линии в вашем случае надо будет оставлять пол квартиры.
Я конечно не знаю что у вас стоит на кухне но по мне 16А там маловато.
Морошка:Devil inc., спасибо!
А можно духовку на одну линию с варочной повесить?
Можно все - но если делать правильно и красиво - то лучше отдельную.
Морошка:Подскажите, плиз, что можно оптимизировать в схеме (новостройка, двушка).
Ставить везде тип С автоматы/диф. автоматы или что-то/все лучше B?Этажный щиток - cтоят автоматы С50А/С50А
Квартирный щиток (18 модулей):
1. Выключатель нагрузки - 63А
2. ДИФ 40А - вар. панель
3. ДИФ 16А – посудомоечная машина
4. ДИФ 16А - стиральная машина
5. ДИФ 16А - накопительный бойлер
6. УЗО 25А/ 30 мА - розеточная группа
6.1. автомат 16А - розетки кухня
6.2. автомат 16А - розетки спальня+комната
6.3. автомат 16А - розетки ванная+прихожая
6.4. автомат 16А - кондиционер
7. Автомат 16А - освещение кухня, санузел, балкон, прихожая
8. Автомат 16А - освещение спальня, комнатаИзначально в квартирном щитке стояли:
- Выключатель нагрузки - 63А
- ДИФ С40А плита
- ДИФ С16А
- ДИФ С16А
- ДИФ С16А
У себя в двушке тоже недавно делал.
Для вас мог бы предложить следующий вариант:
1. ВН 63А
2. УЗО 63А/30мА - на кухню
2.1 Авт.32 - варочная (Если провод к варочной 6 мм.кв.)
2.2 Авт.16 - ПММ
2.3 Авт.16 - Розетки кухня (разделил бы наверное на 2 отдельные линии - розетки фартука (Чайник, микроволновка) + остальные)
3. УЗО 63А/30мА - узо для ванной
3.1 Авт.16 - Стиральная машина
3.2 Авт.16 - Накопительный водогрей
3.3. Авт.16 - Розетки ванной + прихожая
3.4. Авт. 6/10А - Свет в ванной (по возможности)
4. УЗО 63А/30мА
4.1 Авт.16А розетки спальня+комната (по возможности бы тоже разделил)
4.2 Авт. 16А кондиционер
5. Авт. 10А освещение спальня, комната
6. Автомат 10А - освещение кухня, балкон, прихожая
Итого - 19 позиций в щитке (если свет в СУ бросить на осв. кухни - 1![]()
|
офлайн
Andrew-1978
Senior Member
|
|
|
26760 |
19 лет на сайте Город:
|
Морошка, так а расширить никак? Расширить один раз, а пользоваться всю жизнь.
Andrew-1978, если очень надо, то конечно можно. Но, подумав, для себя не вижу необходимости, все равно сейчас, уезжая, ничего не отключаю, хоть может это и неправильно.
Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А
УЗО 63А/30мА
Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?
Морошка:Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А
УЗО 63А/30мА
Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?
На УЗО указан его номинальный ток, оно не имеет внутреней защиты от перегрузки и должно быть защищено на входе (номинал вводного автомата 50А, после него стоит УЗО на 63А, при при перегрузке сработает автомат на 50А, УЗО не пострадает) или на выходе (Сумма номиналов нижестоящих защищаемых автоматов не превышают номинального тока УЗО - к примеру УЗО на 40А позволяет подключить после себя 2 автомата на 16А и еще к примеру 6А (т.е. в сумме 38А) - при перегрузке сработает один из нижестоящих автоматов)
Морошка:Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?
У вас на это УЗО весит 4 штуки 16А автоматов - соответственно оно должно быть не 25А
опять 25
из мухи слона раздуваете!!!
такое ощущение,что Морошка сама будет все это делать!!!или тщательно следить за электриком!!!
Если электрик спрашивает какая будет варочная панель и духовой шкаф,то следует призадуматься :стоит ли доверять электрику делать электромонтаж в квартире у Морошки![]()
Здравствуйте! Помогите определиться, какая же все-таки система подключения использована в моем случае. По улице идет воздушная линия (голые алюминиевые провода) 0,38Кв. Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на изолированную шину (PEN или N - не знаю как назвать), а с нее на вход ноля счетчика. С автомата 3 фазы подаются на вход счетчика. С выхода счетчика 3 фазы идут на выводной автомат 32А, а выход ноля пока не задействован (в счетчике вход и выход объединены металлической пластиной). И нужно ли с него куда-то что-то выводить? Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт. С выводного автомата 3 фазы, ноль (N) с шины и PE от корпуса ЩУЭ через кабель АВБбШв 5х16 подаются к дому, который отстоит от ЩУЭ в 50м. Какая же все-таки это система: TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома?
alexei27:опять 25
из мухи слона раздуваете!!!
такое ощущение,что Морошка сама будет все это делать!!!или тщательно следить за электриком!!!
Если электрик спрашивает какая будет варочная панель и духовой шкаф,то следует призадуматься :стоит ли доверять электрику делать электромонтаж в квартире у Морошки
вот если электрик не задает таких вопросов ,а тупо делает 32а и 3*6 на варочную и 16а и 3*1.5 то это не очень правильно
anv1l:вот если электрик не задает таких вопросов ,а тупо делает 32а и 3*6 на варочную и 16а и 3*1.5 то это не очень правильно
Ага, гнать в шею. На варочную надо 16А и 3*2,5 ![]()
1494557,
1494557:Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на изолированную шину (PEN или N - не знаю как назвать), а с нее на вход ноля счетчика. Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт.
То что я выделил это TN-C-S. Снаружи дома щиток не нужен, повторный контур заземления никому еще не принес существенного вреда.
1494557:Какая же все-таки это система: TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома?
Однако все ответы есть в поиске - это раз.
В зарегистрированном проекте указано всё - разводка в доме, подключение от столба, заземление, линия.
Если электрики дома нет, доделайте проект и ничего не придумывайте, не полагайтесь на советы со стороны. Основа -проект.
Всё утверждённое принимается инспекциями.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
1002 |
11 лет на сайте Город:
|
ANDY112:Не многовато ли линий получилось для однушки?
Для некоторых заказчиков это ещё мало
Лично моё мнение(опять же из практики) всё ваше хозяйство на мороз.
Первое что бросается в глаза свет(если уж ставите УЗО) то с розетками на одной линии.
старший, простите, но ничего не понял из вашего поста
старший:всё ваше хозяйство на мороз.
???
старший:свет(если уж ставите УЗО) то с розетками на одной линии
Это хорошо или плохо? Как надо и из каких соображений?
старший:Вот только это оставить.
Вот этого вообще не понял?
Вы имеете ввиду все повесить на одно УЗО? Если так, то не перегрузится ли оно по току? А больше чем на 63А как-то не встречал в продаже... Ну и "мокрую" линию хотелось бы все же на 10мА