    # 25 ноября 2014 23:57

    Морошка, я себе делал отдельную линию на холодильник и морозильник. Причем так же сделал отключение остальных линий одним автоматом.

  • Морошка Neophyte Poster
    офлайн
    Морошка Neophyte Poster

    5

    17 лет на сайте
    пользователь #140994

    Профиль
    Написать сообщение

    5
    # 26 ноября 2014 00:15

    Devil inc., нет, на нее просто отд. розетка предусмотрена. нужна отдельная линия? и отдельный автомат/диф?
    Andrew-1978, думала над этим, но тогда щиток надо на 24 модуля делать. он у меня на виду, не переносится, не хочется раздувать.
    .

  • SooCute Member
    офлайн
    SooCute Member

    226

    16 лет на сайте
    пользователь #200757

    Профиль
    Написать сообщение

    226
    # 26 ноября 2014 00:44

    PaulBP, :-?

  • lonli Senior Member
    офлайн
    lonli Senior Member

    877

    19 лет на сайте
    пользователь #58378

    Профиль
    Написать сообщение

    877
    # 26 ноября 2014 00:51

    SooCute, вам ответили то, что хотел знать ваш электрик) Скажите дословно ту фразу и он от вас отстанет))

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 ноября 2014 01:23

    Морошка, обязательно отдельная линия, ибо духовка до 3,5кВт

    Спаси и заземли!
  • Морошка Neophyte Poster
    офлайн
    Морошка Neophyte Poster

    5

    17 лет на сайте
    пользователь #140994

    Профиль
    Написать сообщение

    5
    # 26 ноября 2014 09:47

    Devil inc., спасибо!
    А можно духовку на одну линию с варочной повесить?

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 26 ноября 2014 10:33 Редактировалось poloalex, 3 раз(а).
    Морошка:

    Подскажите, плиз, что можно оптимизировать в схеме (новостройка, двушка).
    Ставить везде тип С автоматы/диф. автоматы или что-то/все лучше B?

    Этажный щиток - cтоят автоматы С50А/С50А

    Квартирный щиток (18 модулей):
    1. Выключатель нагрузки - 63А
    2. ДИФ 40А - вар. панель
    3. ДИФ 16А – посудомоечная машина
    4. ДИФ 16А - стиральная машина
    5. ДИФ 16А - накопительный бойлер
    6. УЗО 25А/ 30 мА - розеточная группа
    6.1. автомат 16А - розетки кухня
    6.2. автомат 16А - розетки спальня+комната
    6.3. автомат 16А - розетки ванная+прихожая
    6.4. автомат 16А - кондиционер
    7. Автомат 16А - освещение кухня, санузел, балкон, прихожая
    8. Автомат 16А - освещение спальня, комната

    Изначально в квартирном щитке стояли:
    - Выключатель нагрузки - 63А
    - ДИФ С40А плита
    - ДИФ С16А
    - ДИФ С16А
    - ДИФ С16А

    Я бы брал щиток на 24 модуля - должен быть запас
    У болерах как правило свая защита - почитайте инструкцию к болеру который хотите покупать - на него Дифф не нужен
    На Духовку - выделения линия обязателья - так как она по мощность почти окурат 16А
    Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А
    На холодильник тоже лучше выделеную группу - поедете в отпуск - как правило обеспечивают все кроме этой линии в вашем случае надо будет оставлять пол квартиры.
    Я конечно не знаю что у вас стоит на кухне но по мне 16А там маловато.

    Добавлено спустя 14 минут 55 секунд

    Морошка:

    Devil inc., спасибо!
    А можно духовку на одну линию с варочной повесить?

    Можно все - но если делать правильно и красиво - то лучше отдельную.

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 26 ноября 2014 12:36
    Морошка:

    Подскажите, плиз, что можно оптимизировать в схеме (новостройка, двушка).
    Ставить везде тип С автоматы/диф. автоматы или что-то/все лучше B?

    Этажный щиток - cтоят автоматы С50А/С50А

    Квартирный щиток (18 модулей):
    1. Выключатель нагрузки - 63А
    2. ДИФ 40А - вар. панель
    3. ДИФ 16А – посудомоечная машина
    4. ДИФ 16А - стиральная машина
    5. ДИФ 16А - накопительный бойлер
    6. УЗО 25А/ 30 мА - розеточная группа
    6.1. автомат 16А - розетки кухня
    6.2. автомат 16А - розетки спальня+комната
    6.3. автомат 16А - розетки ванная+прихожая
    6.4. автомат 16А - кондиционер
    7. Автомат 16А - освещение кухня, санузел, балкон, прихожая
    8. Автомат 16А - освещение спальня, комната

    Изначально в квартирном щитке стояли:
    - Выключатель нагрузки - 63А
    - ДИФ С40А плита
    - ДИФ С16А
    - ДИФ С16А
    - ДИФ С16А

    У себя в двушке тоже недавно делал.
    Для вас мог бы предложить следующий вариант:
    1. ВН 63А
    2. УЗО 63А/30мА - на кухню
    2.1 Авт.32 - варочная (Если провод к варочной 6 мм.кв.)
    2.2 Авт.16 - ПММ
    2.3 Авт.16 - Розетки кухня (разделил бы наверное на 2 отдельные линии - розетки фартука (Чайник, микроволновка) + остальные)
    3. УЗО 63А/30мА - узо для ванной
    3.1 Авт.16 - Стиральная машина
    3.2 Авт.16 - Накопительный водогрей
    3.3. Авт.16 - Розетки ванной + прихожая
    3.4. Авт. 6/10А - Свет в ванной (по возможности)
    4. УЗО 63А/30мА
    4.1 Авт.16А розетки спальня+комната (по возможности бы тоже разделил)
    4.2 Авт. 16А кондиционер
    5. Авт. 10А освещение спальня, комната
    6. Автомат 10А - освещение кухня, балкон, прихожая

    Итого - 19 позиций в щитке (если свет в СУ бросить на осв. кухни - 18)

  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    26760

    19 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    26760
    # 26 ноября 2014 13:19

    Морошка, так а расширить никак? Расширить один раз, а пользоваться всю жизнь.

  • Морошка Neophyte Poster
    офлайн
    Морошка Neophyte Poster

    5

    17 лет на сайте
    пользователь #140994

    Профиль
    Написать сообщение

    5
    # 26 ноября 2014 15:15

    Andrew-1978, если очень надо, то конечно можно. Но, подумав, для себя не вижу необходимости, все равно сейчас, уезжая, ничего не отключаю, хоть может это и неправильно.

    Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А

    УЗО 63А/30мА

    Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 26 ноября 2014 16:46 Редактировалось Heretik, 1 раз.
    Морошка:

    Очень слабенькое УЗО на розеточную группу - поставьте 40А

    УЗО 63А/30мА

    Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?

    На УЗО указан его номинальный ток, оно не имеет внутреней защиты от перегрузки и должно быть защищено на входе (номинал вводного автомата 50А, после него стоит УЗО на 63А, при при перегрузке сработает автомат на 50А, УЗО не пострадает) или на выходе (Сумма номиналов нижестоящих защищаемых автоматов не превышают номинального тока УЗО - к примеру УЗО на 40А позволяет подключить после себя 2 автомата на 16А и еще к примеру 6А (т.е. в сумме 38А) - при перегрузке сработает один из нижестоящих автоматов)

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 26 ноября 2014 17:04
    Морошка:

    Heretik, poloalex, а почему УЗО не 25? Вроде ж на ступень выше автомата должно быть. Или для группы по другому считается?

    У вас на это УЗО весит 4 штуки 16А автоматов - соответственно оно должно быть не 25А

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    15 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 26 ноября 2014 23:23 Редактировалось alexei27, 1 раз.

    опять 25 :)из мухи слона раздуваете!!!
    такое ощущение,что Морошка сама будет все это делать!!!или тщательно следить за электриком!!!
    Если электрик спрашивает какая будет варочная панель и духовой шкаф,то следует призадуматься :стоит ли доверять электрику делать электромонтаж в квартире у Морошки:)

  • 1494557 Neophyte Poster
    офлайн
    1494557 Neophyte Poster

    1

    11 лет на сайте
    пользователь #1494557

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 27 ноября 2014 00:58

    Здравствуйте! Помогите определиться, какая же все-таки система подключения использована в моем случае. По улице идет воздушная линия (голые алюминиевые провода) 0,38Кв. Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на изолированную шину (PEN или N - не знаю как назвать), а с нее на вход ноля счетчика. С автомата 3 фазы подаются на вход счетчика. С выхода счетчика 3 фазы идут на выводной автомат 32А, а выход ноля пока не задействован (в счетчике вход и выход объединены металлической пластиной). И нужно ли с него куда-то что-то выводить? Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт. С выводного автомата 3 фазы, ноль (N) с шины и PE от корпуса ЩУЭ через кабель АВБбШв 5х16 подаются к дому, который отстоит от ЩУЭ в 50м. Какая же все-таки это система: TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома?

  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    16 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 27 ноября 2014 01:37 Редактировалось anv1l, 1 раз.
    alexei27:

    опять 25 :)из мухи слона раздуваете!!!
    такое ощущение,что Морошка сама будет все это делать!!!или тщательно следить за электриком!!!
    Если электрик спрашивает какая будет варочная панель и духовой шкаф,то следует призадуматься :стоит ли доверять электрику делать электромонтаж в квартире у Морошки:)

    вот если электрик не задает таких вопросов ,а тупо делает 32а и 3*6 на варочную и 16а и 3*1.5 то это не очень правильно

    ...и все будет зашибись как!!!
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 28 ноября 2014 00:37
    anv1l:

    вот если электрик не задает таких вопросов ,а тупо делает 32а и 3*6 на варочную и 16а и 3*1.5 то это не очень правильно

    Ага, гнать в шею. На варочную надо 16А и 3*2,5 :D
    1494557,

    1494557:

    Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на изолированную шину (PEN или N - не знаю как назвать), а с нее на вход ноля счетчика. Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт.

    То что я выделил это TN-C-S. Снаружи дома щиток не нужен, повторный контур заземления никому еще не принес существенного вреда.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    1001

    18 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    1001
    # 28 ноября 2014 10:50 Редактировалось MASTER-1, 1 раз.
    1494557:

    Какая же все-таки это система: TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома?

    Однако все ответы есть в поиске - это раз.
    В зарегистрированном проекте указано всё - разводка в доме, подключение от столба, заземление, линия.
    Если электрики дома нет, доделайте проект и ничего не придумывайте, не полагайтесь на советы со стороны. Основа -проект.
    Всё утверждённое принимается инспекциями.

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 1 декабря 2014 11:29

    Товарищи специалисты, что скажете про разводку в однушке?

    Не многовато ли линий получилось для однушки? Может объеденить 2 с 3 и 6 с 7?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1002

    11 лет на сайте
    пользователь #1080105

    Профиль

    1002
    # 1 декабря 2014 12:04 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).
    ANDY112:

    Не многовато ли линий получилось для однушки?

    Для некоторых заказчиков это ещё мало :D
    Лично моё мнение(опять же из практики) всё ваше хозяйство на мороз.
    Первое что бросается в глаза свет(если уж ставите УЗО) то с розетками на одной линии. :ass:

  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    898

    21 год на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    898
    # 1 декабря 2014 12:21 Редактировалось ANDY112, 1 раз.

    старший, простите, но ничего не понял из вашего поста

    старший:

    всё ваше хозяйство на мороз.

    ???

    старший:

    свет(если уж ставите УЗО) то с розетками на одной линии

    Это хорошо или плохо? Как надо и из каких соображений?

    старший:

    Вот только это оставить.

    Вот этого вообще не понял?

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд

    Вы имеете ввиду все повесить на одно УЗО? Если так, то не перегрузится ли оно по току? А больше чем на 63А как-то не встречал в продаже... Ну и "мокрую" линию хотелось бы все же на 10мА